main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 24 янв 2018, 12:11
AlCh
новый котел приобрел для отопления баллонным газом.
В соответствии с инструкцией и "аптечкой" осуществил самостоятельный перевод нового котла на G31.
Форсунки поменял на 0.77.
Все отлично регулировалось и выставилось 24.7 на макс и 7.8 на мин. Так как контур ГВС пока не подключил, пользовался функцией прочистки дымохода, как предложено в аптечке.
Правда сначала пришлось повозиться и починить вентилятор на новом котле, он был перекошен и не вращался, поэтому пламя срывалось.
Затем электронная регулировка не прошла по коду С5.
Но при ручной вполне успешно отсек плоские участки кривой, получилось F45 = 47, F48= 77.
После ручной попробовал еще раз электронную, очень долго работала,по моему больше часа, но завершилась с кодом С1.
Выставил вновь полученные при ручной калибровке F45 и F48, запустил котел и пошел спать. Утром E01.
Сбросил дважды, котел заработал и работал весь день. Суммарно за 18 часов съел 5 м³ газа.
Но через 2 часа Е41.
Последил за входным давлением, без нагрузки чуть больше 40 мБар, как только котел стартует 30 мБар и затем по мере прогрева теплоносителя до 62 °C входное давление газа плавно падало до 14 мБар!
В чем может быть проблема? Редуктор новый, итальянский Gavanna group, с параметрами 37 мБар выходное, 1.5 кг/час. В паспорте котла указан макс расход тоже 1.5 кг/час, вроде друг другу соответствуют.
В соседней теме товарищ как-то регулировал входное, чем интересно? я что-то таких редукторов не видел в продаже, под горелки да есть, но там регулируемое давление уже не мБарами меряется, а поболее.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 24 янв 2018, 12:19
a3-63
Может длина и диаметр подводки, замерз баллон, замерз редуктор
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 24 янв 2018, 12:51
AlCh
a3-63 писал(а): Может длина и диаметр подводки, замерз баллон, замерз редуктор
металличекий шкаф, в котором баллон, установлен в помещении с температурой +22 °С, от редуктора 1 м шланг ВД 9мм, затем кран 1/2" затем счетчик , условный проход 15мм затем ~ 2м подвдки стандартной газовой 1/2"
Замерзнуть при температуре +22 мне кажется невозможно.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 05 фев 2018, 14:53
AlCh
минимум раз в сутки котел останавливался по ошибке, вызвал мастера обзвонив конторы по карте с этого сайта.
Мастер посмотрел, померял клапан, сделал вывод, что я настроил котел по книжке идеально.
Чуть подвинул электрод поджига так чтоб искра била вертикально, теперь после почти 2х суток котел ни разу не остановился.
Сейчас смотрю книжку, по ней Электрод должен полностью пересекать ширину (L) горелочной трубки, т.е. стоял он как по книжке.
Могли бы и подсказать, съэкономили б мне 6 тыщ.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 23 дек 2025, 15:04
AlCh
Прикольно, оказывается через месяц уже 8 лет котел пашет!
Последнюю зиму котел начал компостировать мозг после смены баллонов.
Ошибка Е41, три баллона в рампе соединены по низкому давлению (на каждом баллоне свой редуктор).
После смены баллонов, 2 полных и в третьем треть сложно выходит на режим. Горелку включает, она работает нагревает до установленного плюс 5...10 градусок(когда как) и когда горелка выключается в левом нижнем углу появляется треугольник, после третьего ключения горелки если треугольник сам не исчез, то Е41 и котел ждет реакции и сам уже не включается на нагрев.
Нужно вручную выводить на режим, это как только Е41 сразу сбросить и смотреть появился ли треугольник после выключения горелки.
Если треугольник появился, а потом сам сбросился, то котел вышел на режти и дальше будет работать долго, пока газ реально не кончится.
Шесть лет работал нормально, как швейцарские часы, в системе ничего не менялось.
Что в нем такого постареть могло?
Куда смотреть?
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 23 дек 2025, 18:11
Starik
Датчик из улитки помой.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 24 дек 2025, 15:11
AlCh
Starik, спасибо
датчик температуры газов?
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
кстати вчера был ответ по настройку клапана, параметры F45, F48
По серийнику и классной ссылке(жаль её удалили) проверил F45 = 51, F48 = 87, насколько я вижу 8 лет назад я настраивал и получил цифры 47 и 77.
Менять их на заводские? Заводские настройки точно для пропана, а не для метана?
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 24 дек 2025, 15:26
Starik
AlCh писал(а): 24 дек 2025, 15:19датчик температуры газов?
Да, его, до блеска.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ссылка под надписью
Service.baxi.ru в шапке форма.
Отправлено спустя 54 минуты 30 секунд:
AlCh писал(а): 24 дек 2025, 15:19Заводские настройки точно для пропана, а не для метана?
Газ не оказывает влияния на работу электроники.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 29 дек 2025, 20:00
AlCh
Starik писал(а): 24 дек 2025, 16:24блеска.
Как его правильно вынуть для очистки?
Саморез открутил и смог повернуть на 90 град против часовой, упирается. Силу можно применить?
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 30 дек 2025, 12:05
AlCh
вот саморез выкрутил, а сам датчик не вынимается. Всю улитку снимать и разбирать?
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
п
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 30 дек 2025, 17:58
Starik
AlCh писал(а): 30 дек 2025, 12:11а сам датчик не вынимается.

Ты представляешь сколько на нём грязи за эти годы налипло/нагорело?!! Это из-за слишком частых ТО котла, на крыльчатке тоже красиво, наверное. Там отверстие под датчик на миллиметр больше диаметра датчика. Ищи как на датчик жиросмывателем набрызгать изнутри улитки. Положишь так, чтобы датчик внизу был, когда прыскать начнешь, может кисточкой доберешься.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 31 дек 2025, 15:09
Bahus
Он же просто штырь - вы же картинку со слайда выше положили. Он так и выглядит. Если не вынимается - значит зарос. Снимайте с вентиляторм, если боитесь чего-то оторвать. Похоже его всё-равно снимать придётся.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 02 янв 2026, 11:07
AlCh
Спасибо, 30-го удалось датчик снять, отполировал до исходного блеска и продул компрессором крыльчатку, снимал всю улитку.
Первый запуск обрадовал, треугольник был, но сам сбросился при выключении горелки.
Но 31-го опять стал останавливаться по ошибке е41. После нескольких сбросов так же появилась е65. Все как и было раньше.
Снял переднюю панель и оставил работать без нее.
Двое суток работает без ошибок!
Чем панель мешать может?
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 02 янв 2026, 11:25
Starik
AlCh писал(а): 02 янв 2026, 11:07Чем панель мешать может?
Приточки недостаточно по трубе всасывания. Дымоход коаксиал? Смотри правильно ли встала улитка, куда сдвинулся дымоход, где расцепился выхлоп и т.д., и т.п.
main 5 18F перевод на пропан
Добавлено: 02 янв 2026, 16:09
AlCh
Да, весь дымоход проверен, практически как новый, коаксиал
Отправлено спустя 20 минут 14 секунд:
Сегодня 2 из трёх баллонов полупустые были и опять е41, но видимо по давлению входного. Один баллон поставил полный там 26л газа, во втором 5,5кг(10л), в третьем 2л
Опять танцы с бубнами были с выходом на режим е41, е41, е65 и так пару кругов, сейчас заработал.
Улитка нормально встала в штатное место во внутреннюю трубу коаксиал, между внутренней в внешней тоже все хорошо, все центрирующие на месте, выход штатно