Baxi ECO5 (ECO) Compact 24 F

Добавлено: 24 янв 2018, 12:03
tambov_2004
Добрый день.
Котел Baxi. Время от времени падает давление в системе отопления. Утечек не обнаружено.
Также при открытии крана горячей воды. сразу падет давление в СО, через несколько секунд восстанавливается. Почему? Раньше такого не было.
И еще при включении горячей воды через некоторое время начинается какая то вибрация в котле. Раньше тоже не было.
И еще вопрос. Летом при выключенном отоплении должно быть давление в система СО или нет. Если на манометре летом нет давления то возникает ошибка. Не понятно как это связано.

Спасибо.

Baxi ECO5 (ECO) Compact 24 F

Добавлено: 24 янв 2018, 15:39
RADAR
tambov_2004 писал(а): Время от времени падает давление в системе отопления. Утечек не обнаружено.
как поднимается?

Baxi ECO5 (ECO) Compact 24 F

Добавлено: 25 янв 2018, 07:44
tambov_2004
Поднимаю сам (подпитываю).

Baxi ECO5 (ECO) Compact 24 F

Добавлено: 25 янв 2018, 09:46
Komyshov
tambov_2004 писал(а): Время от времени падает давление в системе отопления. Утечек не обнаружено.
1. Открыть котёл, посмотреть на воздухоотводчик.
2. Остановить систему, остудить. Пройти с туалетной бумагой по всем резьбовым соединениям. (Зачем остужать: Капля вылезла - капля на горячем высохла. Лужи нет, а падение давления есть.)
3. Проверить исправность и положение подпиточного крана.
tambov_2004 писал(а): И еще при включении горячей воды через некоторое время начинается какая то вибрация в котле. Раньше тоже не было.
Послушать где шумит. Если справа внизу: Трёхходовой либо насос. скорее трёхход. Если вверху вентилятор или зарос теплообменник. Скорее теплообменник.
tambov_2004 писал(а): Летом при выключенном отоплении должно быть давление в система СО или нет. Если на манометре летом нет давления то возникает ошибка. Не понятно как это связано.
Санитарную воду греет вода котловая.Посредством вторичного теплообменника.
Изображение
Если нет давления в котле будет E10