Страница 1 из 1

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 14 сен 2017, 00:31
Matveich
Приветствую всех форумчан!

Котёл теряет давление в системе когда переключатель стоит в летнем режиме и давление падает в красную зону. Но если добавить воды через заполняющий синий вентиль, даже совсем немного, чуть выходя из красной отметки до 1, то при включении зимнего режима и нагреве давление переваливает за 2 и приближается к высокой красной зоне. - Что это и как лечить? Плохо это для котла вообще или нет и можно ли использовать котёл без добавления воды, так-как стрелка всё равно очень быстро сама выходит на рабочий уровень в 1.0-1.5... А видимой течи нет...

Просто ещё вот почему спрашиваю - установил и подключил внешний датчик температуры и дистанционного включения, через интернет, но как им пользоваться если давление в системе так скачет и если это может быть плохо для котла...

Как лечить и плохо ли вообще это?

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 14 сен 2017, 09:46
Bahus
Для начала бак

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 17 сен 2017, 20:58
Matveich
Bahus, спасибо за ответ! Сделал всё как написано. Клапан не моросит, сухой, но давление после накачки он держит не на 100% - подтянул его и проверил как в детстве на велокамере. :pilot:
Скажите, заменить его на обычный вело или мото нипель можно?
Ещё вопрос: - "накачать положенные 0.8" это принципиально? - Просто манометр на насосе в PSI и я сделал это на глаз...

Давление вроде держит теперь, во всяком случае точно лучше чем было, но понемногу оно всё же падает, одно деление в день примерно... Нашёл небольшую течь на правой крайней трубе, это обратка я так понимаю с системы отопления в котёл, так вот она в соединении травит немного. Ну и клапан тоже всё же немного пузыри пускал с моей тест смазки... :D

Думаю если это устранить, то должно быть хорошо.

P. S.
Кстати нормально ли это - что при включенном режиме только горячая вода, в момент включения воды, стрелка давления скачет от выставленных мной 1.02 до 2.0 очков давления и при выключении падает обратно на заданные?
По идее ничего страшного вроде же как, система работает вот он и скачет, но решил уточнить - может это говорит ещё о чём-то и где-то что-то надо поправить? Может накачал чего не так и давление в баке больше или наоборот меньше...?

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 18 сен 2017, 10:55
Bahus
Matveich писал(а): Скажите, заменить его на обычный вело или мото нипель можно?
Ниппель обычный автомобильный - на 10 рублей горсть в любом магазине автозапчастей :)
Matveich писал(а): оно всё же падает, одно деление в день примерно
Ищите где уходит.
Matveich писал(а): стрелка давления скачет от выставленных мной 1.02 до 2.0 очков давления
Это НЕ нормально. Стрелка на месте должна стоять в идеале. Только при включении насоса чуть подниматься.
Matveich писал(а): Просто манометр на насосе в PSI и я сделал это на глаз
0,8 бар это 11,6 PSI.

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 10 ноя 2017, 01:48
Matveich
И снова здравствуйте!
Я опять к Вам с вопросом - такой звук котла на холодном старте зимнего режима это нормально? Посмотрите и послушайте на видео, пожалуйста - https://youtu.be/sTInR5lqb8g
Потом проходит после прогрева, но с каждым разом всё дольше и дольше...
Раньше такого не было.

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 10 ноя 2017, 06:55
BAXI-Ural
Скорее всего это накипь в теплообменники и далее по потоку...

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 10 ноя 2017, 08:25
Matveich
Вылечить как-то можно?

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 10 ноя 2017, 08:58
BAXI-Ural
Можно...кислотная промывка. А далее профилактика - использование нормального теплоносителя-воды.

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 11 ноя 2017, 10:37
Matveich
Спасибо. А как это правильно сделать?

BAXI LUNA 280i потеря давления в летнем режиме.

Добавлено: 11 ноя 2017, 11:09
Bahus
В поисковиках забанены? :)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... 9745&lr=49