Возможность применения термостата
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
- Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Возможность применения термостата
Добрый вечер.Котел регулируется по температуре носителя тепла , газовый котел часто включается и выключается.С али заказал термостат(в вложении скрин)- параметры по регулировке темп.+мощн. подходят.Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.Котел baxi main 5 18 f.Всего хорошего
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Возможность применеия термостата
Ну дадите вы питание котла от термостата. А ГВС у вас как работать будет????
Подключение термостата на колодке в котле. Только с этим термостатом колхозить придется. Не такой он как надо.
Подключение термостата на колодке в котле. Только с этим термостатом колхозить придется. Не такой он как надо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Возможность применеия термостата
судя по картинкам - можно..Inter писал(а): Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
- Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Возможность применеия термостата
"А ГВС у вас как работать будет????"-это вторично,можно отключить термостат(ванна, душ..)Меня беспокоит частое включение и выкл.котла(износ движ.деталей)каждые 3-4 минуты(помещение 75м кв.)По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле ?ps есть терморегуляторы(выносные) от котлов келтик и сатурн, может они подойдут.Спасибо за ответы
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5497
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Возможность применеия термостата
Как-то не логично у Вас всё.Inter писал(а): Меня беспокоит частое включение и выкл. котла (износ движ. деталей)каждые 3-4 минуты (помещение 75м кв.) По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле?
В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу".
А если развернуть инициативу в правильном направлении, может пользы Вам будет больше, а вреда котлу меньше.
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Контактная информация:
Возможность применеия термостата
При всём многообразии термостатов на рынке, почему вы выбрали именно его? Возьмите любой другой с сухими контактами, подключите к колодке и будет вам счастье
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
- Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Возможность применеия термостата
"В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу"."а он раньше разве не страдал.Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.Этим термостатом можно задать мин. и макс. температуру в комнате.Спасибо за ответы я приму к сведению. Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Возможность применения термостата
греть он будет установленной температурой теплоносителя. До тех пор пока термостат не разомкнет контакт. Если вы об этом.Inter писал(а): при включении котла контроль будет по теплоносителю
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Контактная информация:
Возможность применения термостата
Говоря языком программирования, в прошивке котла написано:Inter писал(а): Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
"ЕСЛИ сигнал от комнатного термостата #в комнате холоднее чем установили на термостате И #температура теплоносителя ниже максимально допустимого, ТОГДА включить нагрев, ИНАЧЕ нагрев не включать.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Здесь обсуждали как такого типа термостат подключить к котлу, в клеммную колодку.
viewtopic.php?t=4062&start=30
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Возможность применения термостата
Inter,
1. Включение/выключение платы котла гораздо хуже, чем его тактование.
2. Выключая термостатом питание котла, вы лишаете его функции "выбег насоса". Теплообменник, конечно, не чугунный, но , как мне кажется, тоже не есть хорошо..
Возьмите обычный механический термостат и не изобретайте велосипед..
1. Включение/выключение платы котла гораздо хуже, чем его тактование.
2. Выключая термостатом питание котла, вы лишаете его функции "выбег насоса". Теплообменник, конечно, не чугунный, но , как мне кажется, тоже не есть хорошо..
Возьмите обычный механический термостат и не изобретайте велосипед..
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Контактная информация:
Возможность применения термостата
Да, вкл/выкл по питанию к хорошему не приведет, если котлы в которых стоит защита от частых включений и выключений. Мое мнение, что тактование (программное) вообще не приводит к страданием котла
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
- Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Возможность применения термостата
" Возьмите обычный механический термостат".Спасибо так и поступлю.С китайцем тоже можно через доп.контактное реле,но зачем усложнять.И последнее подходят ли регуляторы от других котлов или начинка и программное содержимое другое(не совместимое). Вложение о чем вопрос
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5497
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Возможность применения термостата
В таком случае, конкретный ответ - это Ваш котел, делайте с ним что хотите. Задача термостата разомкнуть или замкнуть пару контактов, при условии, что питание от платы котла Вы не берете, "термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер. Остальное - в инструкции.Inter писал(а): Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
- Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Возможность применения термостата
""термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер. Остальное - в инструкции."Спасибо за идею, нажму на пальчик-пока поставлю в перемычку включатель(любой удобный).Падение темп.при неработающем котле 1.5гр за 4 часа по термометру(на улице минус 2).Принцип простой работы термостата соблюдается(ручной термостат )-если дома нет людей, контроль по теплоносителю при включенном включателе.На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Возможность применения термостата
Подключение датчика наружной температуры.Inter писал(а): На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей