Страница 1 из 1
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 10 дек 2017, 17:10
NoCarrier
Здравствуйте!
С неделю назад котел Baxi Fourtech24 встал с ошибкой е10 - после примерно 20-минутного пользования горячей водой (в процессе пользования

). Ткнул манометр в ниппель бака - давление 0, нажал на ниппель - слабенький "псь" и все, без воды, сырости и т.п. Нашел на форуме инструкцию "как обслуживать РБ"...
Отключил котел, отсек отопление и воду, открыл сливной кран (черная пипка слева-снизу) - вылилось ну миллилитров 50 максимум, подключил автокомпрессор к ниппелю, дунул 2 очка - слилось еще граммов 30... Стравил РБ, накачал 0,9 атм - котел завелся, работает, но стрелка манометра все равно скачет от 1,2 до почти 2,5.. Не всю воду слил из котла? Сколько ее примерно должно быть? Как слить полностью? Сколько можно дуть в РБ без риска его повредить(может, не вся вода из него вышла)?
Да, еще - после накачки бака в котле давление было не нулевое! На ноль стрелка упала только после открытия подачи/обратки отопления. Что я делаю не так?
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 10 дек 2017, 22:59
BAXI-Ural
NoCarrier писал(а): дунул 2 очка - слилось еще граммов 30...
По идее у вас полный расширбак, + литра 1- 1.5... Видать заткуло чем-то бак...
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 11 дек 2017, 06:39
NoCarrier
Что-то можно сделать в полевых условиях или вызывать спецов? Видел темку про котел Habitat, кажется - где на почти трех очках из РБ выкинуло воду с ржавчиной - но дуть столько не решаюсь, вдруг порвет...
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 15 дек 2017, 21:51
NoCarrier
Через неделю - снова Е10, ситуация один в один.
Отключил котел, отсек отопление и воду, открыл сливной кран, слилось граммов 50... подкачал бачок до пары атмосфер - еще граммов 30. Зажмурив глаза, надул РБ еще - до 3,2 примерно. Вода идет струйкой со спичку, кое-как нацедил полведра, подкачивая РБ. Мало? Почему такая тонкая струйка, что там могло забиться?...
После слитых полведра стравил воздух из бака, накачал 0,9 атм (примерно 80% от давления в холодной СО), начал заполнять котел. внутри немного пошипело - как звук подсоса воздуха, довел давление в котле до 1,1 примерно, открыл краны подачи и обратки - манометр опять упал на ноль... довел снова давление до 1,1, котел заработал, выставлена температура 60, на момент отключения горелки давление примерно 1, 4.
Третий день работает, давление колеблется примерно от 1,1 до 1,4 (включение-выключение горелки), горячую воду лил примерно полчаса - давление устойчиво, примерно 1,3... Получилось? Или нет? Все же, наверное, хоть и слил много - но не все...
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 15 дек 2017, 22:47
BAXI-Ural
То что у вас забита подводка - это факт, там самое узкое место.
А вот почему и что следующее на очереди... Судя по всему теплоноситель у вас ... не очень, и котел требует кислотной промывки...
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 16 дек 2017, 05:50
NoCarrier
Насчет теплоносителя... Вода центральная, артезианская скважина, железа достаточно много, датчик протока за полтора года оброс рыжим, промывал. Но чайник на кухне за три года вообще без накипи, чуть совсем рыжины, раз в год мою с лимонкой - и как новый. НО если надо, будем промывать...
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 17 дек 2017, 20:38
NoCarrier
Все сделано, все работает стабильно. Правда, история получила неожиданное продолжение - супруга вызвала спеца, с кем у нас договор на ТО, "проверить - мало ли что". Есть ощущение, что спец слил котел через сбросной клапан - клапан повернут чуть не так, как стоял до того и клапан начал подкапывать, слегка-слегка, но тем не менее... Есть смысл его крутить-щелкать (читал о подобном на форуме) или сразу менять? Стоит он что-то около 680 р.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 44 секунды:
5698830 - эта деталь? код котла CSR462243680, серийник 144459519, Fourtech24
Baxi Fourtech24 - сколько воды сливается из котла?
Добавлено: 17 дек 2017, 23:25
BAXI-Ural