Страница 1 из 2

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 17:37
Juicy
Коллеги, всем добрый день!
В моей новой СО возникла еще одна проблема.
При работе в приоритете ГВС я слышу легкий звук закипания, как чайник, когда только начинает закипать.
Когда работает насос на гидрострелку, такого не происходит - он более мощный (25-60) и диаметр трубы там 35.
По опыту могу предположить, что в этот момент уже идет какое-то газообразование, и система завоздушивается. На предыдущей системе я увеличивал мощность насосов и данный звук пропадал, и воздух переставал выходить через воздухоотводчик.
В новой системе на бойлер стоит насос 25-40, установлен на максимальной 3 скорости, т.е. 45 Вт. Обвязка бойлера выполнена медью 22 диаметра.
Не знаю могу ли тут называть марку бойлера, на всякий случай не буду, скажу только что это 125 модель, т.е. видимо на 125 литров, и вход выход змеевика там выполнен резьбой 1".
Сама обвязка бойлера сделана кривовато - есть лишние углы и повороты трубы.
В инструкции к бойлеру я не нашел указаний на необходимый диаметр обвязки, но мощность змеевика там что-то около 32 кВт, что наводит на мысль о том, что 22 диаметр маловат. Так ли это? Есть ли где-то вообще указания на верный диаметр обвязки бойлера?
Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации поможет только замена трубы на больший размер, или может помочь замена насоса на 25-60 и уменьшение количества поворотов обвязки бойлера?
В проекте, к сожалению, тоже в явном виде не указано, каким диаметром нужно обвязать бойлер.
Заранее благодарю.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 20:21
BAXI-Ural
Если где-то и может "подкипать", то в котле. Где-то в нем есть зоны с недостаточной циркуляцией...

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 20:26
Juicy
BAXI-Ural писал(а): Если где-то и может "подкипать", то в котле. Где-то в нем есть зоны с недостаточной циркуляцией...
Ну я собственно про котел и писал :) точнее его и имел ввиду, когда писал про "закипание". Вопрос - что поможет и действительно ли 22 меди мало?

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 20:35
BAXI-Ural
Проблема, на мой взгляд в неравномерности внутрикотловой циркуляции: в районе датчика температура еще нормальная, а в некоторых местах теплообменника уже превышает температуру кипения. Увеличением расхода через котел мы увеличивае охлаждение этих зон, перемешиваем теплоноситель...
Такое бывает при отложениях грязи, накипи...
Какой у вас теплоноситель? Часто-ли приходилось заполнять подпитывать?

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 20:52
Juicy
BAXI-Ural писал(а): Проблема, на мой взгляд в неравномерности внутрикотловой циркуляции: в районе датчика температура еще нормальная, а в некоторых местах теплообменника уже превышает температуру кипения. Увеличением расхода через котел мы увеличивае охлаждение этих зон, перемешиваем теплоноситель...
Такое бывает при отложениях грязи, накипи...
Какой у вас теплоноситель? Часто-ли приходилось заполнять подпитывать?
Теплоноситель - мягкая вода, которая не дает накипь и осадок, смешанная с остатками теплоносителя на пропиленгликоле. Раньше в системе был теплоноситель только на пропиленгликоле,
т.к. система текла где-то в стенах - приходилось месяца два подпитывать раз в неделю водой. Во время ремонта система сливалась, радиаторы и котел промывались водой (просто шлангом, не установкой), но контура теплого пола не промыли, получилась в итоге в системе смесь. Но этого подкипания нет, когда котел работает на стрелку более мощным насосом через 35 трубу.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 20:54
Bahus
Juicy писал(а): смешанная с остатками теплоносителя на пропиленгликоле
ой
:gattled:
Ну я между делом уж пятак вставить...

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 21:02
plehan
Juicy писал(а): Но этого подкипания нет, когда котел работает на стрелку более мощным насосом через 35 трубу.
-зачем перед Г/Р насос ?

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 29 авг 2017, 21:07
Juicy
plehan писал(а):
Juicy писал(а): Но этого подкипания нет, когда котел работает на стрелку более мощным насосом через 35 трубу.
-зачем перед Г/Р насос ?
Две параллельные ветки - одна на стрелку и далее коллектор, а одна на бойлер, когда включается ГВС, насос на стрелку выключается.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 11:13
Juicy
По поводу трубы мне уже проектировщик ответил, что 22 трубы мало, нужно 28 ставить.
С теплообменником понятно, загрязнился видимо, менять пока не буду - дорого. А переборка с промывкой имеет вообще смысл? Видел такую услугу кто-то предлагает. Промывка без переборки мне уже сообщили, что не всегда дает результат. Сервисный партнер Baxi сообщил, что они раньше промывали, но перестали, т.к. далеко не всегда помогало.
Коллеги, а с теплоносителем что делать? Сливать все и заливать воду опять или лучше уже не трогать, оставить как есть?

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 11:40
Игорь-2
А это шипение вообще чем-то чревато для чугунного теплообменника или СО в целом? :? Может "закрыть капот и не мешать машине работать"? :D

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 12:28
BAXI-Ural
Вот почитайте - может будет полезно http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 12:47
Игорь-2
BAXI-Ural писал(а): Вот почитайте - может будет полезно http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html
"Данные продукты были испытаны на образцах, изготовленных из хромированной стали AISI 316 и ее аналога стали 08X17H13M2T по ГОСТ5632-72".. А тут чугун..

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 13:22
Juicy
BAXI-Ural писал(а): Вот почитайте - может будет полезно http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html
Накипь там едва ли есть в системе, моя вода накипи вообще не дает, как и осадка. А вот осадок от пропиленгликоля и грязь из радиаторов вполне могли подзасорить систему за сезон эксплуатации без грязевика. При том до заливки пропиленгликоля по системе гонялась неочищенная вода из скважины, но тогда работал электрокотел. Эпопея вобщем.
Подскажите, систему нужно ли сливать полностью и заправлять водой или оставить слабый раствор пропиленгликоля? Он осадок будет все время давать или он выпадет, застрянет в грязевиках и на этом все?

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Игорь-2 писал(а): А это шипение вообще чем-то чревато для чугунного теплообменника или СО в целом? :? Может "закрыть капот и не мешать машине работать"? :D
Завоздушивание системы каждый раз когда ГВС работает. Если бы стрелка вертикально была расположена, то еще ничего, воздух бы через нее хорошо выходил, а так он в радиаторы идет весь почти.
Вообще конечно диву даешься, какая же у нас сфера строительства и инженерии криворукая в стране. Толковых спецов - днем с огнем! В Европе по-другому все, гораздо более ответственное отношение к своей работе. У нас в многоквартирном доме в Москве 670 квартир, 33 этажа, там там умудрились неправильной эксплуатацией очень сильно испортить трубы ХВС и ГВС в стояках да так, что их вообще в скором времени придется менять вполне вероятно - проржавели изнутри сильно. То ли заземлили на них что-то то ли еще чего. А стояков там немереное количество, от 2шт на квартиру самую маленькую. Не трудно представить, насколько это трудоемкая процедура, в контексте того, что ремонты уже сделаны. Причем изначально материалы были дорогие и качественные. Извините за оффтоп - наболело, в доме косяк на косяке, не только в СО.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 14:31
Игорь-2
Juicy писал(а): Завоздушивание системы каждый раз когда ГВС работает. Если бы стрелка вертикально была расположена, то еще ничего, воздух бы через нее хорошо выходил, а так он в радиаторы идет весь почти.
Подождите... У вас Slim 1.40in? Если да, то он "пустой", т.е. без своей группы безопасности. А если так, то на выходе из котла должна стоять эта самая группа безопасности, которая включает в себя и воздухоотводчик.. Воздух, по идее, до стрелки и доходить не должен...

А вопрос спецам от производителя о вредности для чугунного теплообменника вот такого локального подкипания теплоносителя так и остался без ответа... :roll:

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 14:33
BAXI-Ural
Антифриз сам по себе корозионно активен, чтоб как то невилировать это в теплоноситель добавляют присадки.
При большом разбавлении эти присадки не работают, да и зачем антифриз в воде при малой концентрации, - только вред: пена, коррозия, осадки...

А вообще, откуда бы в системе под давлением взяться воздуху (если конечно не приходится лить в систему недеаэрированую воду)? Может это водород - результат коррозии? Алюминиевые радиаторы есть?

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 16:17
Juicy
BAXI-Ural писал(а): Антифриз сам по себе корозионно активен, чтоб как то невилировать это в теплоноситель добавляют присадки.
При большом разбавлении эти присадки не работают, да и зачем антифриз в воде при малой концентрации, - только вред: пена, коррозия, осадки...

А вообще, откуда бы в системе под давлением взяться воздуху (если конечно не приходится лить в систему недеаэрированую воду)? Может это водород - результат коррозии? Алюминиевые радиаторы есть?
Радиаторы все стальные. А разве при подкипании в котле воздух не образуется?

Отправлено спустя 12 минут 8 секунд:
Игорь-2 писал(а):
Juicy писал(а): Завоздушивание системы каждый раз когда ГВС работает. Если бы стрелка вертикально была расположена, то еще ничего, воздух бы через нее хорошо выходил, а так он в радиаторы идет весь почти.
Подождите... У вас Slim 1.40in? Если да, то он "пустой", т.е. без своей группы безопасности. А если так, то на выходе из котла должна стоять эта самая группа безопасности, которая включает в себя и воздухоотводчик.. Воздух, по идее, до стрелки и доходить не должен...

А вопрос спецам от производителя о вредности для чугунного теплообменника вот такого локального подкипания теплоносителя так и остался без ответа... :roll:
На выходе из котла строи тройник - налево к стрелке и направо к бойлеру. Группа безопасности на правом рукаве, то есть поток к стрелке идет мимо группы безопасности. Далее перед стрелкой труба выходит на высшую точку и спускается в стрелку. Там стоит воздухоотводчик, то мне кажется из-за того, что перед ним нет никакого вертикального участка пошире, воздух пролетает мимо - в воздухоотводчике отверстие маленькое, там клапан еще стоит, чтобы его снять можно было легко. Приложил фото этого участка.
IMG_5489.JPG

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 16:30
BAXI-Ural
Кипение - это испарение воды...

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 16:31
Juicy
BAXI-Ural писал(а): Кипение - это испарение воды...
Вот значит отсюда воздух и берется :)

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 17:58
BAXI-Ural
:facepalm: Вы и правда не видите разницу между паром и воздухом?

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 18:22
Juicy
BAXI-Ural писал(а): :facepalm: Вы и правда не видите разницу между паром и воздухом?
Я точно не физик и, вероятно, чего-то не понимаю, но открыл Википедию и вот что там написано:
"Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости, как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры. При этом в объёме жидкости возникают границы разделения фаз, то есть на стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар."
На предыдущей СО, когда мощности насосов не хватало и слышно было такое же подкипание в котле, при открытии крышки автовоздушника, выходил воздух. Он переставал выходить с увеличением мощности насоса.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 18:51
Игорь-2
Juicy писал(а): при открытии крышки автовоздушника, выходил воздух
А зачем вы ее закрывали? Воздушник на то и "авто", чтоб работать постоянно..

