НТ 1.650 И БОЙЛЕР
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Какая мощность бойлера и сколько выставили температуру ГВС?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Не угадали.....bullet0823 писал(а): Сэкономили на пуско-наладке?)
Устанавливали профессионалы, только BAXI не знают..... и им это не надо.....
А эксплуатировать мне, и надо представлять алгоритм работы котла.
А программы я и сам пишу.....
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров, подключен до гидроразделителя.BAXI-Ural писал(а): Какая мощность бойлера и сколько выставили температуру ГВС?
Температуру разную пробовали и 60 и 40, всё равно система во время нагрева бойлера остывает до 20 градусов. Ниже не давали, выключали режим ГВС.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- а она и не должна греться .sprint33 писал(а): система во время нагрева бойлера остывает до 20 градусов
- вопрос был не о монтажниках ,а о пуско-наладке и заполненный гарантийный талон .sprint33 писал(а): Устанавливали профессионалы, только BAXI не знают..
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Что значит не должна греться??? По-очереди пошёли в душ на 4 часа открыли горячую воду и весь дом остыл при мощности котла в 65 киловатт......!!!!???? Речь идёт про режим зима а не лето.....
А причём тут заполненный гарантийный талон?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
На то и приоритет. Хотите одновременной работы - подключайте бочку за стрелкой и поддерживайте её температуру сторонними устройствами. Только при переходе на летний режим геммор будет.
А вот почему нет загрузки стрелки после догрева бойлера - это надо смотреть чего в системе с температурой и т.п. В общем маленько в другую сторону.
А вот почему нет загрузки стрелки после догрева бойлера - это надо смотреть чего в системе с температурой и т.п. В общем маленько в другую сторону.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ну для начала разбирательства: подробную схему гидравлики, с арматурой, с диаметрами, с типом-маркой насосов...sprint33 писал(а): Бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров, подключен до гидроразделителя.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- если грамотно то ваш Б/К должен обеспечивать пиковый расход ГВС и подбирается он из расчета секундного расхода ГВС . Использование за Г/Р не оправдано в том смысле ,что надо иметь установку ( теплогенератор ) с мощностью еще и на бак ,это повышенный расход газа .sprint33 писал(а): По-очереди пошёли в душ на 4 часа открыли горячую воду
Атак для начала шоу -
BAXI-Ural писал(а): подробную схему гидравлики, с арматурой, с диаметрами, с типом-маркой насосов...
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Ну так котел 65 кВт. В бочке змеевик 30. Поэтому и подумалось... Хотя мне такая схема тоже не нравится.plehan писал(а): что надо иметь установку ( теплогенератор ) с мощностью еще и на бак
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Схема примерно такая, только насосы стоят на обратке гидрострелки и бойлера.
Проблема в том что при включении режима ГВС насос обратки на гидрострелке не включается вообще....
Типа режим лето и систему греть не надо.... в результате она остывает ....
А в чём вообще заключается логика работы котла в режиме лето и как принудительно отключить лето ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 03:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Это не проблема, а стандартный алгоритм работы по приоритету ГВС. Если не нравится - придумывайте свой алгоритм взаимодействия СО и ГВС..sprint33 писал(а): Проблема в том что при включении режима ГВС насос обратки на гидрострелке не включается вообще....
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
У вас что, два котла? И вы писали что-то про гидрострелку?sprint33 писал(а): Схема примерно такая
Хотите чтоб вам помогли, - выполняйте указания...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
-это ошибки, проектирования ,тех людей, кто это вам строил если нет проекта . Выложите принципиальную гидравлическую схему ,или фото обвязки и опишите ее .sprint33 писал(а): Но это БРЕДОВЫЙ АЛГОРИТМ для зимы......
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
-да можно по старинке ,бачок на резиновом шланге и без насосов , и в баню ходить Зато полная эНеРгО-независимостьbullet0823 писал(а): насосы на постоянку и делов
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33 писал(а): Но это БРЕДОВЫЙ АЛГОРИТМ для зимы......
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:Игорь-2 писал(а): Если не нравится - придумывайте свой алгоритм взаимодействия СО и ГВС..
При чем здесь проект и схема? Человека не устраивает сам принцип приоритета ГВС..plehan писал(а): -это ошибки, проектирования ,тех людей, кто это вам строил если нет проекта . Выложите принципиальную гидравлическую схему ,или фото обвязки и опишите ее .
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- так нет ни какой проблемы ,Б/К нужно было рассчитать и проблем бы не было , а то что из него делают проточник это на лицо ,по этому не работает отопление это алгоритм . Следовательно вопросы к специалистам о которых Бакси не знает . Проект не причем его нет ТС.Игорь-2 писал(а): Человека не устраивает сам принцип приоритета ГВС..
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Трубы 40 , насосы GRUNDFOS UPS 32−60 Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Не в ошибках дело, а в алгоритме работы котла. Нужно что-то поменять.
Никто так и не ответил в чём заключается логика работы при режиме лето? Который автоматически включается при 20 градусах улицы?
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
Да, именно так. Душ включили, дом остыл...... Это не приоритет..... ,а полное исключение системы ......
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
plehan писал(а):- так нет ни какой проблемы ,Б/К нужно было рассчитать и проблем бы не было , а то что из него делают проточник это на лицо ,по этому не работает отопление это алгоритм . Следовательно вопросы к специалистам о которых Бакси не знает . Проект не причем его нет ТС.Игорь-2 писал(а): Человека не устраивает сам принцип приоритета ГВС..
Что такого великого в БАКСИ , что не доверяете грамотным инженерам работающим с другим оборудованием?
Эксплуатировать мне, вот и разбираюсь.
Какой ещё расчёт тут нужен?
Если бы котёл был на 30 кВт и змеевик в бочке на 30 , то понятно что цепляться к нечему.
Но котёл извините 65 кВт .......
Одну треть времени греет бойлер ,две трети стоит. А система за это время остывает... И УТВЕРЖДАЕТЕ ЧТО ЭТО ОТЛИЧНО ПРИДУМАННЫЙ ПРИОРИТЕТ У БАКСИ !!!!????
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- 40 труба РР не может пропустить 65 кВт .sprint33 писал(а): Что такого великого в БАКСИ , что не доверяете грамотным инженерам работающим с другим оборудованием?
Эксплуатировать мне, вот и разбираюсь.
- так работают все одноконтурные котлы всех производителей .sprint33 писал(а): И УТВЕРЖДАЕТЕ ЧТО ЭТО ОТЛИЧНО ПРИДУМАННЫЙ ПРИОРИТЕТ У БАКСИ !!!!????
- не знаю как обстоит дело с конденсационным котлом ,но при такой мощности Слим не работает корректно с 200л. бойлером !sprint33 писал(а): Но котёл извините 65 кВт ..
- Если вы расходуете ГВС в большом кол-ве котел будет греть Б/К по приоритету , хотите одновременной работы за Г/Р + внешняя автоматика ,лично такое реализовал ,вопрос хватит вам мощности котла ,чтобы обеспечить работу СО и Б/К одновременно ?sprint33 писал(а): Одну треть времени греет бойлер ,две трети стоит. А система за это время остывает.
Или в вашем случае Б/К должен покрывать расчетные потребности ГВС - по простому объемом ,например 500 -1000л подготовленной воды ,чтобы не греть его постоянно в проточном режиме .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
plehan писал(а):- не знаю как обстоит дело с конденсационным котлом ,но при такой мощности Слим не работает корректно с 200л. бойлером !sprint33 писал(а): Но котёл извините 65 кВт ..- Если вы расходуете ГВС в большом кол-ве котел будет греть Б/К по приоритету , хотите одновременной работы за Г/Р + внешняя автоматика ,лично такое реализовал ,вопрос хватит вам мощности котла ,чтобы обеспечить работу СО и Б/К одновременно ?sprint33 писал(а): Одну треть времени греет бойлер ,две трети стоит. А система за это время остывает.
Или в вашем случае Б/К должен покрывать расчетные потребности ГВС - по простому объемом ,например 500 -1000л подготовленной воды ,чтобы не греть его постоянно в проточном режиме .
Ну не правильно же это ... супер современной котёл с кучей настроек и программированием режимов . А нужно что-то придумывать и колбасить ?
ЧТО-ТО ЗДЕСЬ ДЕЛО В ДРУГОМ.....
Да никакого расхода ГВС нет.....
Одну треть времени котёл греет бойлер ,две трети стоит. А система за это время остывает...
Установка бойлера ПОСЛЕ гидрострелки ничего не изменит. И сам бойлер греться перестанет, ТАК КАК В ЭТОМ РЕЖИМЕ ГВС СОВСЕМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НАСОС КОТЛА......
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- тогда это вопрос коммутации подключения . Вы привели идеальную принципиальную гидравлическю схему , подкрепите фото к этой схеме , и заодно фото подключения в котле - фото клейм, что куда подключено .sprint33 писал(а): Одну треть времени котёл греет бойлер ,две трети стоит. А система за это время остывает...
Схема это одно ,реальное воплощение это другое .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
plehan писал(а):- тогда это вопрос коммутации подключения . Вы привели идеальную принципиальную гидравлическю схему , подкрепите это фото , и заодно фото подключения в котле - фото клейм, что куда подключено .sprint33 писал(а): Одну треть времени котёл греет бойлер ,две трети стоит. А система за это время остывает...
Схема это одно ,реальное воплощение это другое .
Всё именно так... Как нарисовано-так и подключено ....
Без ГВС только система греется работает насос котла, с ГВС только бойлер греется работает только насос бойлера....
Что-то с настройками.... Где-то попадались информация по настройке Бакси ,со стрелкой, без стрелки на бойлер ...
Где это найти?
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да-да , при этом ещё заходить в котельную , включать режим ГВС , дождаться нагрева бойлера, искупаться, повесить полотенце на холодный полотенце-сушитель, зайти в котельную ,выключить режим ГВС .....bullet0823 писал(а): придется купаться одному человеку в день
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Вам же уже сказали, что это стандартный алгоритм работы всех одноконтурных котлов всех производителей. Называется "приоритет ГВС". Причем здесь настройки? Производители котлов закладывают именно такой алгоритм. Если он вам не нравится, придумывайте свой алгоритм, рисуйте соответствующую гидравлическую схему и вперед.. Будете использовать свой метод, а не тот, который "зашит" в котел..sprint33 писал(а): Без ГВС только система греется работает насос котла, с ГВС только бойлер греется работает только насос бойлера....
Что-то с настройками....
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- почитал я литературу . Согласно требованию производителя у вас схема не соответствует требуемой из паспорта !sprint33 писал(а): Или дело в чём-то другом ?
Установите бойлер следом за гидравлическим сепаратором.
Насос контура ГВС, используемый для эксплуатации внешнего бойлера, должен быть присоединен к
клеммной коробке М3 котла к клеммам 13-14 (Рис.9).
Насос должен иметь следующие характеристики:
При наличии зонального оборудования необходимо установить реле, отключающее электропитание
зональных насосов, как показано на рис. 10.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Правильнее конечно нагрузки подключать за "стрелкой", но можно и так бойлер подключить, если ... сделано правильно. А в этом есть сомнения.
Сперва надо разобраться с бойлером:
- у вас точно стоят обратные клапаны, нет ли паразитной циркуляции через гидрострелку? Во время нагрева бойлера перекройте принудительно циркуляцию на стрелку (я вас просил нарисовать и арматуру )
- не уверен, что насос бойлера обеспечит минимальный расход (как впрочем и насос на стрелку). Это можно проверить по разнице температур подачи и обратки: вот пособие для инженера https://baxi.ru/upload/iblock/f6c/agu-2 ... ktsiya.pdf
Вообще какая у вас отопительная нагрузка? А то котел на дом бизнесмена или там чиновника, а не инжинера
Сперва надо разобраться с бойлером:
- у вас точно стоят обратные клапаны, нет ли паразитной циркуляции через гидрострелку? Во время нагрева бойлера перекройте принудительно циркуляцию на стрелку (я вас просил нарисовать и арматуру )
- не уверен, что насос бойлера обеспечит минимальный расход (как впрочем и насос на стрелку). Это можно проверить по разнице температур подачи и обратки: вот пособие для инженера https://baxi.ru/upload/iblock/f6c/agu-2 ... ktsiya.pdf
Вообще какая у вас отопительная нагрузка? А то котел на дом бизнесмена или там чиновника, а не инжинера
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Поймите , проблема в том , что насос стрелки в режиме ГВС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ пока бойлер не нагреется. А греется так: одну треть времени котёл греет бойлер , две трети стоит. А система за это время остывает... !!!!!BAXI-Ural писал(а): Правильнее конечно нагрузки подключать за "стрелкой", но можно и так бойлер подключить, если ... сделано правильно. А в этом есть сомнения.
Сперва надо разобраться с бойлером:
- у вас точно стоят обратные клапаны, нет ли паразитной циркуляции через гидрострелку? Во время нагрева бойлера перекройте принудительно циркуляцию на стрелку
И поставив бойлер после стрелки, это проблему не решит. И сам бойлер греться не будет, так-как не работает насос стрелки !!!!
-