Страница 1 из 1
Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 15:36
Olegbez
И снова ошибка 30. Котел новый два дня в запуске, по розжигу и горению вопросов нет, внезапно может уйти в ошибку 30, не регулярно но 1-5 раз в день стабильно.
На корпусе 3 вольта, стаб и диэлектрик есть. Котел в подвале, клиент после рекомендации о необходимости сделать должное заземление отреагировал быстро и рядом с котлом навтыкал арматурин в треугольник, но это ничего не меняет. Чтобы себя подстраховать меняли плату и борк розжига- безрезультатно.
Есть на складе один теплоком гф может его подкинуть на пробу? Чувствую дело в земле но доказать пока не могу,я прав?
Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 15:45
RADAR
конечно нужно попробовать..
Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 15:55
BAXI-Ural

TN-C-S
Olegbez писал(а): клиент после рекомендации о необходимости сделать должное заземление отреагировал быстро и рядом с котлом навтыкал арматурин в треугольник

В горшок с цветами бы провод воткнул...
Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 16:20
Olegbez
Да прям возле котла сатанисткий треугольник из арматуры зафигачили, " вот мы сделали как вы просили...."
По делу, как проверить работает ли земля? На самом корпусе будет 0 вольт? Или какие то останутся единицы напояжения?
Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 16:29
BAXI - Volga
Недавно общался с профессиональным электриком и он мне подсказал как проверить заземление на работоспособность:
берём 500 ватную лампу с большим цоколем которую используют для наружного освещения + цоколь.
один контакт на фазу, второй на "землю". Если заземление обеспечивает достаточную проводимость то лампа будет разгораться, и так что смотреть на неё невозможно. А если будет тусклое свечение, то контур заземления не работает....
может кому рецепт пригодится

Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 16:37
BAXI-Ural
Осталось найти только лампу... с цоколем...
Так можно проверять ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ, а не СХЕМУ заземления.
Olegbez писал(а): На самом корпусе будет 0 вольт? Или какие то останутся единицы напрояжения?
Ноль и Земля связаны "наглухо", в отсутствии нагрузки в линии там будет 0 вольт...
Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 19:43
Olegbez
а сопротивление между 0 сети и корпусом должно быть в определенных значениях или ом не измеряют?
Slim 1.620 ошибка 30
Добавлено: 10 окт 2017, 21:31
BAXI-Ural
Olegbez писал(а): а сопротивление между 0 сети и корпусом должно быть в определенных значениях или ом не измеряют?
BAXI-Ural писал(а): Ноль и Земля связаны "наглухо"
То есть "накоротко", нормативно до 4 Ом