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 30 авг 2017, 19:14
Juicy
Игорь-2 писал(а):
Juicy писал(а): при открытии крышки автовоздушника, выходил воздух
А зачем вы ее закрывали? Воздушник на то и "авто", чтоб работать постоянно..
Группа безопасности стояла самая дешевая за 1000 рублей, автовоздушник "авто" перестал быть практически сразу :) зато можно было понять, когда идет воздух, а когда нет - пузыри было видно при открытии крышки.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:13
Juicy
Подытожим тему :) по сути поставленного мной вопроса никто так ничего и не подсказал, к сожалению. Вопрос то был про обвязку бойлера, ее диаметр и мощность насоса, а закончили мы кипением в котле и его причиной :) ну да ладно. Проектировщик мне сказал, что по расчетам, исходя из мощности бойлера (32 кВт) и котла (40 кВт) 22 диаметра медной обвязки мало, и увеличение мощности насоса результата не даст, т.к. от этого увеличится скорость протока, и теплоноситель может не успеть получить тепло из теплообменника. Рекомендовали заменить трубу на 28 диаметр. Возможно эта информация, также, кому-то пригодится. Спасибо.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:16
plehan
Juicy писал(а): Проектировщик мне сказал, что по расчетам, исходя из мощности бойлера (32 кВт) и котла (40 кВт) 22 диаметра медной обвязки мало, и увеличение мощности насоса результата не даст, т.к. от этого увеличится скорость протока, и теплоноситель может не успеть получить тепло из теплообменника.
- если вы хотите получить 32 кВт то да ( я смотрел ради интереса табличные значения 22 труба макс. может пропустить 45 кВт ) , но например по расчету потребления ГВС нужно ( хватит и 22 кВт ) зачем менять ? Если труба заужена бойлер работает ( теплообменник ) с другой мощностью !
Выложите принципиальную схему обвязки !

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:21
Juicy
plehan писал(а):
Juicy писал(а): Проектировщик мне сказал, что по расчетам, исходя из мощности бойлера (32 кВт) и котла (40 кВт) 22 диаметра медной обвязки мало, и увеличение мощности насоса результата не даст, т.к. от этого увеличится скорость протока, и теплоноситель может не успеть получить тепло из теплообменника.
- если вы хотите получить 32 кВт то да , но например по расчету потребления ГВС нужно ( хватит и 22 кВт ) зачем менять ? Если труба заужена бойлер работает ( теплообменник ) с другой мощностью !
Выложите принципиальную схему обвязки !
Схема вот
kotelnaya.jpg
Бойлер с другой мощностью работает, а котел то шпарит по полной, особенно в режиме антилегионеллы. :)

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:25
plehan
Juicy писал(а): а котел то шпарит по полной, особенно в режиме антилегионеллы
- и? Котел уходит по ошибке перегрев ?
Если все собрано так как на схеме должно работать ! Что касается воздухоотводчиков они располагаются на верхнем участке трубы , а не на транзите ,печальный опыт есть ,когда из за большой скорости теплоносителя подсасывается воздух через них !

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:29
Juicy
plehan писал(а):
Juicy писал(а): а котел то шпарит по полной, особенно в режиме антилегионеллы
- и? Котел уходит по ошибке перегрев ?
Если все собрано так как на схеме должно работать ! Что касается воздухоотводчиков они располагаются на верхнем участке трубы , а не на транзите ,печальный опыт есть ,когда из за большой скорости теплоносителя подсасывается воздух через них !
Работать то работает, но подкипает котел немного. :)
А воздухоотводчики как смонтированы - чуть выше в теме фото публиковал.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:30
plehan
Juicy писал(а): Работать то работает, но подкипает котел немного.
- как вы это определили ,вода под давлением не закипает при 100грд Цельсия ?

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Еще вопрос ,что за насос стоит на бак косвенного нагрева ?

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:32
Juicy
plehan писал(а):
Juicy писал(а): Работать то работает, но подкипает котел немного.
- как вы это определили ,вода под давлением не закипает при 100грд Цельсия ?
По звуку и по работе воздухоотводчика на ГБ. Выше специалист Baxi предположил, что это может возникать из-за засорения теплообменника котла.
Насос стоит 25-40.

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Добавлено: 31 авг 2017, 22:36
plehan
Juicy писал(а): Насос стоит 25-40.
- почему он ? В смысле есть расчетные данные при выборе его или на глаз лепили ? И если на 3 скорость переустановить ?
Juicy писал(а): специалист Baxi предположил, что это может возникать из-за засорения теплообменника котла.
- может ,но это проблема подпитки или некачественного теплоносителя ?