Страница 1 из 1

MAIN 5

Добавлено: 10 авг 2017, 20:31
maxach213
Здравствуйте, котел майн 5, работает пол года течет вода с патрубка холодный воды, гарантийный ли случай? p.s. как так что патрубок продырявился?

MAIN 5

Добавлено: 10 авг 2017, 23:13
Bahus
А льёт то откуда? Прокладка не держит или сама медяха худая?

MAIN 5

Добавлено: 11 авг 2017, 16:04
maxach213
Илья, медь прохудилась, в том месте где прокладки стоят

MAIN 5

Добавлено: 11 авг 2017, 17:18
Bahus
За полгода? Круто.
Я думаю по гарантии поменяют. Но утверждать не буду. Дождись официалов.
А вообще неплохо было бы напругу поискать левую. На корпусе, например. Вдруг электрохимическая? Что-то вообще с этими трубками никогда проблем не было.

MAIN 5

Добавлено: 11 авг 2017, 18:17
maxach213
Честно говоря меньше чем пол года, весной весили котел, меня больше интересует как так могло проесть что на сквось

MAIN 5

Добавлено: 11 авг 2017, 22:16
BAXI - Volga
в каком регионе установлен котёл?

MAIN 5

Добавлено: 12 авг 2017, 19:23
BAXI-Ural
Когда в нарушение ПУЭ не выполнена СУП, возможно возникновение блуждающих токов через котёл, которые и могут где-нибудь проесть дырку...