Прошу помощи с ИБП Теплоком 600
Добавлено: 12 ноя 2017, 20:37
Добрый день
прошу подсказать по купленному сегодня ИБП
TEPLOCOM 600
привезли сам ИБП + 2 батареи по 100
с утра всё подключил, (котёл Baxi Луна3 + Зонт gsm + смесительный узел Майбес (сервопривод и насос)(тоесть перегрузки не было))
проверил и всё отлично работало... при отключении автомата переходил на резерв и при включении обратно ... пол дня проработал.
где то через 5 часов работы обратил внимание что котёл встал пошел проверить и....
Зелёная лампочка на ИБП горит, тоесть 220 подаётся на него, но на выходе с ИБП 220 нет... а лампочка горит...
при выключении автоматом основной сети ИБП переходит на резерв и от АКБ работает
В итоге ИБП отказывается работать от сети и работает только от АКБ
а и забыл, если 2 раза выключить и включить кнопку вкл/выкл на самом ИБП то в доме срабатывает УЗО и вообще мне всё вырубает.
Собственно вопросов несколько
что это может быть?
Почему?
И что теперь с этим делать....?
прошу подсказать по купленному сегодня ИБП
TEPLOCOM 600
привезли сам ИБП + 2 батареи по 100
с утра всё подключил, (котёл Baxi Луна3 + Зонт gsm + смесительный узел Майбес (сервопривод и насос)(тоесть перегрузки не было))
проверил и всё отлично работало... при отключении автомата переходил на резерв и при включении обратно ... пол дня проработал.
где то через 5 часов работы обратил внимание что котёл встал пошел проверить и....
Зелёная лампочка на ИБП горит, тоесть 220 подаётся на него, но на выходе с ИБП 220 нет... а лампочка горит...
при выключении автоматом основной сети ИБП переходит на резерв и от АКБ работает
В итоге ИБП отказывается работать от сети и работает только от АКБ
а и забыл, если 2 раза выключить и включить кнопку вкл/выкл на самом ИБП то в доме срабатывает УЗО и вообще мне всё вырубает.
Собственно вопросов несколько
что это может быть?
Почему?
И что теперь с этим делать....?