Страница 1 из 1

Luna 3 Comfort- Режим ЗИМА отказывается работать

Добавлено: 15 окт 2017, 01:15
imante
Доброго всем времени суток и долгих дней тепла.
После переезда из квартиры в дом возник вопрос при эксплуатации котла Luna 3 comfort. Система построена с бойлером Drazice OKC200, отопление только теплыми полами.
Летом был установлен режим только на ГВС, отопление отключено, то-есть разговор идет про режим ЛЕТО. По наступлении холодов, попытки запустить в режим ЗИМА не увенчались успехом, он не работает как должен, подогрев полов отключается...ошибок котел не выдает никаких.
То-есть на ГВС в режиме ЛЕТО все работает, бойлер DRAZICE OKC 200, горячая водичка идет. Правда в этом режиме предохранительный клапан на входе бойлера-накопителя подтекат постоянно. Переключаю в режим ЗИМА- и опять ничего, отопление не работает, горячая вода вроде есть, до конца не понял, ибо бойлер держит долго воду. Переключаю только на отопление- отдельно без ГВС работает. Отдельно ЛЕТО - горячая вода есть, котел на нее работает, отдельно ОТОПЛЕНИЕ - работает, а режим ЗИМА нет, там где и тепло и ГВС, этого нема.
Как только переводишь из режима ЗИМА в ОТОПЛЕНИЕ, сразу котел запускается и начинает греть систему, на мониторе появляется радиатор с волнами над ним.
Может из-за панели управления,типо температурный датчик в ней или что...не понимаю. Что может быть - электроника или механика...плиз ХЭЛП.
Тот чудак :x что ставил всю систему пропал с концами, как только срубил бабла и спросить не у кого, хотя что спрашивать, все вроде работает ))), а такие детали потом только, после месяцев эксплуатации замечаешь. Короче может кто сталкивался или знает в чем проблема может быть, подскажите.

Luna 3 Comfort- Режим ЗИМА отказывается работать

Добавлено: 15 окт 2017, 11:10
BAXI-Ural
Ничего не понял .... Попробуйте понизить температуру горячей воды.
Выложите видео.

Luna 3 Comfort- Режим ЗИМА отказывается работать

Добавлено: 16 окт 2017, 10:40
imante
Попробую покороче, по режимам на конкретно моем котле:
Режим ЛЕТО- Горячая вода есть, температура стоит на 50
Режим ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ- Отопление есть, температура стоит на 40-45, горячей воды нет, в бойлере за пару дней остывает
Режим ЗИМА - Отопление отключается, сразу при переходе в этот режим. Горячее водоснабжение есть, не остывает. Отопление остывает за пару дней до 25-28 градусов, тоесть котел вообще не работает на отопление, а должен.
Видео попробую на днях сделать коротенькое.