Купили двухконтурный котел ECO4S ,по итогу оказалось что будем использовать существующий косвенный бойлер,трехходовой клапан уже установлен(к котлу его подключать не надо). Вопрос в чем ,возможно ли изменив параметр F03 на 03 отключить теплообменник и трехходовой группы .Или все таки прошивки у этих котлов разные? Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Последний раз редактировалось klykva 17 окт 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
#31

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

RADAR писал(а):
klykva писал(а): правда есть хитрость краны с термостатами
под эту хитрость надо водичку хорошенько подогреть..с ТТ понятно - там большую температуру держать надо..как отопление регулировалось с ТТ?
очень классная хитрость для калечного отопления ,не думали когда покупали, насосная группа с трехходовым, и труба на 40

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
plehan писал(а):
klykva писал(а): чего фото?
- можно принципиальную схему ,или фото обвязки ! я уже просил !

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А какая модель ТТ ?
http://kotlykostrzewa.ru/pellets-fuzzy-logic-2 40квт
Последний раз редактировалось klykva 18 окт 2017, 07:27, всего редактировалось 2 раза.
#32

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение RADAR »

не готов я на китайском разговаривать.. :)
#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение Bahus »

Да лан тебе. Други славяне. Почти всё переведено.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#34

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

Отвечаю сам себе, мож кому пригодиться, изменив параметр F03на 03 получаем котел с бойлером, скажу больше датчик температуры можно использовать от теплообменника установив его на бойлер, судя по внешнему виду мотор трехходового клапана аналогичен от бойлера (хотя он мне не нужен был),все получилось приоритетов нет отопление и бойлер греются одновременно ,как только бойлер остывает котел переходит в режим согласно установленным параметрам по ГВС. да еще нужно заблокировать трехходовой в теплообменнике .

И еще внешний датчик температуры можно взять тут https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
#35
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2376 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Продам двухконтурный котел baxi eco4s 10f
    Bureaucrat » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2096 Просмотры
    Последнее сообщение Bureaucrat
  • Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
    fast » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    1340 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1906 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok