BSergey
Добрый день. Больше года пользуюсь BAXI ECO-5 COMPACT. Работал без поломок (за исключением замены электронной платы по причине самопроизвольного отключения), но сейчас в режиме отопления появился негромкий высокочастотный гул. Гул есть даже когда не горит пламя, и не работает вентилятор, а работает только насос. Котел заземлен, полярность подключения соблюдена, стоит стабилизатор TEPLOCOM-555. В систему залит теплоноситель Thermagent Eko-30, разбавленный водой. Подскажите, проблема может быть только в насосе?

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 01 янв 2018, 11:07
RADAR
чтобы исключить насос, нужно включить режим "только ГВС" и подождать когда отключится насос..послушать, сделать вывод..

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 01 янв 2018, 15:58
BSergey
Когда отключается насос - звук пропадает. Накипь в теплообменнике может быть причиной?

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 02 янв 2018, 00:26
Bahus
BSergey писал(а): залит теплоноситель Thermagent Eko-30, разбавленный водой
Думаю так

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 02 янв 2018, 08:41
BSergey
Ещё заметил следующее: гуд пропадает, когда напряжение питание, подаваемое после стабилизатора составляет около 210 В. Как только напряжение повышается до 230 В, котел начинает гудеть.

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 02 янв 2018, 10:22
RADAR
интересный стабилизатор.. :)

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 02 янв 2018, 17:57
Starik
Релейного типа!!!
Котлы нельзя через такое подключать.

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 02 янв 2018, 23:10
BSergey
У меня были подозрения, что мой стабилизатор не совсем правильно себя ведет. Напряжение на входе обычно в районе 235 В, а на выходе то 210 В, то 235 В. Почему только заявляют, что стабилизатор TEPLOCOM-555 специально разработан для настенных газовых котлов?!

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 03 янв 2018, 22:53
BAXI-Ural
Нормально у вас все со стабилизатором, но стабилизатор нужен, если напряжение выходит за установленный предел. не ваш случай...

Гул котла eco-5 compact

Добавлено: 04 фев 2018, 22:33
BSergey
Сегодня обратил внимание, что гул(или свист) пропадает при температуре теплоносителя больше 55 градусов. И гудит даже в тот момент, когда работает только насос.
Ярослав, подскажите, что может быть причиной? Год назад Вы моему котлу сразу правильный "диагноз" поставили.