Страница 1 из 1

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 21 окт 2017, 14:44
liver
Имею интерфейсную плату.
Дошли руки подключить ее к GSM-информатору, но сейчас не о нем.
Судя по схеме в нормальном состоянии замкнуты контакты COM и NC, при ошибке COM и NA.
В моем случае всегда замкнуты COM и NC, есть ошибка или нет.
Как проверить работоспособность платы?
Она новая.
Спасибо.
Clip2net_171021143113.png

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 21 окт 2017, 20:14
МихМих
Огромная просьба, сфоткайте обратную сторону платы, где дорожки! Очень надо!

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 21 окт 2017, 20:37
BAXI-Ural
Параметры F04 F05


Программируемые релейные выходы 1 и 2
00 = не задано
01 = информирование о неисправности
02 = замкнутый контакт для управления внешним вентилятором
03 = замкнутый контакт для управления насосом ГВС
04 = замкнутый контакт при запросе комнатного термостата (230V~)
05 = замкнутый контакт при запросе с терморегулятора низкого напряжения (TLC)

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 21 окт 2017, 21:32
liver
спасибо, как-то я совсем забыл про F4/F5
Clip2net_171021212710.png

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 21 окт 2017, 22:02
МихМих
Спасибо!

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 22 окт 2017, 11:56
Bahus
Уря!!!!!!!! МихМих ща начнет дешманские интерфейсы клепать :-)

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ой. Не начнет. Можно фотку без вспышки. А то дорожки не видать. Заодно номиналы 4 резисторов и другую стоону платы. Ща всё распедалим.

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 23 окт 2017, 08:55
liver
Через неделю буду у котла, сниму плату - сфотографирую с обеих сторон без вспышки, если будет еще актуально.
Зачем, кстати, дорожки и номиналы? Сами желаете такую плату изготовить?

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 23 окт 2017, 09:32
Bahus
Я то нет. Но так-то желающие есть. Ибо себестоимость её копеечная выйдет.

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 23 окт 2017, 09:33
МихМих
liver писал(а): Сами желаете такую плату изготовить?
Исключительно в личных целях. У нас она от 1500р без доставки. Да ещё по заказу.

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 25 окт 2017, 17:51
liver
Имею следующую проблему, раз в сутки, с точностью до минут получаю сигнал авария и тут же норма.
Предпологаю, что котел перезагружается, ибо ошибок никаких нет, все нормально, но вот релюшка сробатывает.
Как с этим бороться?

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 26 окт 2017, 08:26
МихМих
А точно ли релюшка щелкает? Может глючит то, что дальше включено?

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 26 окт 2017, 08:40
RADAR
liver писал(а): Как с этим бороться?
может и не бороться, раз ничего критичного нет?

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 27 окт 2017, 14:17
liver
реле, вроде твердотельное, не должно щелкать.
будем наблюдать.
как обещал - фотография платы:
1.png

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 27 окт 2017, 15:20
МихМих
Спасибо за фото. А реле обычное.

Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А что на черненькой трехвыводной штучке написано?

Отправлено спустя 36 минут 15 секунд:
А фотка не сжата при выкладке? Может куда-нибудь залить в исходном качестве?

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 31 окт 2017, 16:50
МихМих
Вот какая там схема. Только тип транзистора и номинал конденсатора не виден, поэтому взял по близким параметрам. У разъёмов подписал номера штатных контактов.

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Добавлено: 13 дек 2018, 21:54
tijl
Подскажите, пожалуйста:
- Куда подключается эта плата? Котел eco four 24.
- F04 и F05 --- значит этих плат две поставить можно? Например на сигнал ошибки и на циркуляцию гвс?
- Значение равное 04 это просто дублирование текщего состояния термостата?
- Есть ли где-то официальное описание этой платы?