Страница 1 из 1

отключен датчик на входе

Добавлено: 25 окт 2017, 21:15
windos32
Всем доброго времени суток.
подскажите, у меня такая проблема. двухконтурный котел baxi mainfour 240 f на входе стоит какой-то датчик и провода от него висят(т.е он не подключен). Что это за датчик? Каков его функционал? при этом очень плохо течет горячая вода. Может ли отключение данного датчика на это влиять? как его подключить? оба проводи синие. могу приложить фото если надо.
з.ы. котел был куплен таким(не новым)...

отключен датчик на входе

Добавлено: 25 окт 2017, 21:49
Bahus
windos32 писал(а): могу приложить фото если надо.
Надо, конечно. Желательно фото, куда оно подключено

отключен датчик на входе

Добавлено: 25 окт 2017, 22:05
windos32
вот фото, кожух с котла не снимал

отключен датчик на входе

Добавлено: 25 окт 2017, 22:14
Starik
Не информативное фото, откуда провода растут? Вдруг это внешний термометр подключали. :)

отключен датчик на входе

Добавлено: 25 окт 2017, 22:59
Bahus
Присоединяюсь. Откуда ноги?

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 06:15
windos32
Мне кажется это штатное, а не отдельно идущая приблуда и провода идут от электронной коробки управления котлом

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 08:45
RADAR
это датчик протока воды, он передает сигнал для включения нагрева ГВС..

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 11:10
Bahus
А, точно. На датчике проводов нема. Евойные значит.
Только непонятно откуда у вас вообще горячая вода. Котел разбора ГВС не видит.
Смотрите электросхему на странице 89 инструкции. Датчик приоритета системы ГВС там оно называется.

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 12:58
windos32
А может в контур гвс поступает от отопления?

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 13:00
Bahus
Ну она тогда совсем тепленькая должна быть.
Подключайте датчик, проверяйте индикацию на ГВС.
Только вот меня терзают смутные сомнения (с) Для чего-то его отключили же?

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 13:27
windos32
Старый хозяин говорил что что то там не так с этим датчиком ему сказал работник горгаза когда делал ТО газового оборудования. У меня ощущение что он просто хотел навариься

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Дам два провода, они оба синие какой куда подключать?
И как вода от отопления попадает в гвс? Если я правильно помню там два разных контура они физически разнесены

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 13:36
BAXI-Ural
Bahus писал(а): Только непонятно откуда у вас вообще горячая вода.
Да попутно с отоплением грелась...
windos32 писал(а): что то там не так с этим датчиком
Может, замкнут...

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
windos32 писал(а): Дам два провода, они оба синие какой куда подключать?
А какие есть варианты? Они ж ничем не отличаются.... :oops:

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 13:46
windos32
Как их подключать? Отключить от питания потом подключить ? Или на "горячую"? И еще момент почему плохо идет гвс? Давление холодной хорошее, а вот гвс едва едва. Насос гвс давит?

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Если датчик замкнут какая ошибка должна появиться?

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 13:50
BAXI-Ural
windos32 писал(а): И еще момент почему плохо идет гвс?
Может этот датчик горязью забило, может накипь в теплообменнике...

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 13:51
windos32
BAXI-Ural писал(а): Может
Про накипь понятно, вот если датчик отключен нет нагрева, соответсвенно насос не давит воду (гвс)

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 14:01
BAXI-Ural
windos32 писал(а): Если датчик замкнут какая ошибка должна появиться?
Котел перестанет работать на отопление, возможны ошибки Е25/Е26. но необязательно...

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 14:15
windos32
Насос воду (гвс) качает или нет?

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 14:25
BAXI-Ural
Вот пишешь, пишешь, советуешь такому человеку, а он на тебе:
windos32 писал(а): Насос воду (гвс) качает или нет?
:facepalm:

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 14:40
windos32
Спасибо вам Ярослав за ваши ответы, но на мой вопрос так никто и не ответил. Вы специалист в своей области, а для меня это все ново, вот я и интересуюсь, но на мои вопросы так и не ответили

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 15:37
BAXI-Ural
windos32 писал(а): Вы специалист в своей области
А Вы, наверное, в своей, - вот и оставьте котлы котельщикам!
А вас вопрос очень прост, и ответ на него "нет", - но за ним кроется нежелание разбираться с документацией (там все написано), искать информацию самостоятельно. Ну тогда и не трогайте агрегат, заплатите специалисту

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 16:31
windos32
Спасибо вам большое. Сразу так нельзя?!Документации у меня на него нет,а то что нашёл пользовательская

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 17:56
Bahus
Инструкция официальная. Другой документации вроде как и нет. Ну чертеж если только.
1. Провода все равно куда какой. Это же реле по сути.
windos32 писал(а): Если датчик замкнут какая ошибка должна появиться?
Ошибок не будет, но если поплавок "завис", тогда у вас котел всегда будет видеть проток ГВС (даже при закрытом смесителе) и греть этот контур. Другими словами, отопление не включится никогда. Это можно определить по индикации (краник будет моргать, даже при отсутствии разбора).
windos32 писал(а): Насос воду (гвс) качает или нет?
Насос гоняет только теплоноситель. Когда срабатывает приоритет ГВС, котел насос отключает, чтобы весь теплосъем был на контуре ГВС.
Посоветую перед подключением снять и заглянуть внутрь датчика протока. Там же, кстати и сеточка на входе, которая могла забиться. Делов там немного, перекрыть ХВС, скинуть давление смесителем. Ну и 2 гайки открутить. Разбирается вообще элементарно (одна скоба).

отключен датчик на входе

Добавлено: 26 окт 2017, 20:46
windos32
Bahus, спасибо большое за совет и инструкцию.
Снял крышку, и действительно контур ГВС не работает. Подключил датчик эффект =0. Снять датчик то можно (не проблема). Подскажите, есть способ почистить накипь в теплообменнике без разбора котла(т.к. писал выше очень плохо идет ГВС)?

отключен датчик на входе

Добавлено: 27 окт 2017, 09:30
Bahus
Промывочник к патрубкам ГВС котла и в путь. Только вы же поди кустарно промыть-то хотите? Тогда снимать.
Только я бы с датчика начал бы. Повторюсь, туда может очень много дряни нанести. Заодно проверите работоспособность его. Тестер в режим прозвонки, щупы на клеммы, датчик переворачиваем вверх ногами, чтобы поплавок замкнул геркон. Если поплавок свободно ходит, а контакта нет - геркону хана. Датчик под замену.

отключен датчик на входе

Добавлено: 27 окт 2017, 09:54
windos32
Понял, проверим.
Спасибо большое

отключен датчик на входе

Добавлено: 06 ноя 2017, 19:26
windos32
Еще раз здравствуйте. Снял датчик, он мертв, поставил туда магнит, его кто то вынул и на котел прецепил. Но вода по прежнему не течёт)) как подключил датчик ошибка е10. Пришлось отключить. Похоже придется промывать обменник