Сообщение Watslav »

Всем доброго дня! Подскажите,есть ли у Baxi Nuvola Duo-tec расширительный бак на гвс, и где он находится.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение BAXI-Ural »

Не...нету... :unknown:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

А в документации есть и на схеме указан под номером 6 объёмом 2 литра
#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Nuvola Duo-tec

Сообщение bullet0823 »

ссылку на документацию в студию
#4

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10331
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1308 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение Bahus »

В документации на Nuvola Duo-tec+ есть оговорка, что бак идет как опция. В Nuvola Duo-tec такого нет. Некрасиво, однака.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

А в чём отличие duo-tec и duo-tec+?
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение BAXI-Ural »

Усовершенствованный гидрозатвор и, главное, модулируемый энергосберегающий насос (синхронный на постоянных магнитах)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Теперь понятно, почему иногда срабатывала группа безопасности на бойлере. Если расширительный бак идёт как опция, почему его нет в аксесуарах к котлу?
В принципе у Cimm есть маленькие баки, только надо найти место куда его поставить. Его куда лучше поставить, после обратного клапана на подаче холодной воды или на горячую магистраль, например на коллектор или перед ним горячей воды?
http://www.teremonline.ru/membrannye_ba ... avka_46985
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение BAXI-Ural »

Лучше конечно с холодной стороны, но после, как и писали, обратного клапана.
Либо убрать ОК и сварганить небольшую буферную емкость...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Ну если производитель никаких штатных решений по дооснащению не предлагает, то куплю расширительный бак Cimm на 3 или 2 литра. Места крайне не хватает, доступность для обслуживания должна быть. На какое давление его надо накачивать?
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение BAXI-Ural »

Качать на давление ХВС, чуть больше...
В котле есть место подключения, посмотрите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Не нашёл :unknown: Куда смотреть?
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10331
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1308 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение Bahus »

Откройте чертеж Nuvola 3 Comfort. Там этот бак штатно стоит. Увидите чего и куда крепится.
А вот наглядно - под расширительным баком СО стоит.
Изображение
А как аксессуар этот бак есть в каталоге. KHG71403441*
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение BAXI-Ural »

Быть может у вас даже патрубка для РБ нет... Я запрашивал: вроде как вообще убрали....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10331
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1308 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение Bahus »

Он с аксессуаром в комплекте. А подключается к отводу в предохранительном клапане. Если только его заменили на "без выхода".
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение BAXI-Ural »

Последняя инфо: РБ есть в модели 33 кВт
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Эту картинку Nuvola 3 Comfort я видел.На предохранительном клапане есть сверху пластиковая заглушка. Поставить его как у Nuvola 3 Comfort не получится, место есть только у правой стенки, над газовым трубопроводом, есть четыре отверстия, может даже и штатное место.
#18

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Ярослав, Илья, у Вас в наличии есть? Если на заказ , тосколько времени?
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10331
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1308 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение Bahus »

Хм. Действительно. Конструкция не позволяет воткнуть. Странно, почему так сделали.
Ну можно тогда купить его как запчасть и всадить вне котла на линию ГВС. Главное, чтобы запорников между ним и бочкой чтобы не было.
По наличию у меня:
Аксессуар KHG71403441* - нету. 74 евро розница.
Запчасть 5661600 (там только бачок). Есть в наличии. 44 евро розница (3110 руб нынче).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Заказал бачок с трубками, 6-7 недель поставка.
Поставить хочу сюда-
IMG_0518.JPG
Думаю, что поместится.
Упаковка 180х180х260мм.
#21

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Сегодня наконец получил бачок, оплатил 26 ноября :facepalm:
2A730C41-3C39-4A71-8B1F-73AAB8724BC0.jpeg
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот как получилось разместить
96C77B6F-EF76-4DBA-9211-1983B90971BE.jpeg
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Трубку пришлось немного выгнуть-
F2ED8E7B-D35A-42ED-930C-D79633D540A0.jpeg
#22

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

61C510D2-E8BB-4B5B-9F8E-840B42645066.jpeg
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
BDB152D8-D5EF-4B12-AEA7-CA718E2C948B.jpeg
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
015E5098-147C-4A73-A27F-0C3CEF9BC26C.jpeg
Отправлено спустя 4 минуты :
Нашёл документацию на котёл и нигде я не написано, что этот бачок является опцией.
#23
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10331
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1308 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение Bahus »

Параграф 27 инструкции. А называется он - та-дам:
27. Расширительный бак системы ГВС (заказывается отдельно)
А утолкали неплохо. Только обслуживать неудобно будет поди.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#24

Автор темы
Watslav
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:35
Мой котел: Nuvola duo-tec+

Nuvola Duo-tec

Сообщение Watslav »

Проверить давление и при необходимости подкачать можно без проблем. Последний параграф в инструкции 21 »Технические характеристики»
00811113-EF24-4876-8196-191D60437033.jpeg
#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10331
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1308 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Nuvola Duo-tec

Сообщение Bahus »

А, блин. Дуотек же. А я 3 B40 смотрел, дурында.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    463 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3326 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    891 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2470 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    921 Просмотры
    Последнее сообщение qven47