Всем привет, проблема такая, когда ночь постоит котёл и с утра включаешь горячую воду то на котле загорается сразу два значка мигают отопление и ГВС, вода не нагревается , переставляют температуру нас на градус и обратно, и включаю заного воду сразу разогревается , больше года проблем не было , что это ?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 21 окт 2017, 20:32
BAXI-Ural
См. параграф 7 руководства...

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 21 окт 2017, 21:00
spag
Там написано попеременно , а у меня сразу оба моргают , и накипи там быть впринцепи не может , мягкая вода , чайник несколько лет работает наичистейший внутри , да и фильтра стоят дополнительно, а и температура нагрева круглый год 38 градусов

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 21 окт 2017, 21:28
BAXI-Ural
Непонятно... :? видео выложите...

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 22 окт 2017, 19:06
spag
Извиняюсь, попеременно моргают, накип не может быть, а вот что с датчиком температуры ? где его смотреть, и что делать ?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 22 окт 2017, 19:58
BAXI-Ural
Сообщите параметры А00 и А01 (параграф 13 инструкции) на разных режимах работы котла...

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 08:34
spag
при отопление A00-50, A01-38, при гвс А00-47, А01-33, и еще странная штука, когда гвс выключен отопление моргает без огня или это нормально ?
Такое ощущение, что когда включаешь гвс котел пытается одновременно и отопление нагреть и горячую воду

Отправлено спустя 26 минут 10 секунд:
В общем при включение режим только гвс при включение горячей воды так же загорается отопление, это трехходовой клапан ?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 09:25
BAXI-Ural
spag писал(а): когда гвс выключен отопление моргает без огня или это нормально ?
Нормально...

Видео выложите...

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 09:39
Bahus
spag писал(а): это трехходовой клапан
Нет у вас в котле треххода. При работе на ГВС, котел всего-то насос отопления выключает.

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 09:54
spag
https://yadi.sk/i/H9nLNrht3Nz3Uk
сначало включено отопление, замтем переключил только на гвс и включил воду, потом на отопление и тоже включил воду

Отправлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды:
Bahus писал(а): Нет у вас в котле треххода. При работе на ГВС, котел всего-то насос отопления выключает.
Вот это поворот , а как быть если в теплообменнике температура отопление будет большая ? Он же перегреваться будет , когда гвс включен ?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 13:51
Bahus
spag писал(а): Он же перегреваться будет , когда гвс включе
Так тепло той же самой водой ГВС и снимается.

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 18:40
spag
так что тогда может быть ?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 19:51
BAXI-Ural
Может датчик протока? Принудительно замкните при разборе ГВС...

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 20:11
spag
это как ? снять датчик ?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 23 окт 2017, 23:01
Bahus
Снять с него провода и перемкнуть скрепкой. Это низковольтная часть - неопасно.

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 24 окт 2017, 07:01
spag
В общем непонятно что было, выключил с розетки включил и все заработало нормально, датчик не успел снять , может глюк просто был? Может конечно и ещё раз такое будет . Когда контакты замыкаешь должно на ГВС включиться ?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 24 окт 2017, 07:46
BAXI-Ural
spag, а заземление по схеме TN-C-S (как и положено по ПУЭ) у вас есть?

Baxi main 5 проблемы с гвс

Добавлено: 24 окт 2017, 10:22
spag
конечно, все как положено