Страница 1 из 1

Нет циркуляции в СО.

Добавлено: 10 сен 2017, 21:11
kent_100
Здравствуйте. Котёл Baxi Fourtech 24F, система отопления двухтрубная, четыре радиатора. Подключен термостат. Три года отработал нормально. В конце прошлой зимы перестало нормально работать отопление. ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе. Саму систему проверил. Прогнал воду под напором. Нигде не забито. Воздух тоже стравливал и воздухоотводчиком на котле, и краниками Маевского на радиаторах. Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет. Труба на выходе горячая, но дальше не идёт. Температуру котёл набирает быстро. Загорается, нагревает и выключается. В чём проблема?

Нет циркуляции в СО.

Добавлено: 11 сен 2017, 11:31
BAXI - Volga
Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?

Нет циркуляции в СО.

Добавлено: 12 сен 2017, 11:32
kent_100
BAXI - Volga писал(а): Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?
Ошибок ни каких нет. ТО проводилось неделю назад.

Нет циркуляции в СО.

Добавлено: 12 сен 2017, 11:34
Komyshov
kent_100 писал(а): Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет.
1. Расклинить насос.
kent_100 писал(а): ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе.
2. Проверить привод трёххода
3. Проверить трёхход

Нет циркуляции в СО.

Добавлено: 13 сен 2017, 16:37
BAXI - Volga
проверить грязевой фильтр, не закрыты ли где краны на отопление?

Нет циркуляции в СО.

Добавлено: 15 сен 2017, 04:15
BAXI-Ural
Если неисправность и в котле, то это насос...