рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
Добавлено: 30 окт 2017, 10:52
Здравствуйте друзья.
Разрешите посоветоваться по такой странной проблеме - при размыкании "не вовремя" перемычки комнатным термостатом котёл уходит в Е110, но если перемычка замкнута может работать месяцами без проблем.
Описание: Котёл BAXI LUNA Duotec GA+ 1.24. Конденсационный одноконтурный, в эксплуатации год (договор обслуживания с горгазом, все отметки в паспорте, специалист приходил но ТО, которое, впрочем, заключалось в визуальном осмотре).
СО - тёплый пол 150м2 котёл напрямую работает своим насосом в коллектор ТП. ГВС - бойлер косвенного нагрева 60л теплообменник 24квт, подключен на нужный выход котла. Подключен погодный датчик и комнатный термостат, который свои сухим гальванически нейтральным контактом замыкает соответствующую перемычку на плате котла.
В прошлом сезоне работал только режим отопления, в этом подключили бойлер и включен режим ГВС.
Всё работает как надо, претензий нет, поставил на термостате 25 градусов, так всё и будет держаться.
Волею судеб сейчас комнатный термостат отключен (в ожидании электронного хронотермостата), а вместо него в щитке котельной стоит тумблер (выключатель нагрузки), замыкающий перемычку запроса отопления. Включаю тумблер руками - стартует отопление и котёл работает прекрасно и на СО и на ГВС.
Выключаю тумблер - отопление отключается, насос котла делает выбег, охлаждая теплообменник и выключается. Котёл ждёт запрос отопления (от тумблера) и обслуживает загрузку бойлера. Снова всё прекрасно и штатно.
Как выглядит проблема: если я ОТКЛЮЧАЮ тумблер (размыкаю контакты котла) в момент, когда работает горелка (не важно на ГВС или на СО) котёл останавливается совершенно штатно, а вот если я это сделаю, когда горелка погашена а насос в режиме выбега - я с вероятностью один случай из пяти получу Е110. то есть, условно, пять выключений пройдут нормально а на шестом поймаю Е110.
Пытался понять как это выглядит, один раз слышал, что насос остановился сразу при размыкании перемычки и температура на дисплее пошла вверх - включил снова - насос включился и температуру сбил. В остальных случаях насос не останавливался (выбег продолжался) температура медленно ползла вниз от 28 градусов - и всё равно через несколько минут вижу Е110. После перезапуска котла по питанию он снова готов к труду и обороне, на дисплее 60 градусов (видимо из контура загрузки бойлера, потому что контур СО выше 45 не греется в принципе).
Если я перемычку не размыкаю или размыкаю из режима горелки - проблем вообще никаких, всё отработает как и задумано.
Да, впереди зима и размыкать перемычку возможно вообще не потребуется, просто поставлю нужную температурную кривую, но если я подключу хронотермостат - он-то будет размыкать этот контакт когда ему вздумается и тогда Е110 будет мне спутником по жизни.
Что по этому поводу можно предпринять? Куда копать, что делать?
Разрешите посоветоваться по такой странной проблеме - при размыкании "не вовремя" перемычки комнатным термостатом котёл уходит в Е110, но если перемычка замкнута может работать месяцами без проблем.
Описание: Котёл BAXI LUNA Duotec GA+ 1.24. Конденсационный одноконтурный, в эксплуатации год (договор обслуживания с горгазом, все отметки в паспорте, специалист приходил но ТО, которое, впрочем, заключалось в визуальном осмотре).
СО - тёплый пол 150м2 котёл напрямую работает своим насосом в коллектор ТП. ГВС - бойлер косвенного нагрева 60л теплообменник 24квт, подключен на нужный выход котла. Подключен погодный датчик и комнатный термостат, который свои сухим гальванически нейтральным контактом замыкает соответствующую перемычку на плате котла.
В прошлом сезоне работал только режим отопления, в этом подключили бойлер и включен режим ГВС.
Всё работает как надо, претензий нет, поставил на термостате 25 градусов, так всё и будет держаться.
Волею судеб сейчас комнатный термостат отключен (в ожидании электронного хронотермостата), а вместо него в щитке котельной стоит тумблер (выключатель нагрузки), замыкающий перемычку запроса отопления. Включаю тумблер руками - стартует отопление и котёл работает прекрасно и на СО и на ГВС.
Выключаю тумблер - отопление отключается, насос котла делает выбег, охлаждая теплообменник и выключается. Котёл ждёт запрос отопления (от тумблера) и обслуживает загрузку бойлера. Снова всё прекрасно и штатно.
Как выглядит проблема: если я ОТКЛЮЧАЮ тумблер (размыкаю контакты котла) в момент, когда работает горелка (не важно на ГВС или на СО) котёл останавливается совершенно штатно, а вот если я это сделаю, когда горелка погашена а насос в режиме выбега - я с вероятностью один случай из пяти получу Е110. то есть, условно, пять выключений пройдут нормально а на шестом поймаю Е110.
Пытался понять как это выглядит, один раз слышал, что насос остановился сразу при размыкании перемычки и температура на дисплее пошла вверх - включил снова - насос включился и температуру сбил. В остальных случаях насос не останавливался (выбег продолжался) температура медленно ползла вниз от 28 градусов - и всё равно через несколько минут вижу Е110. После перезапуска котла по питанию он снова готов к труду и обороне, на дисплее 60 градусов (видимо из контура загрузки бойлера, потому что контур СО выше 45 не греется в принципе).
Если я перемычку не размыкаю или размыкаю из режима горелки - проблем вообще никаких, всё отработает как и задумано.
Да, впереди зима и размыкать перемычку возможно вообще не потребуется, просто поставлю нужную температурную кривую, но если я подключу хронотермостат - он-то будет размыкать этот контакт когда ему вздумается и тогда Е110 будет мне спутником по жизни.
Что по этому поводу можно предпринять? Куда копать, что делать?