Страница 1 из 1

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 19 сен 2017, 12:33
framer
Добрый день
решил завести новую тему... Мой вопрос в следующим:

Возможно ли одновременно установить контролер ZONT H-1000 для возможности дистанционного управления температурой в доме через интернет и при этом оставить Выносную понель котла на стене(так же управлять температурой, но по OpenTherm(CN7 разъём))?

поясню зачем это нужно... к выносной понели висящей на стене привыкли и она отлично работает) К тому же к ней привык пожилой человек который бывает остаётся в доме один. А дистанционное управление температурой в доме для того, когда оставляем дом. Програмирование нам не подойдёт по сколько не возможно прогнозировать своё возвращение, а дому надо 1-2 часа чтоб прогреться как я представляю.

На сколько я понимаю, есть такая возможность, для этого:

1 выносная панель на стене подключается на разъем CN7 (Open Therm)
2 контролер ZONT H-1000 подключается на 1 и 2 клемы подключения комнатного термостата колодки М1
3 F10 ставим: 01

(01= При подключении к разъёму CN7 вынесенной панели, а к контактам клемной колодки электропитания комнатного термостата устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении)

то есть на сколько я понимаю, я смогу уходя из дома на панели поставить режим эконом, на контролере температуру меньшую или равную
и когда планируется вернуться в дом за 1-2 часа дистанционно повысить температуру через контролер удалённо.

Правильно ли я понимаю что всё должно корректно заработать? прошу подсказать или поправить. Спасибо)

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 20 сен 2017, 15:32
BAXI - Volga
1.Контроллер ZONT H-1000 возможно поставляться не будет... :( сейчас планируется новая модель ZONT L-1000
2. У котла не может быть два источника команд и здесь действительно придётся экспериментировать с параметром F10

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 25 сен 2017, 11:39
Андрей59
framer писал(а):Добрый день
решил завести новую тему... Мой вопрос в следующим:

Возможно ли одновременно установить контролер ZONT H-1000 для возможности дистанционного управления температурой в доме через интернет и при этом оставить Выносную понель котла на стене(так же управлять температурой, но по OpenTherm(CN7 разъём))?

поясню зачем это нужно... к выносной понели висящей на стене привыкли и она отлично работает) К тому же к ней привык пожилой человек который бывает остаётся в доме один. А дистанционное управление температурой в доме для того, когда оставляем дом. Програмирование нам не подойдёт по сколько не возможно прогнозировать своё возвращение, а дому надо 1-2 часа чтоб прогреться как я представляю.

На сколько я понимаю, есть такая возможность, для этого:

1 выносная панель на стене подключается на разъем CN7 (Open Therm)
2 контролер ZONT H-1000 подключается на 1 и 2 клемы подключения комнатного термостата колодки М1
3 F10 ставим: 01

(01= При подключении к разъёму CN7 вынесенной панели, а к контактам клемной колодки электропитания комнатного термостата устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении)

то есть на сколько я понимаю, я смогу уходя из дома на панели поставить режим эконом, на контролере температуру меньшую или равную
и когда планируется вернуться в дом за 1-2 часа дистанционно повысить температуру через контролер удалённо.

Правильно ли я понимаю что всё должно корректно заработать? прошу подсказать или поправить. Спасибо)
Являюсь рядовым пользователем Mega SX-350 старой ревизии, та что с функцией контроля и управления отоплением, и настенника Luna-3 1.310 Fi (не comfort, т.е. выносная панель отсутствует), но подобным вопросом тоже задавался, т.к. хотел купить и пользоваться выносной панелью. У меня тоже дома есть "операторы" вмешательство которых в работу котла для себя счел неприемлимым, а не привычным делом как для старшего поколения у вас.
Так вот, насколько я понимаю для решения вашего вопроса (и сценария использования gsm-термоконтроллера и выносной панели одновременно) необходим разветвитель шины OpenTherm, что на сегодняшний день пока не реализовано, но насколько знаю, изучая профильные ветки форума ForumHouse, Микролайн этим занимается.
Для себя вопрос решил полностью через удаленное управление котлом gsm-термоконтроллером, тем более возможности установки расписания, псевдорелейного режима и режима ПЗА, перекрывают на 99,9% все мои хотелки, в вашем же случае придется жертвовать управлением от выносной панели, если покупать H-1000 (не забудьте также купить интерфейс OpenTherm, а лучше не по отдельности, а всё вместе - модель H-1000 OT).

