Стоял обычный котёл на 70 кВт, на 600м2 , два этажа, при покупке оказалось что он разморожен, как обогревал неизвестно.
Поставили, но ещё не подключили Baxi Power HT 1.650 (65 кВт).
Разводка сделана ленинградкой с нижним подключением алюминиевых батарей по контуру на этаж.
Линии конечно большие по 60 метров со 130 секциями алюминиевых батарей.
Монтажники кричат, так как теперь кондиционник, то нужно менять все батареи на стальные и увеличивать площадь в два раза и разбить ещё контура на два.
Так ли всё грустно в данной ситуации?
Нужно ли менять алюминиевые батареи на стальные?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужно ли менять алюминиевые батареи на стальные?
А я о чём?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Нужно ли менять алюминиевые батареи на стальные?
Что из себя представляют эти хорошие фильтры ?BAXI - Volga писал(а):
только очень большая ПРОСЬБА - поставьте хорошие фильтры перед котлом, иначе со старой системы что-нибудь прилетит в котёл
Из чего фильтрующий элемент?
-