Страница 1 из 1

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 18:51
cmd
Газовая труба 1/2" от счётчика Itron Gallus IV G4 (6м3/час). Может ли такая труба потянуть 2 котла Luna 3 по 24квт. Один котёл для бойлера, а другой для отопления.
P.S. Одноконтурный не предлагать. Их у нас в стране не продают.

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 19:08
plehan
cmd писал(а): Газовая труба 1/2" от счётчика Itron Gallus IV G4 (6м3/час)
- на глаз -нет ! Но прибор учета обеспечит два ваших котлов пропускную способность !
cmd писал(а): Их у нас в стране не продают
-это где ?

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 19:24
cmd
plehan писал(а): -это где ?
В Азербайджане.

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Узким местом является газовая труба?

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 19:32
plehan
cmd писал(а): Узким местом является газовая труба?
- переварить ее на не менее чем диаметр счетчика и два отводящих участка на 3/4 , а лучше посчитать гидравлику у проектантов !

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 19:40
cmd
plehan писал(а): переварить ее на не менее чем диаметр счетчика и два отводящих участка на 3/4 , а лучше посчитать гидравлику у проектантов !
Поменять трубу не разрешат. В газовой конторе уточнял что два 24 квт котла линия потянет, но не мощнее. Хотя доверия их словам тоже нету.

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 19:42
plehan
cmd писал(а): Поменять трубу не разрешат.
- я не смогу вам помочь ,я незнаком с вашими нормами ! Но логики в их словах не вижу прибор учета 6 м3 стоит ,а трубу увеличить нельзя ??

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 19:56
cmd
plehan писал(а): я не смогу вам помочь ,я незнаком с вашими нормами ! Но логики в их словах не вижу прибор учета 6 м3 стоит ,а трубу увеличить нельзя ??
Нервотрёпка и не факт что добьюсь успеха.
А что если взять Luna 3 Comfort 310Fi + KHG71409631 ?
Какие подводные камни этого метода?

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 19:58
plehan
cmd писал(а): Luna 3 Comfort 310Fi
- а у вас какая климатическая зона ? В смысле куда вам 30 кВт ?

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 20:05
cmd
plehan писал(а): а у вас какая климатическая зона ? В смысле куда вам 30 кВт ?
2 совмещённой квартиры. 8 радиаторов (3шт*14 секц. / 4шт*10 секц./ 1шт.*7 секц.) + 20 кв.м тёплых полов + 2 полотецосущителей + 2 декоративных радиатора.
Точки ГВС: 2 полноценные ванные комнаты + гостевой туалет + кухня

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 20:06
plehan
cmd писал(а): 2 совмещённой квартиры.
-это максимум 8-9 кВт по теплу . ГВС имеет приоритет . Вам котла 24 кВт одного за глаза !

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 20:13
cmd
plehan писал(а): -это максимум 8-9 кВт по теплу . ГВС имеет приоритет . Вам котла 24 кВт одного за глаза !
У нас Luna 3 Comfort только 310fi в наличии и eco 4s.
310Fi + KHG71409631 можно же подключить БКН (Ariston BCH160)?
Что будет если выбрать 310, а не 240?

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 20:21
plehan
cmd писал(а): Что будет если выбрать 310
- переплатите денег в пустую расход газа больше ,из за малого диаметра трубы не выйдет на номинальную мощность ( по шаманить можно убавив мощность но это не правильно ) .
Оптимально для вас
cmd писал(а): eco 4s.
24 кВт , а вот как колхозить трехходовой навесной я не знаю ,но многие представители форума это делали - подскажут !

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А у вас что Луны 24 нет в продаже ?

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 20:47
cmd
plehan писал(а): А у вас что Луны 24 нет в продаже ?
БКН знаю точно что 24квт требует. Luna 3 на витрине видел может в каком то салоне у них есть. Хотел Comfort а он 310-й.

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 20:54
plehan
cmd писал(а): БКН знаю точно что 24квт требует.
- необязательно, от мощности будет зависеть время нагрева бойлера , а в проточном режиме и 18 кВт хватит ,для одной точки водоразбора !

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 21:43
BAXI-Ural
cmd писал(а): P.S. Одноконтурный не предлагать. Их у нас в стране не продают.
Одноконтурные что, запрещены?! Вас скорее всего кто-то вводит в заблуждение, хочет "впарить" из того что в наличии...
Найдите нормального поставщика, пусть вам под заказ привезут, лучше подождать, и взять что надо..
А к двухконтурному (у которого уже есть встроенный теплообменник ГВС ) присоединять бойлер - дело непростое и неправильное....
Котла 24 кВт + бойлер хватит на все ваши потребности....

