Страница 1 из 1

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 03 янв 2018, 16:12
Серёжа
Добрый день, котел baxi luna 3 comfort 310 fi. В работе пятый год, работает отлично, я ему и не мешаю. Но недавно заметил что насос не отключается после остановки котла. F 17 ( Время постциркуляции насоса системы отопления) настроен - 03, т.е. 3 минуты после остановки котла. А он не останавливается.Раньше выключался. Подскажите что с ним не так ?

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 03 янв 2018, 17:30
BAXI-Ural
Сообщите, какой у вас параметр AMBON?

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 03 янв 2018, 18:43
Серёжа
AMBON 1. MODUL 1. Панель на стене.

Отправлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
Я на лето оставляю только теплый пол, радиаторы перекрываю. На котле переключаю F16 - с 00 на 01 ( с 85 на 45 градусов). Может ткнул где не надо нечаянно ? Подскажите пожалуйста какие параметры в настройках должны быть в моем случае ? Панель на стене , датчика уличной температуры нет, термостата нет.

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 03 янв 2018, 22:22
BAXI-Ural
Горелка выключается по достижении установленной температуры воздуха, при этом насос выключается...

А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Серёжа писал(а): я ему и не мешаю
Серёжа писал(а): На котле переключаю F16 - с 00 на 01
Серёжа писал(а): Может ткнул где не надо нечаянно ?

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 04 янв 2018, 01:12
Серёжа
BAXI-Ural писал(а):А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...
Да он у меня сроду больше 70 градусов не нагревал.
BAXI-Ural писал(а):На котле переключаю F16 - с 00 на 01
Это на лето, чтобы пятки об пол не обжечь.

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 04 янв 2018, 09:16
BAXI-Ural
Читайте инструкцию (особенно параграф 19)
проверьте F- параметры (параграф инструкции 20), все данные у вас есть, вот вам еще дополнительно: https://baxi.ru/upload/iblock/480/progr ... omfort.pdf

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 04 янв 2018, 11:37
Серёжа
Инструкцию я читал: Минимальная полезная мощность системы отопления от 0 до 100%, Время постциркуляции насоса системы отопления от 01 до 240 мин, Время ожидания горелки между двумя включениями от00 до10 мин, и т.д. и т.п. Также с AMBON и MODUL (Таблица возможных комбинаций параметров) т.е. хотите так, а хотите вот так ? Почему нельзя по конкретней : площадь дома , панель на стене, котел работает по температуре в помещении - параметры F ?, AMBON ?, MODUL?, YSELF?.Пять лет работал, надо же было мне услышать что насос не выключается. Теперь надо мастера вызывать, чтобы на пару кнопок нажать. :(

Не отключается насос системы отопления.

Добавлено: 04 янв 2018, 12:38
bullet0823
пусть работает, на ресурс не влияет