Страница 1 из 1

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 18:37
Игорь Олегович
Здравствуйте!
Оборудование:
-котел baxi luna duo tec mp 1.50
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики)
-через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).

Котел проработал все лето только на ГВС тихо и размеренно. Наступили холода и были подключены батареи. Котел начал работать интенсивнее, но "обороты" начали плавать. То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.

Сетки грубой очистки и на котле и на насосах чистые- проверил.

Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо.

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 19:14
plehan
Игорь Олегович писал(а): То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.
- а что не так ?

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 19:31
Игорь Олегович
Зачем котлу с циклом в 15 секунд то давать жару, то утихать. Ну выбрал мощность работы в соответствии с входящей температурой и заданной и работай на одних оборотах. Пока условия не поменяются. Или я не прав? Подобное происходило после запуска 2 этажа ( на год позже первого) в фильтр-сетку на котле попал комок малярного скотча и забил собой весь проток! Но там почти тух, а тут терпимее, но тоже настораживает.

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 19:40
RADAR
не возьмусь утверждать - но похоже на проблемы с циркуляцией теплоносителя..

Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
а если контура отопления опять отключить, оставить только бойлер?

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а заодно бы узнать отапливаемую площадь..

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 20:00
plehan
RADAR писал(а): а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
- если вы предполагаете проблему с циркуляцией , то лучше узнать диаметр трубы между котлом и Г/Р .

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 20:02
RADAR
не предполагаю..ТС заявлял, что на ГВС работает ровно..

Отправлено спустя 42 секунды:
точнее другого характера..

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 20:21
Игорь Олегович
-если оставить только бойлер котел сильно утихнет и будет работать вполне равномерно
-площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов)
-между гидроразделителем и котлом диаметр 40 (наружный)

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 20:25
plehan
Игорь Олегович писал(а): диаметр 40
- материал трубы ?
Если РР или сшитый большое гидравлическое сопротивление в трубе 300 Па/м при скорости 0.9м/с расход 2150 кг/ч при Т-60 грд ,чтобы пропустить 50 кВт ! Но если для насоса котла это учтено и насос обеспечивает то проблемы не должно быть !

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 12 окт 2017, 20:36
Игорь Олегович
полипропилен

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 13 окт 2017, 09:53
BAXI - Volga
Я так же склоняюсь к версии нарушения циркуляции.
Откройте инструкцию котла раздел 5 Информационное меню.
Понаблюдайте за изменением параметров 01 и 06. Это показания датчика подачи и датчика обратки в контуре отопления
Если показания датчиков "прыгают" то проблема с циркуляцией налицо

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 13 окт 2017, 11:41
Игорь Олегович
Спасибо, есть интересные результаты:
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 13 окт 2017, 15:38
BAXI - Volga
какая общая нагрузка на отопление?

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 13 окт 2017, 16:27
Игорь Олегович
Через гидрострелку подключены три насоса:
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов
-на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.)
Общая площадь 450 м2.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).

Котел не напрягается. Работает максимум на четверть мощности. По ощущениям.

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 16 окт 2017, 10:32
BAXI - Volga
Игорь Олегович писал(а): Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
меня этот момент смущает.... схемку в студию!

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 16 окт 2017, 16:01
Игорь Олегович
Провел эксперименты:
1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается.
2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...)

Пока думаю помыть теплообменник.

Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер зеленый насос на СО красные.
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 16 окт 2017, 19:31
plehan
Игорь Олегович писал(а): 1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается
- так делать не стоит !
Игорь Олегович писал(а): фото разводки
- под котлом фильтр необходимо перевести в гориз. положение !
Нет обратных клапанов после насосов !
Зачем трехход. если нет сервоприводов ? Ваш вариант закрыть подмес и установить уличный датчик , заменит трехходовой и котел корректней и экономичней работать будет !
Вопрос- производительность двух насосов и диаметр Г/Р ( расход по паспорту ) соответствует корректной работе Г/Р ?

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 19 окт 2017, 20:12
Игорь Олегович
Все, тема исчерпана. Потек теплообменник.

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 19 окт 2017, 20:17
plehan
Игорь Олегович писал(а): Все, тема исчерпана
- нет ! Я бы очень хотел продолжения ,и в частности просил бы вас выложить фото разрезанного теплообменника ! Сказать честно ,был ли проект на эту систему или расчеты , или на коленке ! Кто делал эту систему !Была ли водоподготовка или обычная вода . Как часто подпитывали , ТО !?

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 20 окт 2017, 11:40
BAXI - Volga
Просьба снять горелку и сделать фото внутренней поверхности камеры сгорания :)

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 20 окт 2017, 20:13
RADAR
все к тому и шло..

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Добавлено: 13 ноя 2017, 20:56
Игорь Олегович
Здравствуйте! Да, причина выхода теплообменника из строя жесткая вода и подпитки. Понадеялись, что вода на которой по 10 и более лет работают обычные котлы подойдет и этому...

Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи), проварен и опрессован. При промывке каждой трубки кислотой была обнаружена еще куча дыр. В итоге около 15 латок!
Вот фото теплообменника в разборе, если кому интересно: https://drive.google.com/file/d/1ehoykH ... sp=sharing