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 21:54
Potemkin
А в чем сложность использовать двухконтурный как одноконтурный? Немного изменить коммутацию, пару проводов, дело десяти минут. А патрубки ГВС неиспользовать вовсе, заглушить.

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 22:04
plehan
Potemkin писал(а): А в чем сложность использовать двухконтурный как одноконтурный?
- цена комплекта ,в итоге получаешь стоимость одноконтурника , а может и дороже !

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 22:23
cmd
BAXI-Ural писал(а): Одноконтурные что, запрещены?! Вас скорее всего кто-то вводит в заблуждение, хочет "впарить" из того что в наличии...
Найдите нормального поставщика, пусть вам под заказ привезут, лучше подождать, и взять что надо..
А к двухконтурному (у которого уже есть встроенный теплообменник ГВС ) присоединять бойлер - дело непростое и неправильное....
У нас одноконтурные не популярны. Есть кондесационные от 45квт. типа Виссманн, Симе или Иммергаз только цены в районе 2000$. Никто на заказ тоже не берется. Хотел из Москвы заказать только вот тоже нельзя. Нужно разрешения от МЧС для ввозимого газовой техники.

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 22:25
plehan
cmd писал(а): Нужно разрешения от МЧС для ввозимого газовой техники.
- Таможенный союз ЕАЭС ,надо вступать ;)

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 22:26
cmd
plehan писал(а): - цена комплекта ,в итоге получаешь стоимость одноконтурника , а может и дороже !
Стоимость 310 Fi у нас если не ошибаюсь 700$. А набор KHG71409631 обойдётся в районе 200$. В принципе не так уж дорого.

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Может кто знает в Грузии есть представитель Baxi? Поехал бы за котлом сам.

Подключение двух котлов

Добавлено: 05 сен 2017, 22:28
plehan
cmd писал(а): В принципе не так уж дорого.
- у нас другие цены ! Газовый котел Baxi LUNA 3 1.310 Fi -39820 руб одноконтурник !

Подключение двух котлов

Добавлено: 06 сен 2017, 11:08
Игорь-2
plehan писал(а): а в проточном режиме и 18 кВт хватит ,для одной точки водоразбора !
Ой не факт! Даже колонка 18кВт зимой, когда вода на входе действительно холодная, с нормальным напором в дУше не справится, а уж 24кВт-ый бойлер с 18кВт-ым котлом в проточном режиме - и подавно... С проточным режимом нормально справляется бойлер с двумя змеевиками, но там и котел соответствующий по мощности нужен...

Подключение двух котлов

Добавлено: 06 сен 2017, 11:50
plehan
Игорь-2 писал(а): Ой не факт! Даже колонка 18кВт зимой, когда вода на входе действительно холодная, с нормальным напором в дУше не справится
- все работает ! За всю РФ не скажу ,но у нас все работает ! Холодная у нас зимой +5 грд!Она везде должна быть примерно такой температуры ,потому что если водоканал осуществляет водоподготовку , то вода ниже +2 подогревается для того чтобы сработала присадка для коагуляции взвеси , а дальше весь водопровод лежит ниже точки промерзания с постоянной температурой земли для своей климатической зоны - это из краткого курса ВВ !
Вопрос что называть хороший напор ? Если расход л/с удовлетворяет смеситель то все работает . И температура воды ,лично для меня в проточном режиме +39 !

Подключение двух котлов

Добавлено: 06 сен 2017, 12:11
Игорь-2
plehan писал(а): Вопрос что называть хороший напор ?
Вот это основной вопрос.. :) :good: Я в свое время, когда жил в квартире, менял 13-ти литровую колонку на 17-ти литровую, т.к. первая не устраивала по напору зимой.. А живу я в Ростове.. И эко-лейки в дУше вообще не воспринимаю..:D

Подключение двух котлов

Добавлено: 06 сен 2017, 15:24
Bahus
Полемику не читал.
Максимальный расход газа 24-й Луны:
2,84 для закрытой камеры
2,78 для открытой.
Множим на 2, получаем 5,68 куба в час. Проходит по счетчику. А вот по трубе - хз.

Подключение двух котлов

Добавлено: 16 окт 2017, 19:33
cmd
Взял 2 котла и каждый будет к отдельной линии газа подключатся. Поскольку ГВС котла не будет использвано то наверное заглушу выходы.
Можно ли вместо подачи ХВС к котлу подсоеденить сливной кран и осуществить подпитку котла предусмотренным конструкцией котла?

Подключение двух котлов

Добавлено: 16 окт 2017, 19:40
plehan
Вход ХВС у вас и будет подпиткой , там ( в котле) доп. кран стоит для заполнения системы ? А сбросник ( сливной кран ) для чего в ХВС ?