Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 02 ноя 2017, 21:48
LLK
Здравствуйте,

Есть несколько проблем, поэтому не смог выбрать в какой ветке написать.
Есть котел Baxi Slim 1400in, бойлер 200 литров. Отапливаемая площадь 413м2. Насос отопления стоит на обратке. Из котла 5 веток (3 на радиаторы 3х этажей и 2 ветки на теплые полы ~120 м2). На каждой ветке ТП свои смесительный узел со своим насосом. Гидрострелки нет.

Была проблема с тем, что в доме очень тепло, хотя сейчас не живем там и котел потреблял примерно 70м3 в день. Поставил QAA73 и уличный датчик. Температуру номинальную поставил на 16 градусов. В итоге котел нагревает помещение до 16.5 и отключается пока температура не упадет до 16, потом все повторяется. Включений достаточно много, хотелось бы уменьшить. Вроде как в QAA73 есть настройка 76 "Switching differential of room temperature". Согласно документации котел должен отключаться при нагреве до номинальной температуры + значение из установки 76, но это не работает. Отключается все равно на 16.5, хотя дельта стоит 2градуса. Еще заметил, что как поставил уличный датчик котел стал греть воду в отопление до 40 градусов, а сейчас подает 30, хотя на улице ниже 0. Судя по графику из инструкции должен подавать чуть больше 40.
Вопрос почему не работает настройка 76? можно ли как-то увеличить дельту?

Еще вопрос по ТП. Сейчас они отключены, так как не живем и смысла в них нет. Но в дальнейшем если их включить, то скорее всего они не будут успевать прогреваться, QAA будет отключать котел раньше, а потом просто будут быстрее остывать, потому что насосы втыкаются напрямую в 220 и будут гонять воду при выключеном котле. Вопрос как правильно подключить ТП?

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 00:38
Bahus
Я думаю самым правильным вариантом будет установка гидрострелки. Смесители оставить только на ТП. А насосы этажей запитать через комнатные термостаты на соответствующих этажах. И всё.
Ну или QAA применить можно будет поди половчее в такой схеме (не силён я в нём).
Все вышеперечисленные проблемы уйдут.

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 01:04
Игорь-2
LLK писал(а): Вопрос как правильно подключить ТП?
ТП в типовых схемах обвязки никак не сочетаются с режимом котла "по комнатному термостату" - Вы все правильно написали. Или как выше Bahus посоветовал (котел при этом первичный контур греет постоянно и временами жутко тактует), или изобретайте свою схему.. У меня получилось сделать нормальную работу ТП при непостоянной работе котла - ТП тянут остаточное тепло из теплообменника котла (благо что он чугунный), а потом тепло из бойлера, который является в этом случае теплоаккумулятором. А котел просто следит за температурой в бойлере, периодически подогревая его.. Ну и также периодически включается на общее радиаторное отопление по комнатному термостату. Но схема очень нетиповая, поэтому рисовать и рекламировать не буду - дерзайте сами.. :)

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 09:17
BAXI-Ural
Да пускай себе тактует... Если думаете что каким-то настройками уменьшите расход газа, то заблуждаетесь...
LLK писал(а): Еще заметил, что как поставил уличный датчик котел стал греть воду в отопление до 40 градусов, а сейчас подает 30, хотя на улице ниже 0. Судя по графику из инструкции должен подавать чуть больше 40.
А какая вам разница, если поддерживается заданная температура в доме.
То поводу "теплых полов": не кепишите, посмотрите-поживите...

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 10:58
LLK
С гидрострелкой я понял, спасибо. Только сейчас на все радиаторные группы у меня 1 насос на обратке. Те придется ставить свой насос на обратку у каждой ветки и еще один насос на обратку до гидрострелки, а бойлер все также идет в обход гидрострелки и подключен напрямую к котлу. Правильно?
Игорь-2 писал(а):меня получилось сделать нормальную работу ТП при непостоянной работе котла - ТП тянут остаточное тепло из теплообменника котла (благо что он чугунный), а потом тепло из бойлера, который является в этом случае теплоаккумулятором.
Те теплые полы подключены к бойлеру ГВС и качают теплоноситель из него?

Насчет экономии расхода газа, то она уже есть с QAA, вместо 70 кубов потребляется 30. Настройками я хотел уменьшить тактование. :)

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 12:18
Bahus
LLK писал(а): С гидрострелкой я понял, спасибо. Только сейчас на все радиаторные группы у меня 1 насос на обратке. Те придется ставить свой насос на обратку у каждой ветки и еще один насос на обратку до гидрострелки, а бойлер все также идет в обход гидрострелки и подключен напрямую к котлу. Правильно?
Верно. Только зональные насосы обычно на подаче ставят, а не на обратке.
Бойлер да. Перед стрелкой, чтобы сохранить приоритет ГВС.
В этом случае вы на подачу в стрелку даете необходимую максимальную температуру. Зональные насосы по сигналу термостата включаются когда надо и разгружают стрелку. Тоже самое и с теплыми полами, только там температуру подачи регулируете смесителями.
Ну а бойлер запитан на котел и будет греться как положено, невзирая на то, чего там в СО.

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 12:44
BAXI-Ural
LLK писал(а): проблема с тем, что в доме очень тепло, хотя сейчас не живем
LLK писал(а): номинальную поставил на 16 градусов.
вы снизили расход тепла отсюда и экономия, а "тактование " в экономии ни при чем

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 13:17
LLK
Большое спасибо. Теперь все стало понятно

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 16:20
bullet0823
а термостаты на насосы цеплять не чревато? при неправильной установке термостата и прокладке труб, не перемерзнет?

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 03 ноя 2017, 17:11
Bahus
Несколько систем таких есть. Вроде народ не жалуется. Всё фунциклирует.

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:04
LLK
Появился вопрос, есть смысл ставить буферную емкость вместо гидрострелки, тогда для ТП всегда будет какой-то объем теплой воды, чтобы котел лишний раз не включался? Тогда можно даже на коллектора поставить сервоприводы и отключать насосы каждой ветки когда все радиаторы будут перекрыты. И не будет частого тактования котла, когда например насос включится у одной ветки. чтобы нагреть 1 комнату например. :oops:

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:07
plehan
LLK писал(а): буферную емкость
тогда если вы вкладываетесь в буфер логично использовать солнце или что нибудь с дешевым( халявным )топливом , хоть печку на отработке во дворе , а не ради того чтобы не тактовал котел .

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:13
LLK
Солнца у нас в Нижнем Новгороде нет, всегда уныние и серость :(

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:17
plehan
LLK писал(а): всегда уныние и серость
- в феврале даже нет ? У нас вовсю светит ,пока не разогреется к лету так ,что жопа :) .Другие источники есть . Буферная емкость стоит не дешево !

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:35
RADAR
Странный народ у нас..обсуждает комфорт котла.. :lol: вместо своего комфорта..

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:38
plehan
RADAR писал(а): обсуждает комфорт котла
- при цене евро ,это думаю не лишнее !? Вопрос экономического обоснования семейного бюджета .

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:41
RADAR
При отапливаемой площади в 400 квадратов, конечно евро имеет значение, но об этом нужно думать намного раньше..

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:45
plehan
Логично !

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:53
LLK
:D Мне нужно чтобы было комфортно. Просто задумался еще о регулировке температуры в каждом помещении отдельно, раз уж все равно разделять контуры и управлять всеми насосами отдельно. Вот и возник вопрос, если например нужно будет нагреть одну комнату, то когда сервопривод сработает, включится свой насос на ветке, из гидрострелки пойдет вода, там грубо 10 литров воды, при температуре 0 градусов на улице, там вода примерно 40 градусов из-за уличного датчика. Включится котел, сразу выключится, потому что теплосъем на 2 радиатора ни о чем. :) Вот и задумался про ТА, чтобы объем был достаточен, ну и для ТП почему бы и нет :?

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 21:57
RADAR
Если возникла такая мысль, то конечно это пойдет только в плюс..воплощайте.. ;)

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 23:30
LLK
:) К вопросу о комфорте котла, при установке ГС, если насосы потребителей будут отключены по термостатам, для котла это нормально?
Просто в инструкции к котлу сказано:
" Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос"
При отключении зональных насосов насос между котлом и ГС будет мощнее, чем все остальные не работающие :?

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 23:38
plehan
LLK писал(а): Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос"
-это на какой странице такое ?
Для чугунины критична дельта между подачей и обраткой и снижение на обратке не желательно больше дел. 20 !

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 23:48
LLK
Страница 16.
Разветвленная система
При разветвленной системе различные комнатные термостаты должны быть присоединены в соответствии со схемой
на рис. 9. Питание на зональные клапана или насосы должно идти независимо от котла, согласно электрическим
схемам на рис. 9. Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос (модели i).

https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdf

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 23:55
plehan
(модели i) у вас in !
А для чего переключать на 1 скорость для модели i мне самому интересно ?

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 04 ноя 2017, 23:57
LLK
Ну я так подумал что для in это будет насос между ГС и котлом, так как в in нет насоса встроенного. :?

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 05 ноя 2017, 00:01
plehan
Г/Р может и не быть , тогда еще насос на перемычке для поддержания Т обратной линии на котле .

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 05 ноя 2017, 00:26
RADAR
серия слим не сильно нуждается в поддержании Т обратки..какая сложится - то и ладно..

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 05 ноя 2017, 00:42
plehan
И не сыпятся они ?

Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол

Добавлено: 05 ноя 2017, 00:46
RADAR
Нет, хорошо ходят. Плохо только недостаток воздуха да разморозить если..а так - многое прощают..