Страница 1 из 1

Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура

Добавлено: 14 дек 2017, 22:16
edifice
Мужчины, раздуплите
Открываю на полную кран горячей воды на кухне, (котел находится в непосредственной близости)
котел нагревает до 40-42 градусов (если верить показаниям на котле) температура воды приемлемая
(ГВС на котле выставлен на 42)
ок, закрываю кран.
открываю кран горячей воды в ванной комнате (от котла до крана ~3 метра)
вода очень неохотно нагревается, медленно, и максимум до 33 (показания на котле)
в санузле (ещё дальше от котла ~5 метров, тоже плохо греется вода)
в чем может быть причина?
Раньше не было такого, везде одинаково нагревалась вода, а тут в один день бах, на кухне горячая, в ванной едва теплая.

Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура

Добавлено: 15 дек 2017, 11:07
Bahus
Чтобы с тазиками не бегать, параметр А08 в помощь. Сравнивайте температуру при одинаковом расходе.

Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура

Добавлено: 15 дек 2017, 15:55
edifice
Bahus писал(а): параметр А08
Это где :roll:

Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура

Добавлено: 15 дек 2017, 16:54
BAXI - Volga
в инструкции... режим "инфо"

Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура

Добавлено: 15 дек 2017, 19:10
BAXI-Ural
Задать в точках одинаковый расход (секундомер, банка), а уж потом смотреть температуру...

Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура

Добавлено: 16 дек 2017, 11:54
edifice
согласно показаниям А08
кухня 95-101
ванна 110-127

что делать дальше, приглушить аэратор в ванной? :)

Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура

Добавлено: 16 дек 2017, 13:41
Starik
edifice писал(а): Раньше не было такого, везде одинаково нагревалась вода, а тут в один день бах, на кухне горячая, в ванной едва теплая.
Что-то в кухонный кран (распылительную сетку, смеситель) прилетело, а для остальных мест расход воды большой, температура холодной воды понизилась, надо расход душить на общей подаче.