не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 12:48
okeanolog
Всем добрый день. После замены платы обслуживающей организацией начались проблемы
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к "мастерам", у них один
ответ - нужно что-то менять, в данном случае рекомендуют менять почему-то теплообменник. Заранее благодарю за полезные советы.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 13:05
BAXI-Ural
Для начала сообщите серийный ( Matr №) номер котла

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 13:31
okeanolog
matr 134771743

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 13:39
Bahus
Откройте свою инструкцию по эксплуатации и сверьте все установленные F-параметры платы со значениями в инструкции. Если что-то не совпадает - выстаьте согласно значению инструкции. Особенно внимательно отнеситесь к F07. Подозреваю, что у вас там 00 или 01 стоит.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 14:12
okeanolog
Спасибо за совет, проверил, все значения F-параметров платы стоят как указано в инструкции. F07 стоит 02.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 15:42
BAXI-Ural
В режиме ГВС посмотрите А00, А02 и А03 (параграф 20 инструкции)

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 19:52
okeanolog
A00 - 55
A02 - 00
A03 - 100

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 19:59
BAXI-Ural
Сообщите параметр F10...
Во время ГВС скиньте черный провод с желтой катушки на клапане.... Есть эффект?

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 21:54
okeanolog
Параметр F10 - 00 .
На желтой катушке 2 черных проводка, сидят плотно(пальцами не вытянуть, видимо нужно пассатижами). Сбрасывать оба?
Извините за беспокойство в поздний час.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 22:01
BAXI-Ural
Один провод, там низкое напряжение, пламя должно стать минимальным

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 19 ноя 2017, 22:30
okeanolog
Сбросил один провод, пламя уменьшилось, но при установленных 40 град. системы гвс нагрев скачет
по экрану до 65 град. и обратно и соответственно большие контрасты в душе на выходе.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 20 ноя 2017, 00:25
Bahus
ааа. Вот тут плату поменяли. Я потерялся маленько. :)
okeanolog писал(а): но при установленных 40 град. системы гвс нагрев скачет
по экрану до 65 град.
А пламя скачет? (при отключенном модуляторе).

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 20 ноя 2017, 11:54
okeanolog
Ситуация следующая при выставленной температуре ГВС 40 град.:
- при сброшенном черном проводке при работе ГВС пламя минимальное и
не меняется, только периодически отключается, а температура по
табло скачет до 60-65 градусов и обратно:
- при накинутом проводе, соответственно и при равных условиях(работа ГВС
и 40 град.) пламя меняется и температура по табло скачет до 70 град.
и обратно.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 20 ноя 2017, 17:16
BAXI-Ural
Что-то я запутался в показаниях...
При ГВС краник в правом верхнем углу мигает?
При отключенной катушке задайте макс. температуру, сделайте расход воды не менее 8 литров/мин, по счетчику засеките за сколько секунд котел израсходует 10 литров газа...

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 13:11
okeanolog
Краник мигает. Катушку отключил, задал макс. температуру ГВС 55 град. (больше не выставляется), при
открытом на максимуме кране горячей воды расход 10 литров газа получился за 22 секунды.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 15:29
BAXI-Ural
Во первых: у вас "задран" минимум, - должно быть 32-33 сек. Требуется механическая настройка газового клапана. У вас газ природный?
Во вторых: давайте проверим отрабатывает ли плата программное ограничение мощности: выставить F08 F09 на минимум, должно быть также , как с отключенным модулятором...

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 15:56
okeanolog
Газ природный(живем в деревенском доме, недавно газифицировались). Выставил F08 и F09 по нулям, пламя стало минимальное
при любой выставленной темп. ГВС. При этом, несмотря на то, что темп. по табло скачет, вода в душе без резких контрастов(чуть теплая).
Может ситуацию спасет выставление какого-либо промежуточного значения F09 ( а не максимального, как в инструкции)?

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 16:10
BAXI-Ural
Пагадите...
Теперь так: котел в летний режим (чтоб на дисплее был краник но не было батареи), воду не включать, подождать когда все устаканится и понаблюдать параметр А00, не гуляет ли. А то у меня подозрение на датчик температуры

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 17:01
okeanolog
Все сделал, А00 - 44 град. не менялся. Температурный датчик менял весной, после появления ошибки
Е -06. Датчик покупал в обслуживающей организации.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 17:07
BAXI-Ural
okeanolog писал(а): несмотря на то, что темп. по табло скачет
Все же подозрения либо на датчик, либо на цепь датчика. Проверьте контакты на датчике, в разъеме на плате, проводку от платы до датчика, по возможности заменить датчик.
Ну и отрегулировать газовый клапан...

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 17:10
okeanolog
Спасибо большое за советы. Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
возможно его отрегулировать самому (если можно, то как).

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 21 ноя 2017, 17:28
BAXI-Ural
okeanolog писал(а): Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
возможно его отрегулировать самому (если можно, то как).
Так то это есть и в руководстве с котлом... читайте. думайте...

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 15:09
Dev_Dimon
Приветствую!

Проблема похожая, но с особенностями (не стал новую тему создавать) - в режиме СО котел запускается на минимуме горелки и начинает потихоньку поднимать уровень модуляции. И вот когда уровень доходит до определенного процента - сбрасывает пламя. И повторяется процесс снова циклично. В режиме ГВС уровень модуляции сразу высокий и пламя сбрасывает сразу. И тоже по кругу пытается запуститься. Если отключить провод от газового клапана - то работает на минимальной модуляции без срывов пламени. При этом, имея два одинаковых котла, махнул плату между ними и все повторилось на втором котле и проблема ушла на первом, т. е. дело именно в плате. Куда рыть?

Спасибо

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 16:29
Starik
Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 15:09т. е. дело именно в плате.
Очевидно, не?

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 18:30
Dev_Dimon
Я оценил Ваш юмор :facepalm:
Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.
Или у Вас рекомендация одна - плату менять! 🤔

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 19:00
Starik
Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 18:30что не так с платой и как это починить...
Это сам решай. А раз уж ты всё на юмор списываешь, то рекомендаций нет, совсем нет.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 19:29
RADAR
Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 18:30 Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.
да гдеж такие предложения нынче бесплатно то раздаются :?

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 19:31
Dev_Dimon
RADAR писал(а): 29 апр 2025, 19:29 рекомендаций нет, совсем нет
Так если нет рекомендаций - зачем писать?
Напишет тот, у кого есть...

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
RADAR писал(а): 29 апр 2025, 19:29 да гдеж такие предложения нынче бесплатно то раздаются
Вы не поверите, но есть реально форумы, где люди по человечески помогают друг другу советами, а не только с целью наживы

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 19:34
RADAR
официальная рекомендация - замена платы - это метод официальный... :) всё-остальное по желанию, но как и уже озвучил - это редкость динозаврная...или платная... :)
Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 19:32 Вы не поверите, но есть реально форумы, где люди по человечески помогают друг другу советами, а не только с целью наживы
поверю, чтож нет...на официальном форуме обсуждаются официальные методы ремонта... :?

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f

Добавлено: 29 апр 2025, 19:35
Dev_Dimon
Понятно. Всего хорошего