Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 30 янв 2018, 23:36
IraGrin
Здравствуйте уважаемые форумчАне!
Помогите пожалуйста решить проблемку!Котел не греет отопление свыше 50 градусов при установленной 80 гр. Подозрения были на датчик температуры ГВС,но при открытой крышке камеры сгорания греет на установленную температуру ,а стоит только крышку закрыть выключается,перерыв,включается.Соответственно температура падает до 50 гр!
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 01:57
Starik
Модель котла правильно указана? Он действительно с принудительным отводом продуктов сгорания?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 08:20
BAXI-Ural
Смотрите состояние вентилятора (чистота. свободное вращение), вентури (чистота, не деформирована ли вентури), чистота горелки. состояние трубы...
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 09:34
IraGrin
Наглядно!
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
При открытой камере температура растёт! Что конкретно можно сделать?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 17:53
Starik
IraGrin писал(а): Что конкретно можно сделать?
Посмотреть состояние трубы. И пламя в левом дальнем углу интересное, там не мусор выгорает? Думаю, труба у вас забита, как минимум.
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 18:01
RADAR
где яркое пламя, там на теплообменнике должен быть черный нагар - сажа..теплообменник скорее всего весь уже в саже..чистить надо от сажи..
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 18:25
IraGrin
Вентилятор турбинки почистили, прессостат щелкает,труба общая на стояк 5 этажей,у меня последний этаж!После выше перечисленных действий температура максимум 40!(Вообщем вынос мозга
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 18:33
RADAR
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 18:36
IraGrin
Может рискнуть и закоротить контакты на прессостате чтобы котел грелся?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 18:48
RADAR
риск дело благородное..

Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 18:52
BAXI-Ural
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 31 янв 2018, 19:10
Starik
IraGrin писал(а): ...труба общая на стояк 5 этажей,у меня последний этаж!После выше перечисленных действий температура максимум 40!(Вообщем вынос мозга
Не переживай, просто на крышу лезть надо, воздухозабор забит чем-то.
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 01 фев 2018, 23:02
IraGrin
Трубу сегодня почистили основательно , не помогло!!!
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 07:29
BAXI-Ural
А что это за жёлтое пламя?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Временно отключить разъём датчика температуры ГВС, котел начнёт показывать ошибку, но все равно включить на отопление. Что будет?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 11:19
IraGrin
Отключили разъём котел продолжил работать без отключения!Менять датчик или есть альтернатива ?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
С жёлтый пламенем не понятно самим,горелка чистая!
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Из-за этого засаживается часть теплообменник, что можно сделать?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 12:05
RADAR
Тогда менять горелку
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 12:32
BAXI-Ural
IraGrin писал(а): Отключили разъём котел продолжил работать без отключения!Менять датчик или есть альтернатива ?
С закрытой крышкой? Температура отопления до максимума поднимается? Постороннего шума нет?
IraGrin писал(а): Из-за этого засаживается часть теплообменник, что можно сделать?
RADAR писал(а): Тогда менять горелку
По крайней мере поработать с ней: снять, осмотреть, промыть, продуть...
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 13:35
RADAR
Горелка сообщили, что чистая..
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 17:21
BAXI-Ural
RADAR писал(а): Горелка сообщили, что чистая..
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 19:41
Starik
IraGrin писал(а): С жёлтый пламенем не понятно самим,горелка чистая!
Это снаружи, а изнутри?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 20:30
IraGrin
После отключения разъёма датчика котел продолжил работать с закрытой крышкой камеры сгорания,на максимум не ставили до 70 грел,шумов нет!По горелке все понятно будем снимать!
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 02 фев 2018, 20:58
BAXI-Ural
Судя по всему вышел из строя датчик температуры ГВС...
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 03 фев 2018, 00:43
IraGrin
Большое спасибо!Попробуем поменять датчик!
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 14 мар 2018, 14:39
Valdemarik
Доброго времени суток ! ребятушки ! Пришло и моё время во всём разбираться с Вашей и Божьей помощью.
