Страница 1 из 1

блокировка газа Baxi I-1300

Добавлено: 27 дек 2017, 06:54
sergueiXXX
Имеется напольник в частном доме. Неделю назад котел отключался пару раз с морганием лампочек 8-9(по инструкции перегрев). После перезапуска вновь работал. Сегодня ночью сработала блокировка газа. Сбрасывание и отключение не помогает. После перезапуска слышен периодический щелчок пьезоэлемента наверное, раз в 5-10 секунд. Газ не открывается, потом уходит на ошибку 9 опять.

блокировка газа Baxi I-1300

Добавлено: 27 дек 2017, 08:22
BAXI-Ural
Проверьте электроснабжение: фазировка, заземление, глухозаземленная нейтраль...

блокировка газа Baxi I-1300

Добавлено: 27 дек 2017, 11:37
Bahus
Возраст котла? Когда последнее ТО было?

блокировка газа Baxi I-1300

Добавлено: 27 дек 2017, 11:59
sergueiXXX
За последний год было 2 ТО. На одном его почистили, на другом проверили все магистрали, тягу и пр. Переставили электроды, т.к. они были установлены неправильно и бухало про запуске. Попробую поставить бесперебойник.

блокировка газа Baxi I-1300

Добавлено: 27 дек 2017, 12:28
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а): Проверьте электроснабжение: фазировка, заземление, глухозаземленная нейтраль...
Ну и как???