Страница 1 из 1

Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком

Добавлено: 09 ноя 2017, 08:53
ilyaq
Здравствуйте,

Есть новый (запущен месяц назад) Nuvola-3 comfort 240 Fi, в доме ещё не живем.
Топливо - пропан-бутан.
2 недели назад установили уличный датчик, при панели управления, оставленной на котле, регулирование перешло на кривые, стало очень непонятно, поэтому панель решили перенести с котла.
Панель управления вынесли с котла на стену в соседнее помещение.
Регулирование комнатной температуры в таком варианте использования обещает быть автоматическим.

Настроена суточная регулировка - с 6 до 23 комфорт, в остальное время эконом.
В результате котёл «живет своей жизнью», нагревая помещение до 17 градусов на заводских настройках комфорта (21), честно сообщая при этом на панели. Попытки повысить температуру плюсом-минусом сразу переводят в ручной режим и кривые.
Повышение комфортной температуры в настройках до 23 дало прирост комнатной примерно на градус, до 18. Повышение до 25 - ещё примерно так же, 18.8 отображается в стабилизировавшемся состоянии.
Вести отделку дома в таких условиях, конечно, возможно, но для жизни хотелось бы перейти к более очевидному управлению, в доме будут жить пожилые люди.

Инструкцию читал. Подключение датчика, перенос панели и настройки выполняла сервисная компания, но от них добиться внятной помощи не удалось, они заточены на обслуживание котлов.

Надеюсь на помощь форумчан - подскажите, куда копать.

Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком

Добавлено: 09 ноя 2017, 09:15
plehan
ilyaq писал(а): до 17 градусов на заводских настройках комфорта (21)
- при достижении 17 гд. котел продолжает работать и не может достичь заданной 21 ? Или отключается ?

Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком

Добавлено: 09 ноя 2017, 10:45
Bahus
Ambon и Modul проверьте. Сервисники могли что угодно сделать.
Семинарская тетрадь. Страницы 46 и 47. Там, правда, выдержки из инструкции на Луну, но сути это не меняет.
Если панель вынесена, то, чтобы работать по "воздуху", необходимо выставить ambon и modul в 1.
Для начала это проверьте

Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком

Добавлено: 11 ноя 2017, 01:23
ilyaq
Спасибо за ответы!
Котёл после 17 перестаёт работать, только поддерживает температуру.
В субботу будет возможность покопаться, воспользуюсь советом.

Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком

Добавлено: 11 ноя 2017, 19:00
ilyaq
Bahus писал(а): Ambon и Modul проверьте. Сервисники могли что угодно сделать.
Семинарская тетрадь. Страницы 46 и 47. Там, правда, выдержки из инструкции на Луну, но сути это не меняет.
Если панель вынесена, то, чтобы работать по "воздуху", необходимо выставить ambon и modul в 1.
Для начала это проверьте
Проверил, параметр Ambon был установлен в 0, те его при выносе панели на стену никто не изменил.
Установил в 1, управление стало вменяемым, +/- изменяют целевую температуру, а не управляют кривыми. Modul стоял в 1.
Нужно сказать, что за неделю, при температуре комфорта, установленной в 25, котёл постепенно догрел дом до 21, по его собственным показаниям - видимо, сказалось потепление на улице.
Выставил комфорт = 22,5
Котёл нагрел до 22,1 и на этом успокоился :/
Ну, то есть это вообще не проблема, конечно, разница смешная, посмотрю, что дальше будет.
У меня в доме Buderus U52-28, с настенным термостатом, привык я, что сколько поставишь, то до стольки и будет греть, все предсказуемые как-то, но у Baxi управление гораздо более развитое и наглядное. Хотелось бы ещё и результат этим управлением достигать предсказуемый :)

Спасибо большое за подсказку, действительно, сервисники не очень разбираются в настройках.
Тут задумаешься о том, чтобы слать таких сервисников куда подальше, и все делать самостоятельно...

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Модератору - тему можно закрывать, спасибо!