main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 24 янв 2018, 12:11
новый котел приобрел для отопления баллонным газом.
В соответствии с инструкцией и "аптечкой" осуществил самостоятельный перевод нового котла на G31.
Форсунки поменял на 0.77.
Все отлично регулировалось и выставилось 24.7 на макс и 7.8 на мин. Так как контур ГВС пока не подключил, пользовался функцией прочистки дымохода, как предложено в аптечке.
Правда сначала пришлось повозиться и починить вентилятор на новом котле, он был перекошен и не вращался, поэтому пламя срывалось.
Затем электронная регулировка не прошла по коду С5.
Но при ручной вполне успешно отсек плоские участки кривой, получилось F45 = 47, F48= 77.
После ручной попробовал еще раз электронную, очень долго работала,по моему больше часа, но завершилась с кодом С1.
Выставил вновь полученные при ручной калибровке F45 и F48, запустил котел и пошел спать. Утром E01.
Сбросил дважды, котел заработал и работал весь день. Суммарно за 18 часов съел 5 м³ газа.
Но через 2 часа Е41.
Последил за входным давлением, без нагрузки чуть больше 40 мБар, как только котел стартует 30 мБар и затем по мере прогрева теплоносителя до 62 °C входное давление газа плавно падало до 14 мБар!
В чем может быть проблема? Редуктор новый, итальянский Gavanna group, с параметрами 37 мБар выходное, 1.5 кг/час. В паспорте котла указан макс расход тоже 1.5 кг/час, вроде друг другу соответствуют.
В соседней теме товарищ как-то регулировал входное, чем интересно? я что-то таких редукторов не видел в продаже, под горелки да есть, но там регулируемое давление уже не мБарами меряется, а поболее.
В соответствии с инструкцией и "аптечкой" осуществил самостоятельный перевод нового котла на G31.
Форсунки поменял на 0.77.
Все отлично регулировалось и выставилось 24.7 на макс и 7.8 на мин. Так как контур ГВС пока не подключил, пользовался функцией прочистки дымохода, как предложено в аптечке.
Правда сначала пришлось повозиться и починить вентилятор на новом котле, он был перекошен и не вращался, поэтому пламя срывалось.
Затем электронная регулировка не прошла по коду С5.
Но при ручной вполне успешно отсек плоские участки кривой, получилось F45 = 47, F48= 77.
После ручной попробовал еще раз электронную, очень долго работала,по моему больше часа, но завершилась с кодом С1.
Выставил вновь полученные при ручной калибровке F45 и F48, запустил котел и пошел спать. Утром E01.
Сбросил дважды, котел заработал и работал весь день. Суммарно за 18 часов съел 5 м³ газа.
Но через 2 часа Е41.
Последил за входным давлением, без нагрузки чуть больше 40 мБар, как только котел стартует 30 мБар и затем по мере прогрева теплоносителя до 62 °C входное давление газа плавно падало до 14 мБар!
В чем может быть проблема? Редуктор новый, итальянский Gavanna group, с параметрами 37 мБар выходное, 1.5 кг/час. В паспорте котла указан макс расход тоже 1.5 кг/час, вроде друг другу соответствуют.
В соседней теме товарищ как-то регулировал входное, чем интересно? я что-то таких редукторов не видел в продаже, под горелки да есть, но там регулируемое давление уже не мБарами меряется, а поболее.