Страница 2 из 2

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 14 ноя 2017, 17:05
russell
Добрый день,

Пытаюсь подключить сабж к Zont по Openterm.
существует противоречивая инфа по этому вопросу.
1. Перемычка для внешнего термостата должна быть удалена
2. F10=02
3. Подключить разъем OT к CN7
4. В Руководстве идет ссылка: Присоедините клеммы 1-2-3 разъема CN1 релейной платы к клеммам 10-9-8 клеммной колодки М2 котла (см. рис. 21).

Все это верно, или я что-то упускаю?

Спасибо,
Рус

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 25 авг 2018, 07:54
Starik
Андрей59 писал(а):
1 вариант: при F10=00, перемычку на клеммной колодке M1 между контактами 1 и 2 надо удалить;
2 вариант: при F10=02, перемычка должна быть установлена.

При этом оба варианта рабочие, а именно: зонты подключенные к котлу на разъём CN7 через адаптер OpenTherm - работают!
Но!!!:
1- ое, и очень важное,: должны быть правильно выставлены настройки зонта для работы по OpenTherm.
2-ое: при варианте 1 - не работает модуляция пламени горелки (горелка тупо включается на всё, что ей разрешено по параметру F13).
3-тье: вариант 2 корректно отрабатывает модуляцию (наш вариант).
Очень полезная информация из разряда "не задокументированные особенности подключения и настроек". Кому-то может сильно облегчить жизнь, не затерялась бы.

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 25 авг 2018, 15:02
Gidravlik
Котел Луна -3 один из чудесных котлов на нашем рынке( без иронии) и он умеет обрабатывать два запроса на отопление одновременно, а именно запрос от комнатного термостата и запрос по Опентерм. Главное правильно выставить приоритеты между ними! За это отвечает параметр F10. Каждая конфигурация F10 определяет ту или иную логику, например : F10=02 тогда котел запустится на отопление только при поступлении обоих запросов на отопление и от комнатного термостата( мы его перемычкой иметируем) и запроса по Опентерм( например от ,Zonta) Вроде все просто! но года же котлу остановится? Поэтому корректность работы Luna-3 с по опентерму не вызывает сомнений) главно знать как настроить котел.

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 25 авг 2018, 22:00
Андрей59
Gidravlik писал(а):...Каждая конфигурация F10 определяет ту или иную логику, например: F10=02 тогда котел запустится на отопление только при поступлении обоих запросов на отопление и от комнатного термостата (мы его перемычкой иметируем) и запроса по Опентерм (например, от Zonta). Вроде все просто! но когда же котлу остановится? Поэтому корректность работы Luna-3 по опентерму не вызывает сомнений) главно знать как настроить котел.
Здесь хотелось бы добавить, что результат, для управления котлом по OpenTherm, видится таким:
установил Zont, подключил к Zont'у адаптер OpenTherm, адаптер OpenTherm подключил к котлу, а дальше...

только получаешь удовольствие от игры в "повелителя" температуры внутри своего дома с помощью, например, "айфончика".

При этом всём, всё должно работать корректно!, а именно: температура воздуха внутри помещения должна быть 23'C, а температура теплоносителя должна быть максимально низкой для обеспечения температуры воздуха в помещении в 23'C при том, что на улице -35'C, путём нажимания пальчика на сенсорный экран смартфона, находясь за 100500 км от дома. А ты сидишь, такой, и думаешь: "Как же это офигенно, хочу в доме 23'C - пожалуйста, теперь хочу 18'C - получите-распишитесь".

И между этими капризами происходит только конфликт по поводу личных предпочтений в условиях микроклимата внутри помещения и согласия оплачивать определенную, за это, сумму платы оператору сотовой связи (не считатая, а может быть, наоборот - очень даже считая, капитальные затраты на всё это оборудование). При этом сжигается как можно меньшее количество газа (а он тоже денег стоит) за счет увеличения или уменьшения уровня модуляции пламени горелки, а не времени работы котла с его последующим простоем. С последующим же, снова включением и, опять же, отключением (при этом "клацают" релюхи на плате котла, что не увеличивает их ресурс, повышенный расход газа при воспламенении и всё это сопровождается неприятным ощущением прохлады при остывающих радиаторах), нежели если постоянно горит пламя и периодически меняется только лишь его (пламени) интенсивность.
А не конфликт в работе этого самого оборудования, либо ошибки в работе этого оборудования, либо же его (оборудования) некорректная работа.

Что касается тактования котла.
Давайте (условно) примем за тактование выключение горелки при недостижении заданной температуры воздуха внутри помещения и последующем её (горелки) включении через количество минут ограниченных параметром F18, скажем в десять минут (как это установлено у меня). Тогда, да, будем считать, что котел тактует Вы об этом? Или о забитом накипью теплообменнике с отключением по максимальной температуре теплоносителя (непрохождении теплоносителя в теплообменнике)? Или о неправильно спроектированной системе отопления? Или о неправильно смонтированной системе отопления, или смонтированной с ошибками (т.е. о недостаточной циркуляции теплоносителя)?

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 27 авг 2018, 08:47
Gidravlik
Снимаю шляпу )) но искать ответы на такие вопросы для многих это ремесло, и для меня в частности.

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 17 окт 2020, 13:35
vklementev
Люди добрые, подскажите. Где взять разьем для cn7?

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 19 окт 2020, 11:00
Bahus
В радиодеталях. Насколько я понимаю это SL-156 640250-2. По крайней мере похожи по виду и по габаритам.
Изображение
https://www.chipdip.ru/product0/8935869 ... 8935869531

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 24 окт 2020, 22:33
vklementev
Спасибо большое

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 21 ноя 2021, 20:58
Александр777
Подскажите где взять ответную часть разъема для подключения к котлу С7 ?

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 22 ноя 2021, 09:59
Bahus
Что есть такое C7? Имеется ввиду CN7? Ну тогда выше указано какой нужен. А искать по магазинам радиодеталей.

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 17 дек 2023, 22:38
zelebobka
Отсоединил от платы выносную панель и на этот же разъем посадил собранный модуль. В настройках котла ничего не менял (modul, ambon, параметры F и т.д.).
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подключил прибор Nevoton к OpenTherm тоже так же, ничего не меняя, просто откусил провода панели и на ваги посадил прибор.

Всё работает, но сейчас получается лишился панели. Она вроде пока не нужна, но мало ли зачем может пригодиться.

Comfort модель позволяет подключать дополнительную выносную панель. А что если встроенную подключить на клеммы выносной? Так решится проблема?

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 18 дек 2023, 13:47
Bahus
Ничего не понятно. Панель Comfort работает по протоколу opentherm и подключается к котлу на соответствующий порт. Сейчас он у вас занят диспетчером, так? Тогда куда вы хотите выносную панель подключить?

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 18 дек 2023, 21:43
zelebobka
Bahus писал(а): 18 дек 2023, 13:47 Ничего не понятно. Панель Comfort работает по протоколу opentherm и подключается к котлу на соответствующий порт. Сейчас он у вас занят диспетчером, так? Тогда куда вы хотите выносную панель подключить?
Понял, я почему то думал, что кроме встроенной панели есть выносная и подключается в другие порты, не занимая Opentherm

Тогда получается, что нет решения чтобы работал контроллер (Nevoton) и панель одновременно? Делать на клемниках ваго и по необходимости панели отцеплять контролер и включать панель родную?

Luna 3 1.310 FI opentherm

Добавлено: 18 дек 2023, 21:52
BAXI-Ural
:yes: