Качество пайки медных труб

Добавлено: 31 авг 2017, 22:26
Juicy
Во время монтажа СО, видел как монтажник паял медь.
Припой он наносил не во время работы с горелкой, а сразу после, и припой не растекался при этом сам по шву, как в обучающих видео.
Места соединений сейчас выглядят не самым аккуратным образом,
задался вопросом - как понять, что медь спаяна не качественно? Это сразу бы проявилось, или может проявиться со временем?
СО опрессована до срабатывания клапана ГБ, то есть до 3 атм.

Качество пайки медных труб

Добавлено: 31 авг 2017, 22:28
plehan
Juicy писал(а): СО опрессована до срабатывания клапана ГБ, то есть до 3 атм
- не правильно ,минимальное давление 0.6 МПа ! При этом котел и ГБ ,РБ отсекаются !

Качество пайки медных труб

Добавлено: 31 авг 2017, 22:36
Juicy
plehan писал(а):
Juicy писал(а): СО опрессована до срабатывания клапана ГБ, то есть до 3 атм
- не правильно ,минимальное давление 0.6 МПа ! При этом котел и ГБ ,РБ отсекаются !
То есть если опрессовать до 6 атм и если при этом все держит - значит пайка выполнена качественно?

Качество пайки медных труб

Добавлено: 31 авг 2017, 22:37
plehan
Juicy писал(а): значит пайка выполнена качественно?
- а как еще проверить ? Тем более рабочий режим в среднем 1.3 -2 бар !

Качество пайки медных труб

Добавлено: 31 авг 2017, 22:42
Juicy
plehan писал(а):
Juicy писал(а): значит пайка выполнена качественно?
- а как еще проверить ? Тем более рабочий режим в среднем 1.3 -2 бар !
Я имею ввиду, что может в силу физики процессов, протекающих со временем в СО, может что-то где-то давануть при некачественной сварке? :) значит будем переопрессовывать по науке.

Качество пайки медных труб

Добавлено: 31 авг 2017, 22:44
plehan
Juicy писал(а): может что-то где-то давануть при некачественной сварке?
- может !

Качество пайки медных труб

Добавлено: 01 сен 2017, 12:48
Potemkin
Изза непропая может засифонить и через год и через два... обычными средствами не диагностируется качество пайки.

Качество пайки медных труб

Добавлено: 04 сен 2017, 18:15
Juicy
plehan писал(а):
Juicy писал(а): СО опрессована до срабатывания клапана ГБ, то есть до 3 атм
- не правильно ,минимальное давление 0.6 МПа ! При этом котел и ГБ ,РБ отсекаются !
Можно ли попросить ссылку на нормативную документацию, где указано, что опрессовка от 6 атм? Подрядчик утверждает, что по нормам опрессовка давлением в 2 раза больше рабочего,
для моего дома - это 3 атм, и что он все сделал правильно.

Качество пайки медных труб

Добавлено: 04 сен 2017, 18:47
plehan
Juicy писал(а): Можно ли попросить ссылку на нормативную документацию, где указано, что опрессовка от 6 атм? Подрядчик утверждает, что по нормам опрессовка давлением в 2 раза больше рабочего,
- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
6.1.11 Заполнение и гидравлические испытания водяных систем внутреннего теплоснабжения должны производиться при положительной температуре в помещениях здания; при отрицательной температуре наружного воздуха допускается проводить пневматические испытания водяных систем отопления.

Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.

Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.


А вот на у течки -это другой режим опрессовки и другое давление -СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-технические системы зданий
п.7.3.1