У меня в квартире с 2006 года установлен настенный котёл BAXI MAIN 24 Fi. С 2006 по 2011 год ничего сказать не могу так как купил квартиру в 2011 году. Квартира хорошая, отопление индивидуальное - супер ! Но с годами начал замечать агрехи в работе итальянца. Первая и очень частая неприятность - это падение давления. Рабочее давление, насколько помню с 0,6 до 1,5 Bar. Падало до 0,4 Bar С декабря 2016 г очень часто, чуть ни ли через каждые две недели приходится поднимать. А с декабря 2017 г и по сей день вторая проблемка появилась. Супруга моя с двумя детьми в дикретном отпуске сейчас. Я сутками на работе пропадаю... а она то всегда дома, и заметила как котёл перестал нагревать воду. Нормально помыться не может и детей тоже. Вызвал вчера мастера. Пришли двое "спецов" и после не продолжительного осмотра сразу выявили неисправность датчика температуры нагрева воды. Причём далеко не лазили. Сняли крышку вытащили латчик и проверили его с помощью какого-то прибора. Сказали, что датчик под замену в диапазоне 3000 руб официально, вместе с работой и гарантией. Так же предложили за 1500 руб не официально. Либо третий вариант, я нахожу и покупаю сам датчик, а они устанавливают за 500 руб. Так же мастер сказал, чтобы с заменой не тянул иначе скоро навернётся вентилятор который по ихним наблюдениям ужк шумит прилично. Хотя по моим наблюдениям этот шум уже лет 7 как присутствует. Задал я им вопрос про обслуживание котла за которое мы платим вот уже 8 лет и за это время к нам ни разу никто не приходил и не обслуживал. Ответ был простой... "К ВАМ ПРИХОДИЛИ, ВОЗМОЖНО ВАС ПРОСТО НЕБЫЛО ДОМА"
P.S.
мдаааа уууж.... вот и думай теперь кому и за что платишь.
Я конечно не чайник , тоже кое что понимаю в таких делах. Поэтому спешить выкладывать деньги "мастерам" не спешу. Решил зарегистрироваться на этом сайте и пообщаться с бывалыми . Ну и с профи разумеется !
Что скажите ребятушки ? Что делать ?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 14 мар 2018, 14:57
Komyshov
Автономные отопительные системы
(8422) 43-38-19 ул. Урицкого, 23-б, офис 25.1
ИП Кольцов А.А.
(8422) 47-52-39 ул. Промышленная, 30, кв. 103
Компания Газовик (ИП Ракова Е.Г.)
(8422) 46-37-04,46-37-56, 8(927) 80-577-43
ул. Ленина, 132
ИНСТАЛ-Теплосервис (8422) 27-12-80 ул. Урицкого, 100
Сервисный центр (8422) 957970 пер. Уютный, 8
Симбирский Терем 8-951-099-56-34,(8422) 65-58-01 Станкостроителей, 18
С кем из них у Вас договор?
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 14 мар 2018, 15:02
Valdemarik
Сейчас сказать не могу. Через пару часиков буду дома и посмотрю договор.
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 14 мар 2018, 15:06
Komyshov
Ну так-то, если мастер проводит прямые параллели между заменой NTC датчика и работоспособностью вентилятора... можете не смотреть договор. Лучше обратиться по номерам из списка.
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 14 мар 2018, 15:14
Valdemarik
Komyshov , спасибо. А Вы можете сказать сколько реально стоит новый датчик NTC ? И есть ли он в свободной продаже в г.Ульяновске ?
Отправлено спустя 31 минуту 29 секунд:
Вот с кем договор заключён.
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 14 мар 2018, 16:56
Komyshov
Рублей 800 - 1000
Наличие позвоните по списку
Baxi Main 24 Fi проблемка
Добавлено: 14 мар 2018, 18:58
Valdemarik
Спасибо !