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 25 сен 2017, 11:45
Андрей59
BAXI - Volga писал(а): 1.Контроллер ZONT H-1000 возможно поставляться не будет... :( сейчас планируется новая модель ZONT L-1000
2. У котла не может быть два источника команд и здесь действительно придётся экспериментировать с параметром F10
По поводу п.1: наоборот модели H-1000 и H-1000 OT только-только (июль-август текущего года) запущены в продажу, а развитие L-1000 как-то на уровне бета тестирования и продолжается (или уже заброшено).

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 25 сен 2017, 12:18
Bahus
Андрей59 писал(а): необходим разветвитель шины OpenTherm, что на сегодняшний день пока не реализовано
Текущая версия протокола не подразумевает такую работу. По одному прибору на концах. Всё. И от Микролайна это вообще не зависит.
В разработке спецификация 3.0 которая будет позволять подобное. Но пока нет.
Specification 3.0 also describes how more than two devices can be connected by OpenTherm. Whilst OpenTherm is a point-to-point connection, an extra device (gateway) is added between the master and the slave. This gateway has 1 slave and 1 (or more) master interfaces. The gateway controls which data is passed to each slave
Педивикия.

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 22 окт 2017, 19:54
framer
Доброго дня знатокам котлов Baxi)

Сегодня все подключил как описанно мной в начале топика. И в общем то всё даже работает как и планировалось) Но есть но....
было мною замеченно, что когда "ведёт" ZONT (тоесть на ZONTе выставлена большая температура(по комнатному датчику) Так вот, когда "ведёт ZONT то котел догоняет температуру теплоносителя до максимума, до 85
Хотя у меня в настройках стоит:
CH SL - 55

КОгда "ведёт" выносная панель, тоесть большее значение температуры на ней, то всё ок, порог в 55 градусов не переходим.

Собственно вопрос, почему так? Нормально ли это? И как бы сделать чтоб и в случае когда котел запускается по сигналу термостата (ZONTа) порог в 55 градусов не переходить...

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 22 окт 2017, 20:03
BAXI-Ural
framer писал(а): Хотя у меня в настройках стоит:
CH SL - 55
А настройки эти в Зонте или в панели?

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 22 окт 2017, 20:04
framer
Настройки эти в панели

Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
уточню.
ZONT на данный момент подключен как комнатный термостат.
температурный датчик ZONTа установлен рядом с выносной панелью котла (в большой зоне кухня-гостинная-холл)

Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
попробовал поставить F16 - 01 (45гр) - типа норм, порог в 50 градусов на подаче котёл не переходит

Тоесть всё бы хорошо, но как быть с тем что мне нужна температура на подаче 55. :(

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 22 окт 2017, 20:28
BAXI-Ural
Ну наверное вы поняли уже, что это функция панели...
Имеет ли Зонт такую функцию я пока не знаю... :unknown:

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 22 окт 2017, 21:17
framer
ага. ну ок. Спасибо.
значит буду далее поступать исходя из того что есть)))

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 22 окт 2017, 23:53
BAXI - Volga
Какое значение параметра F10 установлено?
Какой именно Zont Вы используете? H-1, H-1V, H-1B ?

Open Therm разъем CN7 (выносная панель на стене) И (или) комнатный термостат

Добавлено: 23 окт 2017, 08:23
framer
F10 стоит: 01
(01= При подключении к разъёму CN7 вынесенной панели, а к контактам клемной колодки электропитания комнатного термостата устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении)

Работает с настенной панелью и ZONTом по большей установленной температуре.
ZONT H-1V