Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
Добрый день.
Дано: котел см. заголовок.
Бойлер косвенного нагрева: Baxi Premierplus код 95805093 100 л.
Смес. группа c насосом для теплого пола.
Всё работало хорошо примерно 1 мес. Единственное сам для себя не разобрался как регулировать температуру в доме, температурой подачи и термостатом на насосно-смесительной группе.
Далее: поставили KFG714111910 и начались следующие проблемы:
- при нагреве бойлера, теплоноситель той же температуры поступает в контур ТП.
- звук привода трехходового: https://yadi.sk/d/OkXHkLs03PCdE3
- соответственно полы пытаются нагреться до 60-80 гр.
Вопрос: привод, сам трехходовой или еще что? куда копать?
Дано: котел см. заголовок.
Бойлер косвенного нагрева: Baxi Premierplus код 95805093 100 л.
Смес. группа c насосом для теплого пола.
Всё работало хорошо примерно 1 мес. Единственное сам для себя не разобрался как регулировать температуру в доме, температурой подачи и термостатом на насосно-смесительной группе.
Далее: поставили KFG714111910 и начались следующие проблемы:
- при нагреве бойлера, теплоноситель той же температуры поступает в контур ТП.
- звук привода трехходового: https://yadi.sk/d/OkXHkLs03PCdE3
- соответственно полы пытаются нагреться до 60-80 гр.
Вопрос: привод, сам трехходовой или еще что? куда копать?
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
Понятно.
И все же, возможно опыт есть, что более вероятно, а что менее?
И все же, возможно опыт есть, что более вероятно, а что менее?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
может не правильно подключен..неизвестно как подключена гидравлическая часть котла, зачем смесительный узел на ТП? почему он не ограничивает нагрев пола, а пол пытается нагреться до 60-80? неизвестных больше, чем известных...как строить прогноз? - что вероятнее?..
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму. Тот кто ставил, разводит руками.
Схема самая простая. Отопление на выход отопления. ГВС на выход ГВС через бойлер косвенного нагрева.
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму. Тот кто ставил, разводит руками.
Схема самая простая. Отопление на выход отопления. ГВС на выход ГВС через бойлер косвенного нагрева.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
Смес. узел: 686 FIX. Стр. 9 приложенного файла.
https://yadi.sk/i/IOyhtKWr3PDvFo
https://yadi.sk/i/IOyhtKWr3PDvFo
Какие ещё вводные нужно представить. Чукча слаботочник, чукча не тепловик.Bahus писал(а): Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:07
- Откуда: Тула
- Мой котел: Бакси Луна 3 Комфорт 1.240I
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
У меня похожий по компановке смесительный узел ELSENовский, с аналогичным насосом. Вместо регулятора температуры (черная крутилка) у меня пока стоит просто колпачек, под последующую установку термоголовки. под ним обычный шток клапана.Посмотреть не подклинило ли шток в крайнем положении и подмес обратки полностью перекрыт.Mms18 писал(а): ↑30 окт 2017, 06:36 https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму.
-