Страница 1 из 1

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 13:41
Dmwalker
Что будет с котлом Baxi ECO 4S, если частота тока в сети будет 49-51 Гц, 40-60 Гц? Сгорит ли плата?

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 14:37
RADAR
Тоже интересно..пробуйте, отпишитесь по результатам..

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 15:21
Bahus
Если не ошибаюсь - Сергей Шипов мне рассказывал. Специально для такого случая покупал тестер с частотомером.
Рядом с ж/д электрифицированной стоял дом с котлом. Электроника у котла с ума сходила. Замерили - 49 Гц. Стабильно.
Вот такие дела.

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 15:46
BAXI-Ural
Ничего страшного с котлом не произойдет только из за отклонения частоты.
Но как правило с корявой частотой попутно идут и другие нехорошие вещи: гармоники, импульсы, провалы напряжения, неправильное заземление и т.п.

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 18:04
Dmwalker
BAXI-Ural писал(а): Ничего страшного с котлом не произойдет только из за отклонения частоты.
Но как правило с корявой частотой попутно идут и другие нехорошие вещи: гармоники, импульсы, провалы напряжения, неправильное заземление и т.п.
Купил инверторный стабилизатор Штиль, он переводит ток в постоянный и заново генерирует синусоиду из постоянного тока, но синхронизируется с частотой сети. Вы можете гарантировать, что плата не сгорит? У Вас был опыт с отклонением частоты? Котел может уходить в ошибку из-за отклонение частоты?

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 19:30
Игорь-2
Dmwalker писал(а): Котел может уходить в ошибку из-за отклонение частоты?
Может. И уйдет скорее всего. Частоту Штиль, а также любой онлайновый ИБП, не исправляет из-за наличия байпаса в них.. Вопрос, скорее всего, про генератор. Добивайтесь правильной частоты от него... Либо стройте питание от него отдельными блоками: генератор - блок питания - автомобильный инвертор с синусоидой...

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 20:35
Starik
Понижение частоты, прежде всего, сказывается на индуктивностях (это то, что намотано проволокой), они сначала греются, а потом - сгорают. :) Повышение частоты не несет особых проблем.

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 08 ноя 2017, 21:18
Bahus
бляМуха. Да тут электриков как грязи :)
Извините за сравнение. Просто фраза.

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 09 ноя 2017, 07:23
Olegbez
Читаю и не вкуриваю ))

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 09 ноя 2017, 07:30
BAXI-Ural
Короче... Если другие параметры сети в норме, то отклонение частоты на 1-2 Гц котёл переварит нормально...

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 10 янв 2018, 20:01
KoHb
Всем добра!
Сегодня тестировал резервное питание для дома с подключением обычного (не инверторного генератора). Все в доме работает нормально, даже котел запустился, НО.. есть небольшой гул двигателя (турбина и насос в котле ) гудят как то громко.. если включить просто ИБП от аккума (вытащить из розетки ) гул пропадает, а от генератора все работает , но подгуживает.. вопрос к специалистам вредно ли это для котла??? долго он так может работать ??
ТХ : Котел BAXI ECO 4S 24F, стоит перед котлом ИБП Эковольт (https://www.beloten.ru/catalog/ibp-ecovolt-smart-812/). В доме все заземлено (общая земля по розеткам ). Генератор при включении заземлен, ввод сделан через трезпозиционный переключатель в щитке.
При работе генератора напряжение 215-208 В, частоту не замерял..

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 10 янв 2018, 22:39
yelan
KoHb писал(а): вредно ли это для котла???
Электродвигатели вентилятора и насоса особо требовательны к форме питающей синусоиды. Отклонения от правильной синусоиды в форме искажений в Вашем случае и вызывают неприятный гул. Эковольт форму синусоиды никоим образом не корректирует. Если поставите инверторный стабилизатор - котел будет работать тихо. И долго.
BAXI-Ural писал(а): Короче... Если другие параметры сети в норме, то отклонение частоты на 1-2 Гц котёл переварит нормально...
Совершенно верно. До 3 - 4 Герц отклонение котел не заметит, во всяком случае, внешне это никак не выразится.

Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s

Добавлено: 11 янв 2018, 12:51
KoHb
yelan писал(а): Эковольт форму синусоиды никоим образом не корректирует. Если поставите инверторный стабилизатор - котел будет работать тихо. И долго.
спасибо за ответ.. значит 2-а варианта - или инверторный генератор (примерно такой http://generatoroff.ru/product_info.php ... 5829100007) или просто гена и стабилизатор, что примерно выходит в цену инверторного генератора