Страница 1 из 1
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 14 сен 2017, 14:45
trukker
В июле всё работало. После этого была сильная гроза. Теперь ГВС работает без нареканий, а отопление не включается. Точнее иногда включается, нагревает воду до 50-ти градусов, и горелка отключается, а насос работает до 35-ти градусов, потом всё отключается. Перемычка на контактах 1 и 2 стоит. Ошибок нет. Замкнул контакты OT (open therm), если не ошибаюсь. Всё работает. Вопрос: можно ли пользоваться котлом с замкнутой перемычкой или обязательно ремонтировать плату. Внутренний термостат не используется. Заранее спасибо за ответ, котёл у тётки, сам в этой области профан.
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 15 сен 2017, 04:58
BAXI-Ural
Пользоваться можно...
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А еще обратить внимание на выполнение норм ПУЭ, а то следующая гроза добьет котел или еще что-нибудь.
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 16 июл 2019, 17:40
Sadko
Здравствуйте.
Котёл эко5 компакт. После грозы перестало работать отопление. Замкнул контакты open therm, отопление заработало, только циркуляционный насос не выключается. Параметры F проверил, постциркуляция насоса стоит 10 сек. Что ещё может быть?
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 18 июл 2019, 16:34
BAXI - Volga
а почему насос должен выключаться? если нет комнатного термостата то насос работает круглосуточно.
если оставить режим только по ГВС насос работает?
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 19 июл 2019, 05:37
Sadko
Комнатный термостат есть, насос на него не реагирует, крутится постоянно. Если оставляю режим только ГВС, то насос работает только когда пользуюсь горячей водой. Да и раньше он не гудел постоянно.
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 19 июл 2019, 09:32
BAXI - Volga
всё логично.... видимо при ударе молнии была повреждёна плата с высоковольтной стороны, поэтому и запрос на отопление не поступал.
именно по этой причине сейчас плата не видит термостат. Вы замкнули контакты цифровой шины и запрос на отопление появился. Если поставить на цифровую шину термостат работающий по протоколу Open Therm, то всё будет работать как и раньше.
Старый термостат работать не будет, если конечно не замените плату.
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 20 июл 2019, 21:41
Sadko
А если оставить как есть, т.е. насос будет непрерывно молотить всю зиму, это нормально?
Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
Добавлено: 21 июл 2019, 09:56
Komyshov
Лучший режим любого циркуляционного насоса, когда он не останавливается. (ИМХО)