Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
Добавлено: 07 фев 2018, 12:05
Обещал - отчитываюсь.
Будет несколько постов, просьба не ломать. Как закончу - напишу. Вопросы потом.
Итак, вводная.
Смонтировали клиенту 2 котла Slim 1.300iN. Один работает только на отопление, второй на отопление и на бойлер PremierPlus 200.
Ну вроде всё нормально. Ан нет. Говорит - а вот хочу лапкой махнуть и бойлер будет переключаться на работу от второго котла. Если первый на обслуживание встанет или на ремонт. Мало ли.
Мозговым штурмом покумекали и вот чего получилось.
Нам понадобятся 2 комплекта подключения бойлера к котлу Слим. Можно, конечно только датчики купить, но шестиполюсной имеет колодку подключения на плату, за которой нужно еще побегать по магазинам. При этом один комплект уже смонтирован был, а с бюджетом пока всё нормально было. Поэтому решили не жмотничать.
Комплект подключения - артикул KHW71408741-. Розничная цена на данный момент 42 евро.
Отправлено спустя 33 секунды:
Хорошо. Есть комплекты. Что дальше?
1. Нужна "правильная" гидравлика, чтобы увязать бойлер на оба котла и не мучиться с кранами при переключении. Сразу скажу. У нас этого не было, поскольку изначально не ставилось такой задачи. Так что клиенту с кранами дополнительно придется повозиться.
2. Нужно дать каждому котлу понять, что он работает только на тепло, либо на тепло и бочку. Как мы помним, на колодке котла за это отвечает перемычка, контакты 5-6. Причем надо одновременно рвать её на одном котле и соединять на втором.
3. Кроме того, насос загрузки бойлера всего один. Стало быть нужно одновременно рвать его питание на одном котле и подключать на другом.
4. Вместо резисторов надо подключить датчики температуры на ОБОИХ котлах и затолкать их в колбу бойлера. Сначала хотели схитрить и использовать один датчик, запараллелив его на обе платы. Но в итоге получилось, что обе платы "объединились" в одну цепь и котлы начали вести себя совсем непредсказуемо. Поэтому одновременно только оба датчика, никак не связанные между собой. Колба маленькая, поэтому с одного датчика пришлось снять кусок изоляции. После этого залезли.
Вот вроде вся вводная. Теперь по коммутации.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Решено было использовать трехпозиционные переключатели. Не знаю как они правильно называются.
Типа таких (фотки из инета).
Использовали Emas B1 открытые. В левом положении включен один котел, в центральном оба выключены, в правом - второй котел.
Верхние переключатели взяли с ключом. Понадобилось всего 6 переключателей (схема дальше будет).
Будет несколько постов, просьба не ломать. Как закончу - напишу. Вопросы потом.
Итак, вводная.
Смонтировали клиенту 2 котла Slim 1.300iN. Один работает только на отопление, второй на отопление и на бойлер PremierPlus 200.
Ну вроде всё нормально. Ан нет. Говорит - а вот хочу лапкой махнуть и бойлер будет переключаться на работу от второго котла. Если первый на обслуживание встанет или на ремонт. Мало ли.
Мозговым штурмом покумекали и вот чего получилось.
Нам понадобятся 2 комплекта подключения бойлера к котлу Слим. Можно, конечно только датчики купить, но шестиполюсной имеет колодку подключения на плату, за которой нужно еще побегать по магазинам. При этом один комплект уже смонтирован был, а с бюджетом пока всё нормально было. Поэтому решили не жмотничать.
Комплект подключения - артикул KHW71408741-. Розничная цена на данный момент 42 евро.
Отправлено спустя 33 секунды:
Хорошо. Есть комплекты. Что дальше?
1. Нужна "правильная" гидравлика, чтобы увязать бойлер на оба котла и не мучиться с кранами при переключении. Сразу скажу. У нас этого не было, поскольку изначально не ставилось такой задачи. Так что клиенту с кранами дополнительно придется повозиться.
2. Нужно дать каждому котлу понять, что он работает только на тепло, либо на тепло и бочку. Как мы помним, на колодке котла за это отвечает перемычка, контакты 5-6. Причем надо одновременно рвать её на одном котле и соединять на втором.
3. Кроме того, насос загрузки бойлера всего один. Стало быть нужно одновременно рвать его питание на одном котле и подключать на другом.
4. Вместо резисторов надо подключить датчики температуры на ОБОИХ котлах и затолкать их в колбу бойлера. Сначала хотели схитрить и использовать один датчик, запараллелив его на обе платы. Но в итоге получилось, что обе платы "объединились" в одну цепь и котлы начали вести себя совсем непредсказуемо. Поэтому одновременно только оба датчика, никак не связанные между собой. Колба маленькая, поэтому с одного датчика пришлось снять кусок изоляции. После этого залезли.
Вот вроде вся вводная. Теперь по коммутации.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Решено было использовать трехпозиционные переключатели. Не знаю как они правильно называются.
Типа таких (фотки из инета).
Использовали Emas B1 открытые. В левом положении включен один котел, в центральном оба выключены, в правом - второй котел.
Верхние переключатели взяли с ключом. Понадобилось всего 6 переключателей (схема дальше будет).