Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 09 окт 2017, 15:36
Dreyko
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с настройками котла.
Недавно приобрёл котёл Baxi ECO-5 Compact 24F
В нём поменял жиглёры на 0,85 для сжиженного газа.
Подключил к баллонам через редуктор на 37 мбар
Провёл по инструкции настройку горелки, механическую и программную.
После всех манипуляций котёл у меня запустился и после нагрева до указанной температуры и остывания, при повторном запуске выдаёт ошибку E01, причём после одного/двух/трёх кратного сброса через R он загорается повторно.
Иногда сам перезапускается без ошибки, но чаще выдаёт ошибку и ждём перезапуска.

С уважением, Евгений.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 09 окт 2017, 15:39
BAXI - Volga
Проверяйте давление газа в динамике

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 09 окт 2017, 16:31
Dreyko
BAXI - Volga писал(а): Проверяйте давление газа в динамике
Уважаемый, Андрей.
Я попросил о помощи, а не об отписке непонятного содержания.
Поэтому если у Вас есть что сказать, прошу Вас расписать Ваш ответ более подробно, например на каких этапах работы измерять, что делать при одних значения, и что делать при других значениях.
С уважением, Евгений.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 09 окт 2017, 17:08
Bahus
Лягушку на баллоне другую поставьте. Бывает ерундят.
И да. Давление в динамике замерьте. Семинарскую тетрадь почитайте. Там всё это есть.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 09 окт 2017, 18:07
Dreyko
Bahus писал(а): Лягушку на баллоне другую поставьте. Бывает ерундят.
И да. Давление в динамике замерьте. Семинарскую тетрадь почитайте. Там всё это есть.
Добрый день, Илья.
Если я правильно понял то динамическое давление, это давление на входе в котёл. Его замерял, вышло 36,7 мбар.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 09 окт 2017, 19:53
Bahus
Статическое - на входе в выключенном состоянии.
Динамическое - на входе при работе на максимальной мощности.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 10 окт 2017, 13:24
BAXI - Volga
Dreyko, если у Вас вопрос измерения давления газа вызывает затруднения то лучше обратиться в сервисный центр.
Ибо я могу Вам подробно расписать что делать, но без соответствующего инструмента и оборудования это будет бесполезно

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 11 окт 2017, 10:52
Dreyko
BAXI - Volga писал(а): Dreyko, если у Вас вопрос измерения давления газа вызывает затруднения то лучше обратиться в сервисный центр.
Ибо я могу Вам подробно расписать что делать, но без соответствующего инструмента и оборудования это будет бесполезно
Андрей, затруднение само измерение не вызывает.
На данный момент из возможных проблем которые я понял, это давление на входе в котёл, при запуске опускается ниже 20 мбар, и если это так то необходимо менять/регулировать редуктор.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 11 окт 2017, 15:37
BAXI - Volga
если на работающем котле, то есть в динамике, давление сильно падает то значит есть затруднения в газовой магистрали.
это может быть редуктор, а может быть элементарная грязь на фильтре. На входе в газовый клапан также стоит мелкая сетка - открутите газовую подводку и проверьте нет ли там отложений... ну и проверка всей магистрали по возможности

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 21 окт 2017, 15:32
Dreyko
Добрый, день!
Наконец смог полноценно измерить, при работе есть небольшое падение с 36-37 мбар до 35мбар.
Как я понимаю это не существенно, и нормально при работе котла.

Соответственно вопрос остался открытым. Есть еще предложения.
Сама ошибка появляется каждый второй/третий запуск. Причем функция блокировки срабатывает сразу же, а не через 3 попытки, в соответствии с настройками

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 25 окт 2017, 09:10
Dreyko
Добрый день. Что ещё можно проверить, чтобы понять в чём возникает проблема? Или мне сразу ехать в магазин на замену платы?

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 25 окт 2017, 14:13
Bahus
Думаю издалека вам уже ничего конструктивного не скажут. Ручками надо бы.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 26 окт 2017, 10:04
BAXI-Ural
Dreyko писал(а): Или мне сразу ехать в магазин на замену платы?
Это конечно можно, - закон позволяет... Но этот же закон обязывает вас (как потребителя) оплатить всю эту суету, если плата окажется исправной...

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 26 окт 2017, 11:40
Dreyko
BAXI-Ural писал(а):
Dreyko писал(а): Или мне сразу ехать в магазин на замену платы?
Это конечно можно, - закон позволяет... Но этот же закон обязывает вас (как потребителя) оплатить всю эту суету, если плата окажется исправной...
Добрый день, Ярослав.
Поэтому я и спрашиваю тут, где ещё может быть проблема. Котёл куплен месяц назад, и данная ошибка возникающая каждые час как минимум. И снимается только руками, хотя должны отрабатывать повторные перезапуски.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 26 окт 2017, 11:52
GAZCONEC
Надо электрод розжига нормально выставить :mafioso:

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 27 окт 2017, 08:32
Vitalik
Я бы проверил полярность подключения электропитания, параметр F02, далее давление на выходе из газового клапана, Вы на Sit Sigma 845 выставили давление мин и макс, можно их значения .

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 27 окт 2017, 10:20
Dreyko
GAZCONEC писал(а): Надо электрод розжига нормально выставить :mafioso:
Электрод не менял, с заводской установки. Визуально установлен правильно, перекрывает ровно линию, искра бьёт ровно в край.
Искра есть всегда. Зазор не замерял, но визуально 3-3,5 мм, поэтому трогать заводскую установку не стал.
Vitalik писал(а): Я бы проверил полярность подключения электропитания, параметр F02, далее давление на выходе из газового клапана, Вы на Sit Sigma 845 выставили давление мин и макс, можно их значения .
F02 поставил 01 - что указанно по инструкции на сжиженный газ.
У меня установлен HONEYWELL VK 4105 M. Вчера получил наконец диф.манометр (до этого водяным столбом настраивал), проверил и скорректировал все настройки. Получились такие измерения:
На новом полном баллоне входящее статическое - 46 мбар (хотя редуктор на 37 мбар)
Динамическое входящие 43-45 мбар

На выходе с горелки:
Минимальная мощность 5.5 (по инструкции должно быть 5.4)
Максимальная мощность 27,9 (по инструкции должно быть 28.8)

Не знаю являются ли эти данные существенными, но на всякий случай: замерил после горелки в момент розжига: меняется за время действия розжига от 5 до 24 мбар, после этого вылетает с ошибкой или загорается.
Несколько раз поймал момент загорания, давление после горелки было 10,13 и 20 мбар.

Забыл указать, что полярность точно фаза соответствует фазе, так как подключёно не через розетку, а через автоматы.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 07 ноя 2017, 11:56
bulkinpv
Я извиняюсь, сам не специалист. В порядке бреда.Но у меня тоже котел Baxi Eco5 Compact 24F. В начале эксплуатации (2015) тоже периодически возникала ошибка e01. В итоге ошибка ушла только когда убрал стабилизатор питания. У меня с электричеством проблем нету, постоянно (218-240). Стоит УЗМ-51М. Больше таких проблем не было.

Eco 5 Compact 24F на газе G31 ошибка E01

Добавлено: 18 дек 2017, 16:40
GennadiyS161
bulkinpv писал(а): Но у меня тоже котел Baxi Eco5 Compact 24F. В начале эксплуатации (2015) тоже периодически возникала ошибка e01. В итоге ошибка ушла только когда убрал стабилизатор питания.
..интересное наблюдение...почему так может быть? наверно это все-таки вопрос на профильный форум по электроснабжению....
bulkinpv - написал Вам в ЛС