Страница 1 из 1
Возможность применения термостата
Добавлено: 27 дек 2017, 17:46
Inter
Добрый вечер.Котел регулируется по температуре носителя тепла , газовый котел часто включается и выключается.С али заказал термостат(в вложении скрин)- параметры по регулировке темп.+мощн. подходят.Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.Котел baxi main 5 18 f.Всего хорошего
Возможность применеия термостата
Добавлено: 27 дек 2017, 18:35
Bahus
Ну дадите вы питание котла от термостата. А ГВС у вас как работать будет????
Подключение термостата на колодке в котле. Только с этим термостатом колхозить придется. Не такой он как надо.
Возможность применеия термостата
Добавлено: 27 дек 2017, 19:19
RADAR
Inter писал(а): Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.
судя по картинкам - можно..
Возможность применеия термостата
Добавлено: 27 дек 2017, 19:39
Inter
"А ГВС у вас как работать будет????"-это вторично,можно отключить термостат(ванна, душ..)Меня беспокоит частое включение и выкл.котла(износ движ.деталей)каждые 3-4 минуты(помещение 75м кв.)По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле ?ps есть терморегуляторы(выносные) от котлов келтик и сатурн, может они подойдут.Спасибо за ответы
Возможность применеия термостата
Добавлено: 27 дек 2017, 20:13
Starik
Inter писал(а): Меня беспокоит частое включение и выкл. котла (износ движ. деталей)каждые 3-4 минуты (помещение 75м кв.) По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле?
Как-то не логично у Вас всё.
В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу".
А если развернуть инициативу в правильном направлении, может пользы Вам будет больше, а вреда котлу меньше.

Возможность применеия термостата
Добавлено: 27 дек 2017, 21:24
ТехноГрадЦентр
При всём многообразии термостатов на рынке, почему вы выбрали именно его? Возьмите любой другой с сухими контактами, подключите к колодке и будет вам счастье
Возможность применеия термостата
Добавлено: 28 дек 2017, 09:32
Inter
"В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу"."а он раньше разве не страдал.Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.Этим термостатом можно задать мин. и макс. температуру в комнате.Спасибо за ответы я приму к сведению. Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
Возможность применения термостата
Добавлено: 28 дек 2017, 10:04
Bahus
Inter писал(а): при включении котла контроль будет по теплоносителю
греть он будет установленной температурой теплоносителя. До тех пор пока термостат не разомкнет контакт. Если вы об этом.
Возможность применения термостата
Добавлено: 28 дек 2017, 10:09
ТехноГрадЦентр
Inter писал(а): Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
Говоря языком программирования, в прошивке котла написано:
"
ЕСЛИ сигнал от комнатного термостата #
в комнате холоднее чем установили на термостате И #
температура теплоносителя ниже максимально допустимого,
ТОГДА включить нагрев,
ИНАЧЕ нагрев не включать.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Здесь обсуждали как такого типа термостат подключить к котлу, в клеммную колодку.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=4062&start=30
Возможность применения термостата
Добавлено: 28 дек 2017, 10:12
Игорь-2
Inter,
1. Включение/выключение платы котла гораздо хуже, чем его тактование.
2. Выключая термостатом питание котла, вы лишаете его функции "выбег насоса". Теплообменник, конечно, не чугунный, но , как мне кажется, тоже не есть хорошо..
Возьмите обычный механический термостат и не изобретайте велосипед..
Возможность применения термостата
Добавлено: 28 дек 2017, 10:16
ТехноГрадЦентр
Да, вкл/выкл по питанию к хорошему не приведет, если котлы в которых стоит защита от частых включений и выключений. Мое мнение, что тактование (программное) вообще не приводит к страданием котла
Возможность применения термостата
Добавлено: 28 дек 2017, 22:43
Inter
" Возьмите обычный механический термостат".Спасибо так и поступлю.С китайцем тоже можно через доп.контактное реле,но зачем усложнять.И последнее подходят ли регуляторы от других котлов или начинка и программное содержимое другое(не совместимое). Вложение о чем вопрос
Возможность применения термостата
Добавлено: 28 дек 2017, 23:43
Starik
Inter писал(а): Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.
В таком случае, конкретный ответ - это Ваш котел, делайте с ним что хотите.

Задача термостата разомкнуть или замкнуть пару контактов, при условии, что питание от платы котла Вы не берете, "термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер.

Остальное - в инструкции.
Возможность применения термостата
Добавлено: 30 дек 2017, 09:59
Inter
""термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер.

Остальное - в инструкции."Спасибо за идею, нажму на пальчик-пока поставлю в перемычку включатель(любой удобный).Падение темп.при неработающем котле 1.5гр за 4 часа по термометру(на улице минус 2).Принцип простой работы термостата соблюдается(ручной термостат

)-если дома нет людей, контроль по теплоносителю при включенном включателе.На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
Возможность применения термостата
Добавлено: 30 дек 2017, 10:42
BAXI-Ural
Inter писал(а): На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
Подключение датчика наружной температуры.