Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
Обещал - отчитываюсь.
Будет несколько постов, просьба не ломать. Как закончу - напишу. Вопросы потом.
Итак, вводная.
Смонтировали клиенту 2 котла Slim 1.300iN. Один работает только на отопление, второй на отопление и на бойлер PremierPlus 200.
Ну вроде всё нормально. Ан нет. Говорит - а вот хочу лапкой махнуть и бойлер будет переключаться на работу от второго котла. Если первый на обслуживание встанет или на ремонт. Мало ли.
Мозговым штурмом покумекали и вот чего получилось.
Нам понадобятся 2 комплекта подключения бойлера к котлу Слим. Можно, конечно только датчики купить, но шестиполюсной имеет колодку подключения на плату, за которой нужно еще побегать по магазинам. При этом один комплект уже смонтирован был, а с бюджетом пока всё нормально было. Поэтому решили не жмотничать.
Комплект подключения - артикул KHW71408741-. Розничная цена на данный момент 42 евро.
Отправлено спустя 33 секунды:
Хорошо. Есть комплекты. Что дальше?
1. Нужна "правильная" гидравлика, чтобы увязать бойлер на оба котла и не мучиться с кранами при переключении. Сразу скажу. У нас этого не было, поскольку изначально не ставилось такой задачи. Так что клиенту с кранами дополнительно придется повозиться.
2. Нужно дать каждому котлу понять, что он работает только на тепло, либо на тепло и бочку. Как мы помним, на колодке котла за это отвечает перемычка, контакты 5-6. Причем надо одновременно рвать её на одном котле и соединять на втором.
3. Кроме того, насос загрузки бойлера всего один. Стало быть нужно одновременно рвать его питание на одном котле и подключать на другом.
4. Вместо резисторов надо подключить датчики температуры на ОБОИХ котлах и затолкать их в колбу бойлера. Сначала хотели схитрить и использовать один датчик, запараллелив его на обе платы. Но в итоге получилось, что обе платы "объединились" в одну цепь и котлы начали вести себя совсем непредсказуемо. Поэтому одновременно только оба датчика, никак не связанные между собой. Колба маленькая, поэтому с одного датчика пришлось снять кусок изоляции. После этого залезли.
Вот вроде вся вводная. Теперь по коммутации.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Решено было использовать трехпозиционные переключатели. Не знаю как они правильно называются.
Типа таких (фотки из инета).
Использовали Emas B1 открытые. В левом положении включен один котел, в центральном оба выключены, в правом - второй котел.
Верхние переключатели взяли с ключом. Понадобилось всего 6 переключателей (схема дальше будет).
Будет несколько постов, просьба не ломать. Как закончу - напишу. Вопросы потом.
Итак, вводная.
Смонтировали клиенту 2 котла Slim 1.300iN. Один работает только на отопление, второй на отопление и на бойлер PremierPlus 200.
Ну вроде всё нормально. Ан нет. Говорит - а вот хочу лапкой махнуть и бойлер будет переключаться на работу от второго котла. Если первый на обслуживание встанет или на ремонт. Мало ли.
Мозговым штурмом покумекали и вот чего получилось.
Нам понадобятся 2 комплекта подключения бойлера к котлу Слим. Можно, конечно только датчики купить, но шестиполюсной имеет колодку подключения на плату, за которой нужно еще побегать по магазинам. При этом один комплект уже смонтирован был, а с бюджетом пока всё нормально было. Поэтому решили не жмотничать.
Комплект подключения - артикул KHW71408741-. Розничная цена на данный момент 42 евро.
Отправлено спустя 33 секунды:
Хорошо. Есть комплекты. Что дальше?
1. Нужна "правильная" гидравлика, чтобы увязать бойлер на оба котла и не мучиться с кранами при переключении. Сразу скажу. У нас этого не было, поскольку изначально не ставилось такой задачи. Так что клиенту с кранами дополнительно придется повозиться.
2. Нужно дать каждому котлу понять, что он работает только на тепло, либо на тепло и бочку. Как мы помним, на колодке котла за это отвечает перемычка, контакты 5-6. Причем надо одновременно рвать её на одном котле и соединять на втором.
3. Кроме того, насос загрузки бойлера всего один. Стало быть нужно одновременно рвать его питание на одном котле и подключать на другом.
4. Вместо резисторов надо подключить датчики температуры на ОБОИХ котлах и затолкать их в колбу бойлера. Сначала хотели схитрить и использовать один датчик, запараллелив его на обе платы. Но в итоге получилось, что обе платы "объединились" в одну цепь и котлы начали вести себя совсем непредсказуемо. Поэтому одновременно только оба датчика, никак не связанные между собой. Колба маленькая, поэтому с одного датчика пришлось снять кусок изоляции. После этого залезли.
Вот вроде вся вводная. Теперь по коммутации.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Решено было использовать трехпозиционные переключатели. Не знаю как они правильно называются.
Типа таких (фотки из инета).
Использовали Emas B1 открытые. В левом положении включен один котел, в центральном оба выключены, в правом - второй котел.
Верхние переключатели взяли с ключом. Понадобилось всего 6 переключателей (схема дальше будет).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
Логика в итоге такая (выше уже чуть описал).
В центральном положении все шестиполюсные разомкнуты. Оба котла не видят бойлер (кроме его температуры) и работают только на отопление.
При переключении в любое крайнее положение блок подключает один из котлов на работу ГВС, а именно:
1. Замыкает перемычку 5-6 котла.
2. Подключает насос загрузки бойлера к питанию котла.
Да ну и всё, собственно, чего он делает
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Девайс получился таким. На фотках немного не объективно:
1. На одном входном кабеле нет шестиполюсной части, ибо она уже на объекте трудилась.
2. Клеммник для термодатчика всего один, поскольку это первый вариант, когда хотели схитрить. Переделывали уже на месте. Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Ну и схема. Она тоже не очень актуальна. Опять же из-за датчика. Поправка такая - нужно отцепить перемычки параллели датчика и на освободившееся место подключить второй датчик. Ну либо оба датчика пустить мимо блока. Они там в принципе и не нужны. Да. Я вроде не упоминал. Рвать датчики нельзя ни в коем случае, поскольку котел неминуемо зайдет в ошибку по обрыву датчика температуры (не зря же резистор штатно стоит). Думаю это и так понятно. Отправлено спустя 51 секунду:
Вот пожалуй что и всё. Закончил.
Вдруг кому пригодится.
Если есть вопросы - пишите.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да. Создатель сего девайса наш сотрудник Сергачёв Алексей. Он же ALEX_58 на нашем форуме.
Мозговой штурм по коммутационной части проходил при моём скромном участии
Всем добра.
В центральном положении все шестиполюсные разомкнуты. Оба котла не видят бойлер (кроме его температуры) и работают только на отопление.
При переключении в любое крайнее положение блок подключает один из котлов на работу ГВС, а именно:
1. Замыкает перемычку 5-6 котла.
2. Подключает насос загрузки бойлера к питанию котла.
Да ну и всё, собственно, чего он делает
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Девайс получился таким. На фотках немного не объективно:
1. На одном входном кабеле нет шестиполюсной части, ибо она уже на объекте трудилась.
2. Клеммник для термодатчика всего один, поскольку это первый вариант, когда хотели схитрить. Переделывали уже на месте. Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Ну и схема. Она тоже не очень актуальна. Опять же из-за датчика. Поправка такая - нужно отцепить перемычки параллели датчика и на освободившееся место подключить второй датчик. Ну либо оба датчика пустить мимо блока. Они там в принципе и не нужны. Да. Я вроде не упоминал. Рвать датчики нельзя ни в коем случае, поскольку котел неминуемо зайдет в ошибку по обрыву датчика температуры (не зря же резистор штатно стоит). Думаю это и так понятно. Отправлено спустя 51 секунду:
Вот пожалуй что и всё. Закончил.
Вдруг кому пригодится.
Если есть вопросы - пишите.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да. Создатель сего девайса наш сотрудник Сергачёв Алексей. Он же ALEX_58 на нашем форуме.
Мозговой штурм по коммутационной части проходил при моём скромном участии
Всем добра.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
Здорово ,но пойдем пока другим путем . А может мегавольты не дорого возьмут ,посмотрим .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
В закупке весь конструктор вышел примерно в 2100-2200.
С учетом сборки и подключения с клиента взяли 6500.
Как-то так.
С учетом сборки и подключения с клиента взяли 6500.
Как-то так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
Два шаровых с электроприводом или один трёхпроходной с электроприводом L-типа, и к той же электрике.Bahus писал(а): Нужна "правильная" гидравлика, чтобы увязать бойлер на оба котла и не мучиться с кранами при переключении. Сразу скажу. У нас этого не было, поскольку изначально не ставилось такой задачи. Так что клиенту с кранами дополнительно придется повозиться.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
Да там и гидравлику перепаять недолго. Но уже не стали заморачиваться. Есть подозрение что даже этим ящиком клиент хотя бы раз в год будет пользоваться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Коммутация одного бойлера на 2 котла Slim
а если задача подклчить бойлер к набору котлов, среди которых бакси только один (а в наличии резервные электричский и твердотопливный, например), то решение задачи через каскад с внешним управлением?
Или есть схемы последовательного подключения котлов, чтобы нагретая одним котлом жижа проходила через остальные котлы, и попадала в бойлер, подключенный к бакси, даже если кончился газ?
Или есть схемы последовательного подключения котлов, чтобы нагретая одним котлом жижа проходила через остальные котлы, и попадала в бойлер, подключенный к бакси, даже если кончился газ?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 2895 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1830 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
-
- 0 Ответы
- 1827 Просмотры
-
Последнее сообщение chsnsv
-
- 5 Ответы
- 1407 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 841 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции