Ошибка датчика ГВС
Ошибка датчика ГВС
Добрый день! Запустил недавно котел eco5compact 1.24f. ГВС планировал сделать через бойлер косвенного нагрева, соответственно был куплен комплект для подключения бойлера. Так получилось, что бойлер стоит на расстоянии около 3-ех метров от котла. Соответственно я взял датчик температуры для EcoFour и нарастил его медным кабелем до платы котла. При изменении параметра с 004 на 003 для включения бойлера появляется ошибка E06 датчика ГВС. Подскажите, это из-за наращивания? Что можно предпринять?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Ошибка датчика ГВС
3 метра ниочем. Но сечение важно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка датчика ГВС
Подробнее про подключение, можно с фото... Наращивание ни при чем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ошибка датчика ГВС
Сечение 2,5мм, из того что было под рукой. Фото сделаю, как буду у котла, еще не переехали.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка датчика ГВС
Проверьте, цепь то есть? При комнатной температкре 25С должно быть порядка 10 кОм
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ошибка датчика ГВС
Мультиметр планирую купить для прозвона. Пока сфотографировал схему присоединения.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Ошибка датчика ГВС
Оп-па.
А он у вас и не подключен.
Вижу трехходовой справа и уличный датчик (слева). А там, куда должен подключаться датчик бойлера - пусто. Клеммы с нарисованным краником. С платы туда идет 2 темно-зеленых провода.
А он у вас и не подключен.
Вижу трехходовой справа и уличный датчик (слева). А там, куда должен подключаться датчик бойлера - пусто. Клеммы с нарисованным краником. С платы туда идет 2 темно-зеленых провода.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2410 Просмотры
-
Последнее сообщение satch777
-
- 4 Ответы
- 601 Просмотры
-
Последнее сообщение petrovich_dm
-
- 5 Ответы
- 1390 Просмотры
-
Последнее сообщение MaG2
-
- 39 Ответы
- 2011 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 574 Просмотры
-
Последнее сообщение amix333
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя