Страница 1 из 2
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:05
russell
Добрый день,
Пытаюсь подключить сабж к Zont по Openterm.
существует противоречивая инфа по этому вопросу.
1. Перемычка для внешнего термостата должна быть удалена
2. F10=02
3. Подключить разъем OT к CN7
4. В Руководстве идет ссылка: Присоедините клеммы 1-2-3 разъема CN1 релейной платы к клеммам 10-9-8 клеммной колодки М2 котла (см. рис. 21).
Все это верно, или я что-то упускаю?
Спасибо,
Рус
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 14 ноя 2017, 19:10
Bahus
Зонты разные бывают. Нам бы схемку аль чертёж (полное наименование изделия)......
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 14 ноя 2017, 21:56
russell
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:18
Bahus
Опентерм на плате обозначен как usb. 2 здоровых штыря
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 13:14
russell
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:51
Bahus
Аяй. Маша я растеряша. Верно, на котле CN7. Но что-то у вас там чехарда какая-то. Он свбоден должен быть.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:22
russell
Это мой Zont Opentherm уже к нему подключен. Но он не работает... точнее не видит Zont OpenTherm данных от котла.
Из инструкции на котел есть такие данные:
Собственно вопрос: надо ли докупать релейную плату только для того чтобы котел разрешил opentherm?
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:12
Bahus
Плату точно не надо, ибо панель комфорт к Луне подключается на раз. А она тоже по ОТ.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:14
russell
Хм, так а какие еще могут быть идеи?
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:29
Bahus
Проверяйте подключение блока ОТ. Либо его к Зонт
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:09
russell
Спасибо! Все заработало!!!
В итоге:
1. F10=2
2. CN7 - точка подключения
3. Перемычка на месте. Убирать не надо!
Проблема была действительно в перепутанных "-" и "Т"
Еще раз спасибо!!!
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 15 ноя 2017, 22:22
Bahus
Ну вот видите...
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 11 дек 2017, 12:37
Андрей59
russell писал(а):Спасибо! Все заработало!!!
В итоге:
1. F10=2
2. CN7 - точка подключения
3. Перемычка на месте. Убирать не надо!
Проблема была действительно в перепутанных "-" и "Т"
Еще раз спасибо!!!
У меня такой же котел, как в названии темы (или в данном случае речь все-таки о модификации comfort - с выносной панелью? А то можно сделать такой вывод глядя на занятый разъём CN7).
Сезон 2016 - 2017 связка котел-зонт (по опентерм) отработали при:
1. F10=0;
2. CN7 - точка подключения;
3. Без перемычки комнатного термостата.
Модуляция по графикам зонта работала, в смысле менялась от 0% до 99%.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 27 дек 2017, 21:07
fazik
Здравствуйте,помогите безтолковому.Скажите что у вас за обозначения (F10=2,F10=0) и где их искать?Подключил котел через зонт по опен терм к разъему СN7,опен терм вроде всё видит,но не регулирует.Температура с минималки ползет в гору и всё.И блокируются кнопки управления на панели основной(дополнительной нет)Перемычку не снимал.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 27 дек 2017, 21:54
BAXI-Ural
fazik писал(а): Скажите что у вас за обозначения (F10=2,F10=0) и где их искать?
Можете здесь посмотреть
https://baxi.ru/upload/iblock/480/progr ... omfort.pdf
Перемычку снять...
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 27 дек 2017, 22:13
fazik
Посмотрел,но ни чего не понял.Попробую написать что у меня установлено.zont h-1v+их интерфейс опен терм.После снятия перемычки вываливается в ошибку Е31.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Перемычку сейчас снял,панель управления не активна,на нажатие кнопок не отвечает.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 27 дек 2017, 22:22
BAXI-Ural
Отсутствие связи между платой и комнатным регулятором - E31
А какой вы F10 выставили?
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 27 дек 2017, 23:05
fazik
Слазил в сервисное меню,не помогло.F10=2,F10=00
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 28 дек 2017, 11:01
BAXI - Volga
Поставьте F10=01 и снимайте перемычку, все будет работать
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 28 дек 2017, 14:03
fazik
Спасибо,в субботу попробую,отпишусь.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 30 дек 2017, 14:26
fazik
Ура,заработало!F10=01,перемычку нахрен.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 30 дек 2017, 22:30
Bahus
Маладца
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 25 янв 2018, 23:53
Alexander13
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться.
К котлу Baxi Luna3 Comfort 1.240 Fi подключил Zont H-1V через интерфейс Opentherm. Отсоединил от платы выносную панель и на этот же разъем посадил собранный модуль. В настройках котла ничего не менял (modul, ambon, параметры F и т.д.). Все работает. Котлом могу управлять дистанционно через приложение. Но я ожидал, что котел будет реже включаться-выключаться (режим модуляции пламени горелки), а получилось наоборот - тактует через каждую 1-2 минуты. Хотя дом закрыт и температура в нем так быстро не меняется. Что сделано не так? Заранее спасибо.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 26 янв 2018, 07:54
BAXI-Ural
А температура теплоносителя какая? Поддерживается ли температура помещения? Скриншот бы сюда...
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 26 янв 2018, 09:44
Alexander13
Прилагаю скриншоты из приложения.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 26 янв 2018, 11:42
BAXI-Ural
Задача Zont - поддержание температуры в помещении, делает он это путем вычисления необходимой температуры теплоносителя, а котел в свою очередь старается эту температуру поддерживать (в усредненном, прерывистом значении, если минимальная мощность избыточна).
А сколько перерыв между включениями горелки? С завода уставка 3 минуты.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 26 янв 2018, 16:33
Alexander13
В данный момент в доме работает бригада, входная дверь часто открывается. Вилимо в связи с этим котёл работает в таком режиме - горелка включена 6-8 минут, выключена - около 2-х минут.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
К Opentherm подключен только датчик комнатной температуры.
Отправлено спустя 19 минут 49 секунд:
Ещё понаблюдал за котлом - втечение 9 минут горелка была включена - температура поднялась до 14,4 гр. (устанавливал целевую температуру 14 гр.), затем горелка была выключена 12 минут, пока температура не упала ровно до 14 гр.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 24 авг 2018, 10:52
Андрей59
Андрей59 писал(а):У меня такой же котел, как в названии темы (или в данном случае речь все-таки о модификации comfort - с выносной панелью? А то можно сделать такой вывод глядя на занятый разъём CN7).
Сезон 2016 - 2017 связка котел-зонт (по опентерм) отработали при:
1. F10=0;
2. CN7 - точка подключения;
3. Без перемычки комнатного термостата.
Модуляция по графикам зонта работала, в смысле менялась от 0% до 99%.
Сердешно прошу меня извинить за возможное введение кого-либо в заблуждение!
Итак! кделу.
Для котла Luna-3 1.310 Fi (модель именно такая, а не какая-либо другая, хотя уверен и для нувол и комфортов в различных сочетаниях это относится в равной степени) при подключении зонтов что H-1000, что H-1
V через адаптер OpenTherm к разъёму CN7 платы котла, внимание! настройки параметра F10 должны быть следующие:
1 вариант: при F10=00, перемычку на клеммной колодке M1 между контактами 1 и 2 надо удалить;
2 вариант: при F10=02, перемычка должна быть установлена.
При этом оба варианта рабочие, а именно: зонты подключенные к котлу на разъём CN7 через адаптер OpenTherm - работают!
Но!!!:
1- ое, и очень важное,: должны быть правильно выставлены настройки зонта для работы по OpenTherm.
2-ое: при варианте 1 - не работает модуляция пламени горелки (горелка тупо включается на всё, что ей разрешено по параметру F13).
3-тье: вариант 2 корректно отрабатывает модуляцию (наш вариант).
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 24 авг 2018, 23:52
Gidravlik
Любой котел тактует при недостаточном теплосьеме))) не взрываться же ему.
Luna 3 1.310 FI opentherm
Добавлено: 25 авг 2018, 01:17
Андрей59
Gidravlik писал(а):Любой котел тактует при недостаточном теплосьеме))) не взрываться же ему.
Возможно Вы не правильно меня поняли (если, конечно, Ваша реплика призвана прокомментировать моё сообщение).
В данном случае речь идёт о корректном согласовании адаптера OpenTherm Zont с котлами на основе платы B&P DIMS26-, а то у людей эти вопросы периодически возникают и что проверенно на моём котле Luna-3.
Gidravlik, что есть тактование котла в Вашем понимании, если для Вас это отключение котла при превышении температуры теплоносителя на 5'C от заданной, то не трудитесь отвечать...