Помогите определить поломку
Добавлено: 08 авг 2017, 14:42
Ovsanka
Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
Помогите определить поломку
Добавлено: 08 авг 2017, 14:49
BAXI - Volga
причем здесь датчик ГВС? если сработал предохранительный термостат?
циркуляция есть? насос в режиме ГВС работает?
Помогите определить поломку
Добавлено: 08 авг 2017, 14:58
Ovsanka
Да, насос работает, на что ещё обратить внимание?
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 59 секунд:
А может датчик температуры газов сгорания сломаться? Как определить его исправность?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд:
Таки будут какие-нибудь советы? а то сидеть без горячей воды - грустно
Помогите определить поломку
Добавлено: 08 авг 2017, 19:24
Bahus
Будут-будут. Uno momento, per favore.
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды:
Во-первых. Скиньте себе семинарскую тетрадь (здесь на форуме на верхней полке стоит. В разделе "Аптечка".
Метода проверки нужных вам датчиков на странице 40 (защитный термостат перегрева) и 44 (датчик тяги - термостат). Только на вашей модели стоит не 70°С, а 60°С (судя по спецификации).
Отключите и остудите котел. Проверьте прозвонкой оба датчика. Если кто-то из них НЕ звенит - под замену.
Если оба живы (а так скорее всего и есть ибо за 10 лет ни одного из них поменяно не было у нас), тогда нужно выяснить какой ошибку выдает. Вот тут конечно напрасно на одну ошибку 2 датчика повесили. Ну об этом уже нечего говорить.
Соответственно, сразу после возникновения ошибки (котел, естественно в нагрев надо пустить. Пусть и по ГВС) провести те же манипуляции с мультиметром. Если датчик тяги - смотреть дымоход. Если перегрева теплоносителя, тогда контур котла.
Как-то так.
Дам свою личную оценку. Думаю у вас тупо не снимается тепло во вторичном теплообменнике. Вы об этом ничего не написали. Проводились ли ТО за 5 лет, чистился ли теплообменник ГВС. Нормальной ли температуры (адекватной выставленной) идет вода из под крана? Мы не знаем.
Без этих вопросов я бы поставил на (в порядке убывания).
1. Забит накипью вторичный теплообменник по контуру ГВС.
2. Забит отопительный контур котла или первичный теплообменник. Грязь или накипь.
3. Проблема с дымоходом.
Помогите определить поломку
Добавлено: 08 авг 2017, 22:44
Ovsanka
Спасибо за развернутый ответ, да, датчики звонятся. Буду промывать теплообменники. В прошлый раз это делалось примерно год назад. О результатах напишу
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 08:44
BAXI-Ural
Ошибка сбрасывается? Котел запускается после сброса?
Что из вас подробности вытягивать приходится, как вам помочь то???
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 09:18
Ovsanka
Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Извините, первый раз сталкиваюсь с ремонтом котла, не знаю какие подробности важны.
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 09:33
Olegbez
Ovsanka писал(а):Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Извините, первый раз сталкиваюсь с ремонтом котла, не знаю какие подробности важны.
Возможно это не ваша специфика заниматься ремонтом котла, для этого есть люди специально обученные.
Так же как хирург не лечит больных по телефон, так и здесь вам наврятли помогут.
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 09:48
BAXI-Ural
Ovsanka писал(а): Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
А вы пытаетесь сбросить ошибку? Как вы это делаете?
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 10:42
Ovsanka
Как описано в инструкции: поворачиваю ручку в положение "R" на не менее, чем на одну секунду (секунд на 5). Датчик температуры газов сгорания тоже перезапускал нажимая кнопку на нём.
Отправлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Промыл теплообменники, появилось желание поставить вторичный теплообменник на место, а к выводам первичного теплообменника подключить шланги с насосом и промыть всю систему. Ведь накипь осаждается по всем трубам. Есть в этих действиях какой-нибудь смысл? А то на просторах интернета видел только промывку теплообменников, а такого не встречал.
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 11:55
Bahus
Если подпитывали не часто, в первичном теплообменнике не будет серьёзных отложений.
Ovsanka писал(а): Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Возможно провод перебит. "Звоните" датчики от платы.
А вот. В режим "зима" переключите. Пусть на отопление пусканётся. Что с ошибкой?
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 11:59
Alex-BAXI
вообще в данном котле всего один датчик температуры. И тот на отопление. я запутался

Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 12:08
Ovsanka
Bahus писал(а): Возможно провод перебит. "Звоните" датчики от платы.
А вот. В режим "зима" переключите. Пусть на отопление пусканётся. Что с ошибкой?
Также ошибка, сразу после включения. Насос работает. Буду звонить датчики.
Alex-BAXI писал(а): вообще в данном котле всего один датчик температуры. И тот на отопление. я запутался
Если верить инструкции, то тут два датчика температуры: один на вытяжке стоит, второй на трубе, которая идёт от первичного теплообменника. И срабатывание этой ошибки, насколько я понял, это кто из них.
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 12:31
BAXI-Ural
Вообще-то там два термостатных контактных датчика: на перегрев теплоносителя (таблетка на трубке подачи) и на тягу с кнопочкой; NTC-датчик температуры в гильзе (чего бы ему быть грязным); датчик-микровыключатель напора насоса; датчик-микровыключатель режима отопления-ГВС...
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 12:32
Ovsanka
Провода целые, может попробовать включить без датчиков, а вместо них просто какие-нибудь перемычки? Там же в норме должно быть на них нулевое сопротивление
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 15:44
Bahus
Вот вам
взрывная схема, если не имеете.
Ваши датчики 135 и 242 по таблице наименований.
Ovsanka писал(а): Провода целые, может попробовать включить без датчиков, а вместо них просто какие-нибудь перемычки
Только кратковременно, умоляю. Чтобы ошибку скинуть. Иначе либо

, либо

Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 16:19
Ovsanka
Замена датчиков на перемычку ничего не дала. Всё таже ошибка. Оба теплообменника промыты. Есть ещё какие-нибудь варианты, что это может быть?
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 17:17
Bahus
Плата, видимо приглюкала.

Большие деньги к старичку прилипнут.
Отправлено спустя 40 секунд:
Точно с проводами все нормально? Перемкните контакты на плате
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 17:34
Ovsanka
Точно, я перемычку на плате ставил
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 19:00
BAXI-Ural
Микровыключатель прессостата насоса срабатывает?
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 19:50
Ovsanka
Вы про тот микрик, который стоит на гидравлическом переключателе вторичного теплообменника (номер 103 на взрывсхеме)? А как он должен срабатывать?
Просто при открытии крана насос работает, при переводе котла в зимний режим - тоже гоняет воду.
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 20:49
BAXI-Ural
Ovsanka писал(а): Вы про тот микрик, который стоит на гидравлическом переключателе вторичного теплообменника (номер 103 на взрывсхеме)? А как он должен срабатывать?
Щелк...щелк...
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
До включения насоса - "разомкнут", после включения - "замкнут".
Помогите определить поломку
Добавлено: 09 авг 2017, 23:52
Ovsanka
Да, срабатывает
Помогите определить поломку
Добавлено: 10 авг 2017, 08:17
BAXI-Ural
Ну если все датчики в порядке, провода-контакты целы, то кроме платы еще бы посмотреть параметры электропитания.
У вас пункты ПУЭ ред.7 7.1.13 и 7.1.22 выполнены?

Помогите определить поломку
Добавлено: 10 авг 2017, 17:12
Ovsanka
Насколько я знаю, электрика сделана по всем правилам .
Замена платы на новую даёт туже ошибку при включении.
Помогите определить поломку
Добавлено: 10 авг 2017, 18:08
BAXI-Ural
Ovsanka писал(а): Насколько я знаю, электрика сделана по всем правилам .
Ну-ну...
Отправлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Ну раз мы все очень тщательно проверили, даже плату поменяли,
остается только пакетный переключатель, не работает контакт "R"
Помогите определить поломку
Добавлено: 10 авг 2017, 23:10
Bahus
Так он же на плате. Если только сама ручка сточилась.
Помогите определить поломку
Добавлено: 11 авг 2017, 08:39
BAXI-Ural
Bahus писал(а): Так он же на плате. Если только сама ручка сточилась.
Нет...отдельно
Помогите определить поломку
Добавлено: 11 авг 2017, 09:36
Bahus
Ваша правда, Ярослав. На плате только потенциометры. Пакет отдельно.

Помогите определить поломку
Добавлено: 11 авг 2017, 22:54
Ovsanka
Переключатель работает, пожалуй проверю все датчики на работоспособность