Страница 1 из 1
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 12:39
rabotnic1
Всем здравия!
Суть проблемы в том, что вода нагревается до заданной температуры за несколько минут и, соответственно, отключается горелка. Всё без ошибок - "штатно тактует" с разницей 10-12 минут. Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки. Намерен сделать промывку теплообменника, самостоятельно.
Подскажите, каким химраствором можно промыть теплообменник без демонтажа?
Рекомендуют соляную кислоту (10%) или бытовую лимонку, насколько это безопасно для комплектующих, датчиков, 3ххх клапана и т.д.?
Может, есть рекомендации по реагентам, кислотам и т.д. от производителя?
Заранее, благодарю за конструктивные комментарии по существу

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 12:56
BAXI - Volga
в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету....
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 18:48
bullet0823
промыть не получится

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 19:00
rabotnic1
да, с 3ххх клапаном, я маху дал...
а почему не получится, можно пару аргументов?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
BAXI - Volga писал(а): в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету....
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
как понять причину, если ошибок не выдаёт, просто, нагревает быстро воду, которая, по-моему мнению, не должным образом (скоростью) "покидает" теплообменник.
подскажите, как выявить причины тактования?
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 20:09
bullet0823
просто поверьте)
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 20:26
rabotnic1
т.е. вариант, только замена, верно?
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 20:47
BAXI-Ural
Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 23:22
BAXI - Volga
какие параметры настроены?
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 15 дек 2017, 17:16
rabotnic1
BAXI - Volga писал(а): какие параметры настроены?
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
какие параметры нужно выяснить?
газовый клапан не регулировался.
комнатного термостата нет.
есть разделение по контурам, на каждый этаж - свой насос, которые "тянут" из "стрелки".
возможно регулировка газ.клапана самостоятельно ?? или лучше не влезать самому? (был горький опыт, но с положительным результатом..., где-то есть тема, мной созданная в прошлом году)
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
а когда загремит, наверное, уже не промыть - замена!
из-за каких мест, может, подскажите, где "рыть"... насосы не согласованы, смесительные узлы "зашламлены", или ещё что...??
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 15 дек 2017, 19:16
BAXI-Ural
Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 16 дек 2017, 09:34
Starik
rabotnic1 писал(а): Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки.
А вариант "забиты фильтры" не предлагать?

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 17 дек 2017, 17:47
rabotnic1
BAXI-Ural писал(а): Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Starik писал(а): rabotnic1 писал(а): Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки.
А вариант "забиты фильтры" не предлагать?

фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке
и перед каждым насосом (на каждом контуре)...не так давно проверены, почищены.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
поднять скорости насосов? (все работают на первой), кроме бойлерного - на второй, но он включается два раза в сутки...
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
малый разбор из стрелки??
я уже не знаю, что думать, но в таком ритме жизни,он долго не протянет

Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 17 дек 2017, 18:34
Starik
rabotnic1 писал(а): фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке
и перед каждым насосом (на каждом контуре)...не так давно проверены, почищены.
И всё же, проверить лишним не будет, что-то могло прилететь.
Можно проверить подачу, когда котел включился, искать в каком месте труба уже холодная (или до какой батареи дойти успело) на каждом контуре после каждого насоса. По твоим описаниям, где-то внезапно что-то засорилось и это явно не в котле! Датчик температуры установлен на выходе из теплообменника, если разбор теплоносителя достойный и его объем большой, окна не открыты настежь... Раньше котел работал иначе или ты внимания не обращал?
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Добавлено: 17 дек 2017, 23:23
BAXI-Ural
rabotnic1 писал(а): выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.
Котел работает нормально, а вот что в контурах нагрузки... там циркуляция слабовата...