регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от диллера Бакси. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
параграф 14 инструкции котла - Настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа. все описано..
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Если от котла требуется только минимальная мощность, то скиньте проводок с модулятора и все - не надо никуда лезть...
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Я так понял, что модулятор в этом котле не обеспечивает регулировку мощности котла от самого минимума.
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Регулировка имеется на случай, если надо убавить не на минимум, а на 10-20-40-50 и т.п. процентов. К тому же, при этом при работе котла на бойлер он все-равно будет работать на всю мощность - тут регулируется только мощность при работе на отопление. Если же от котла нужна только его минимальная мощность, то проще отключить модулятор и не лезть в плату..el9 писал(а): Тогда зачем имеется регулировка давления газа, если модулятор сам способен регулировать давление от минимума до максимума?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Модулятор и регулирует тот проход газа, который обеспечивает диапазон давлений.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
А как насчёт глубины модуляции, которая на атмосферных slim не очень большая.Конкретных цифр я не нашёл, кто говорит 1:3, кто 1:1.5, но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Не понимая процессов в котле, вы собираетесь что-то там регулировать? И зачем?!el9 писал(а): но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
На плате есть потенциометр, но такое регулирование нужно котлам с малоинерционным медным теплообменником (плата применялась раньше и в таких)...
Выдумают граждане проблему (не там!) и начинают её решать...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Потому я и не лезу в котёл,а собираю информацию, чтобы "спецам" было сложнее "вешать лапшу" и вымогать деньги.BAXI-Ural писал(а):Не понимая процессов в котле, вы собираетесь что-то там регулировать? И зачем?!el9 писал(а): но мне кажется она и того меньше, потому и надо регулировать клапан в ручную.
На плате есть потенциометр, но такое регулирование нужно котлам с малоинерционным медным теплообменником (плата применялась раньше и в таких)...
Выдумают граждане проблему (не там!) и начинают её решать...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
При отключении модулятора пламя не меняется автоматика сделала всё сама. Так зачем все эти пляски с бубном(регулировкой давления) если котёл способен всё сделать сам?Bahus писал(а): Минимальная мощность вашего котла - 14,9 кВт. Скиньте провод с модулятора - получите самый минимум в 15 кВт.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Так в чем вопрос тогда? Меньше минимума не убавить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Убавить то можно, но ненужно, - пламя там на горелку сядет...Bahus писал(а): Меньше минимума не убавить.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Я это и подразумевал
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5? Какое давление правильное?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
вы где живете ?el9 писал(а): Почему в Итальянском мануале минимальное давление 2,9мбар, а в нашем 5?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
- если не ошибка при переводе , то смотрим требования наши ,а не забугорные .el9 писал(а): Конкретики по больше
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Ребят подскажите slim 62. Газ статика 27 мб,динамика - 13, на горелке в режиме макс- больше 7 мб не могу накрутить. Можете подсказать при 7 мб какова мощность котла в кВт?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
- при таком давлении согласно Сп необходим редуктор ,а у вас на мак. 7мбр. Походу у вас там с диаметром труб что то не то !?Olegbez писал(а): Газ статика 27 мб
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Такой инфы нету, но по у расходу газа можно прикинуть по счетчику...
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И эта .... заткни одну форсунку и таки настрой максимум...
Определить расход газа по счетчику:
За сколько сек уйдет 30-40 литр газа.
30 (40) литр / кол.сек х 30.8 = твоя мощность
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И эта .... заткни одну форсунку и таки настрой максимум...
Определить расход газа по счетчику:
За сколько сек уйдет 30-40 литр газа.
30 (40) литр / кол.сек х 30.8 = твоя мощность
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
7мб - 50квт по паспорту
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Добрый день всем. Извините, но спрошу здесь. Та же ситуация переборщил с мощностью котла брал не из расчета на отопление, а из расчета на ГВС. Модуляции как рассчитывал в нем при покупке (из рекламы) не обнаружил. Он всегда работает постоянно с одной мощностью (на глаз или она совсем не значительна). К котлу прикрутил QAA и датчик уличной температуры, настроил кривую. В принципе получается очень экономно, но не нравится "тактование" котла. В течении 30 минут 2 минуты работает 1,5 минуты отдыхает, после может часа два не включаться (дом хорошо утеплен), в зависимости от уличной температуры конечно, но суть не меняется.
Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
Где найти этот чудо проводок?
Останется ли максимальная мощность на ГВС?
p.s. уж очень не хочется ни чего крутить.
С ув
Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
Где найти этот чудо проводок?
Останется ли максимальная мощность на ГВС?
p.s. уж очень не хочется ни чего крутить.
С ув
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Из всех вопросов, могу только на этот с уверенностью ответить - нет, не останется.Zurab писал(а): Останется ли максимальная мощность на ГВС?
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
С ув
С ув
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Zurab писал(а): Спасибо. Проводок нашел в соседней ветке. Может кто ответить на первый вопрос?
проводок вреда не нанесет..Zurab писал(а): Если снять этот проводок с модулятора, большой вред будет нанесен котлу?
регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию, если косячок с перебором мощности вышел?
сильно падет мощность на ГВС?
ну и уж совсем обнаглею, реально есть модуляция или нет на этих slim, как то расширенно если можно осветить этот момент?
сильно падет мощность на ГВС?
ну и уж совсем обнаглею, реально есть модуляция или нет на этих slim, как то расширенно если можно осветить этот момент?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость