отключен датчик на входе
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Всем доброго времени суток.
подскажите, у меня такая проблема. двухконтурный котел baxi mainfour 240 f на входе стоит какой-то датчик и провода от него висят(т.е он не подключен). Что это за датчик? Каков его функционал? при этом очень плохо течет горячая вода. Может ли отключение данного датчика на это влиять? как его подключить? оба проводи синие. могу приложить фото если надо.
з.ы. котел был куплен таким(не новым)...
подскажите, у меня такая проблема. двухконтурный котел baxi mainfour 240 f на входе стоит какой-то датчик и провода от него висят(т.е он не подключен). Что это за датчик? Каков его функционал? при этом очень плохо течет горячая вода. Может ли отключение данного датчика на это влиять? как его подключить? оба проводи синие. могу приложить фото если надо.
з.ы. котел был куплен таким(не новым)...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Надо, конечно. Желательно фото, куда оно подключеноwindos32 писал(а): могу приложить фото если надо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
отключен датчик на входе
Не информативное фото, откуда провода растут? Вдруг это внешний термометр подключали.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Присоединяюсь. Откуда ноги?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Мне кажется это штатное, а не отдельно идущая приблуда и провода идут от электронной коробки управления котлом
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
А, точно. На датчике проводов нема. Евойные значит.
Только непонятно откуда у вас вообще горячая вода. Котел разбора ГВС не видит.
Смотрите электросхему на странице 89 инструкции. Датчик приоритета системы ГВС там оно называется.
Только непонятно откуда у вас вообще горячая вода. Котел разбора ГВС не видит.
Смотрите электросхему на странице 89 инструкции. Датчик приоритета системы ГВС там оно называется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Ну она тогда совсем тепленькая должна быть.
Подключайте датчик, проверяйте индикацию на ГВС.
Только вот меня терзают смутные сомнения (с) Для чего-то его отключили же?
Подключайте датчик, проверяйте индикацию на ГВС.
Только вот меня терзают смутные сомнения (с) Для чего-то его отключили же?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Старый хозяин говорил что что то там не так с этим датчиком ему сказал работник горгаза когда делал ТО газового оборудования. У меня ощущение что он просто хотел навариься
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Дам два провода, они оба синие какой куда подключать?
И как вода от отопления попадает в гвс? Если я правильно помню там два разных контура они физически разнесены
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Дам два провода, они оба синие какой куда подключать?
И как вода от отопления попадает в гвс? Если я правильно помню там два разных контура они физически разнесены
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Да попутно с отоплением грелась...Bahus писал(а): Только непонятно откуда у вас вообще горячая вода.
Может, замкнут...windos32 писал(а): что то там не так с этим датчиком
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А какие есть варианты? Они ж ничем не отличаются....windos32 писал(а): Дам два провода, они оба синие какой куда подключать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Как их подключать? Отключить от питания потом подключить ? Или на "горячую"? И еще момент почему плохо идет гвс? Давление холодной хорошее, а вот гвс едва едва. Насос гвс давит?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Если датчик замкнут какая ошибка должна появиться?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Если датчик замкнут какая ошибка должна появиться?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Может этот датчик горязью забило, может накипь в теплообменнике...windos32 писал(а): И еще момент почему плохо идет гвс?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Про накипь понятно, вот если датчик отключен нет нагрева, соответсвенно насос не давит воду (гвс)BAXI-Ural писал(а): Может
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Котел перестанет работать на отопление, возможны ошибки Е25/Е26. но необязательно...windos32 писал(а): Если датчик замкнут какая ошибка должна появиться?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Вот пишешь, пишешь, советуешь такому человеку, а он на тебе:
windos32 писал(а): Насос воду (гвс) качает или нет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Спасибо вам Ярослав за ваши ответы, но на мой вопрос так никто и не ответил. Вы специалист в своей области, а для меня это все ново, вот я и интересуюсь, но на мои вопросы так и не ответили
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
А Вы, наверное, в своей, - вот и оставьте котлы котельщикам!windos32 писал(а): Вы специалист в своей области
А вас вопрос очень прост, и ответ на него "нет", - но за ним кроется нежелание разбираться с документацией (там все написано), искать информацию самостоятельно. Ну тогда и не трогайте агрегат, заплатите специалисту
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Спасибо вам большое. Сразу так нельзя?!Документации у меня на него нет,а то что нашёл пользовательская
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Инструкция официальная. Другой документации вроде как и нет. Ну чертеж если только.
1. Провода все равно куда какой. Это же реле по сути.
Посоветую перед подключением снять и заглянуть внутрь датчика протока. Там же, кстати и сеточка на входе, которая могла забиться. Делов там немного, перекрыть ХВС, скинуть давление смесителем. Ну и 2 гайки открутить. Разбирается вообще элементарно (одна скоба).
1. Провода все равно куда какой. Это же реле по сути.
Ошибок не будет, но если поплавок "завис", тогда у вас котел всегда будет видеть проток ГВС (даже при закрытом смесителе) и греть этот контур. Другими словами, отопление не включится никогда. Это можно определить по индикации (краник будет моргать, даже при отсутствии разбора).windos32 писал(а): Если датчик замкнут какая ошибка должна появиться?
Насос гоняет только теплоноситель. Когда срабатывает приоритет ГВС, котел насос отключает, чтобы весь теплосъем был на контуре ГВС.windos32 писал(а): Насос воду (гвс) качает или нет?
Посоветую перед подключением снять и заглянуть внутрь датчика протока. Там же, кстати и сеточка на входе, которая могла забиться. Делов там немного, перекрыть ХВС, скинуть давление смесителем. Ну и 2 гайки открутить. Разбирается вообще элементарно (одна скоба).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Bahus, спасибо большое за совет и инструкцию.
Снял крышку, и действительно контур ГВС не работает. Подключил датчик эффект =0. Снять датчик то можно (не проблема). Подскажите, есть способ почистить накипь в теплообменнике без разбора котла(т.к. писал выше очень плохо идет ГВС)?
Снял крышку, и действительно контур ГВС не работает. Подключил датчик эффект =0. Снять датчик то можно (не проблема). Подскажите, есть способ почистить накипь в теплообменнике без разбора котла(т.к. писал выше очень плохо идет ГВС)?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
отключен датчик на входе
Промывочник к патрубкам ГВС котла и в путь. Только вы же поди кустарно промыть-то хотите? Тогда снимать.
Только я бы с датчика начал бы. Повторюсь, туда может очень много дряни нанести. Заодно проверите работоспособность его. Тестер в режим прозвонки, щупы на клеммы, датчик переворачиваем вверх ногами, чтобы поплавок замкнул геркон. Если поплавок свободно ходит, а контакта нет - геркону хана. Датчик под замену.
Только я бы с датчика начал бы. Повторюсь, туда может очень много дряни нанести. Заодно проверите работоспособность его. Тестер в режим прозвонки, щупы на клеммы, датчик переворачиваем вверх ногами, чтобы поплавок замкнул геркон. Если поплавок свободно ходит, а контакта нет - геркону хана. Датчик под замену.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 окт 2017, 21:02
- Мой котел: baxi main four 240f
- Благодарил (а): 1 раз
отключен датчик на входе
Еще раз здравствуйте. Снял датчик, он мертв, поставил туда магнит, его кто то вынул и на котел прецепил. Но вода по прежнему не течёт)) как подключил датчик ошибка е10. Пришлось отключить. Похоже придется промывать обменник
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 2548 Просмотры
-
Последнее сообщение K0JI9I
-
- 7 Ответы
- 2785 Просмотры
-
Последнее сообщение pauk600
-
- 13 Ответы
- 1480 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 11 Ответы
- 750 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
-
- 1 Ответы
- 551 Просмотры
-
Последнее сообщение Skomsa
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя