Страница 1 из 2
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 13:07
АлександрKRD
Всем добрый день. Посоветуйте на каком оборудовании остановиться.
В проекте закладывается два турбированных котла, до 40 КВт каждый. Требуется обогреть офисное помещение. На ГВС - бойлер косвенного нагрева.
Персонал периодически меняется, поэтому к котлам основные требования - надежность и неприхотливость в работе.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 13:52
Bahus
2х40 это общее? Или один резервный? Теплопотери здания в проекте указаны?
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 14:12
АлександрKRD
Общая мощность - 80 КВт. Порекомендовали перед выдачей ТУ прописать 2 по 40.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 19:00
plehan
АлександрKRD писал(а): Порекомендовали перед выдачей ТУ прописать 2 по 40.
- какой расход в ТУ часовой по газу ? ТУ не определяют кол-во котлов .
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 19:38
Bahus
Ну решение вполне здравое (я про разделение мощностей). Один котел помрет, пока чинят второй вывезет градусов на 16-19.
Судя по IP - дело в Москве происходит. Перепады неплохие. Тем не менее я бы посоветовал 2х Duo-tec MP 35 кВт, которые без зазрения совести можно будет перевести на 50 кВт каждый программно (если не ошибаюсь). Оба подключить на гидравлический разделитель. Бочку подключить до стрелки на один из котлов, с возможностью гидравлического и электрического переключения на другой.
От сервисников вы не избавитесь, но квалифицированный персонал будет принимать минимум участия в эксплуатации.
Если бюджет неплохой - можно и серьёзнее что-то замастырить.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 19:40
АлександрKRD
Из ТУ, дословно:
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 9,6 м2/час
Установка двух двухконтурных котлов максимальной тепловой мощностью в режиме отопления не более 40 КВт каждый
Давление газа в точке подключения
Максимальное 0,005 МПа
Расчетное 0,0012
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 19:55
plehan
-дословно из обязанности содержания ТУ
28. Технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
в) срок действия технических условий;
г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
д) характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
АлександрKRD писал(а): Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 9,6 м2/час
- исходя из этого подбираете котлы !
А вот 12 мбар расчетное - нет таких котлов с таким рабочим давлением работы ни у одной фирмы .
Единственное где возможно такое давление это МКД . ПП№354 .
Но я бы настоял в протоколе разногласий удалить данный пункт .
Что касается выбора - это наличие сервиса по оборудованию ,наличие запчастей . Из котлов Луна ,возможно у вас будет кондики .
Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 20:59
bullet0823
АлександрKRD писал(а): надежность и неприхотливость в работе
Bahus писал(а): Duo-tec MP 35 кВт
несостыковка

Выбор котла на отопление
Добавлено: 20 фев 2018, 21:28
BAXI-Ural
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 00:33
Bahus
Да ладно вам. Чего, настенникам кучу времени посвятить надо? Фига. Только сервис 2 раза в год.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 01:23
АлександрKRD
А что еще стоит рассмотреть?
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 09:39
Bahus
Это как? Если вас пугает слово конденсационник, это не значит что они пипец какие ломкие и ненадёжные. Таки наоборот всё.
А 40 кВт традиционных и не найдете. Если только восток.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 10:05
Komyshov
Словами
Вы загоняете себя в сторону Корейцев (с "живущим" в вашей котельной сервисником впридачу) или
конденсатников с увеличением затрат на систему отопления.
Дымоходы никак не построить? И
два Slim'a внедрить?
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 19:08
bullet0823
Bahus писал(а): Это как? Если вас пугает слово конденсационник, это не значит что они пипец какие ломкие и ненадёжные.
это вангую, что на втором году подпиткой убьют
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 21:57
Bahus
Ээээ. Если сильно захотеть, то и хер с дури сломать можно. Уж извините.
Как по мне, нормальный вариант. Вот со Слимами тоже неплохой вариант. Но не менее затратный. Зато дубовый.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 22:40
Komyshov
Bahus писал(а): Зато дубовый
Скажу больше. Если подпитку правильно реализовать и не допустить холодной обратки - вечный!
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
bullet0823 писал(а): что на втором году подпиткой убьют
на первом, в первом полугодии

ибо водоподготовка дорого и бюджетом не предусмотрено.

Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 22:44
plehan
- пожиратель газа ! особенно 62
Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 22:47
Komyshov
plehan писал(а): - пожиратель газа ! особенно 62
Коллега, ну два-по-сорок. Ну офисные помещения, ну не обедняют. Особенно если учесть экономию на сервисе.

Выбор котла на отопление
Добавлено: 21 фев 2018, 22:51
plehan
Komyshov писал(а): Ну офисные помещения, ну не обедняют
-смотря кто платит . А так да аренда включает и отопление и его содержание .
Выбор котла на отопление
Добавлено: 22 фев 2018, 01:12
АлександрKRD
plehan писал(а): Komyshov писал(а): Ну офисные помещения, ну не обедняют
-смотря кто платит . А так да аренда включает и отопление и его содержание .
За газ на моент строительства-отделки и до сдачи арендаторам буду платить я. Затем они, но у некоторых из них случаются очумелые ручки.
Поэтому котлы хотелось бы видеть, в первую очередь простыми, надежными и не очень обременительными по деньгам. А уже во-вторых - более-имение экономичными.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 22 фев 2018, 10:38
plehan
АлександрKRD писал(а): простыми, надежными и не очень обременительными по деньгам.
- котел слим 62 дом 440м2 расход за 4 месяца 10000 м3 - простой, надежный,и не очень обременительный . Что касается системы, будет коряво собрана - слим в утиль ,как и другие котлы . Будет рабочая система слим поработает +обслуживание .
Выбор котла на отопление
Добавлено: 23 фев 2018, 12:06
АлександрKRD
Всех с праздником!
А по BAXI два варианта:
- Duo-tec MP 35 кВт " с доработками", кстати а насколько это сложная манипуляция и не создаст ли это проблем с самим котлом?
- Слим, в моем случае - две сороковки. На них слышал ставят турбонасадки.
Если кто имеет опыт-просьба поделиться!
Выбор котла на отопление
Добавлено: 23 фев 2018, 13:21
Bahus
Не надо. Лучше полноценный дымоход, приточка и тп.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 13 мар 2018, 22:13
sergay65
Здравствуйте уважаемые.
Прошу совета в разрезе применения котла BAXI в моих условиях.
Вводные условия следующие:
- каркасно-щитовой дом 50 кв.м. в средней полосе России;
- единственная система отопления - водяной теплый пол (6 петель от 30 до 70 метров);
- теплоноситель - пропиленгликоль ТермагентЭко (Обнинск), расчетный объем 43-45 литров;
- непосредственно к коллектору теплого пола будет подключен электрокотел-миникотельная с насосом и встроенным расш. баком.
В доме постоянно пока не живем, только планируем, именно поэтому теплоноситель незамерзающий.
Есть перспектива подвода газа, соответственно хотим поставить в параллель электрическому котлу газовый. Одновременно котлы работать не будут. Основным станет газовый, электрический останется для резервирования. ГВС также переведем на газ.
Точек водоразбора три. Вероятность их одновременного использования очень мала.
Следовательно нужен двухконтурный котел минимальной мощности.
Стабилизирующий сетевой фильтр-бесперебойник с хорошим аккумулятором - само собой.
Заземляющий контур у дома. Грозозащита в щите. Пожалуй все. Может что забыл ... вспомню в процессе обсуждения.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 14 мар 2018, 19:19
Komyshov
Экофор 24квт. С открытой или с закрытой камерой- по обстоятельствам и тех.условиям. Скорее всего будет закрытая.
Термагент разбавить до паспортных требований.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 14 мар 2018, 22:44
Bahus
Любой из каталога. От финансов отталкивайтесь.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 14 мар 2018, 23:23
sergay65
Bahus писал(а): От финансов отталкивайтесь.
Могу заплатить за котел и 40 и 70 тысяч. Это не тот случай, где следует экономить. Так какой взяли бы Вы?
P.S. Может и не BAXI ?

Выбор котла на отопление
Добавлено: 15 мар 2018, 09:00
Bahus
Я бы тогда Луну взял.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 15 мар 2018, 09:46
sergay65
Подводя итог:
минимум - ECO Four 24 (кстати, в Москве доступен всего за 30 тысяч)
наилучший вариант - Luna 3 240i (чуть больше 36 тысяч)
Надеюсь, что с обслуживанием и запчастями на оба варианта проблем нет?
Огромное спасибо, уважаемые.
Выбор котла на отопление
Добавлено: 15 мар 2018, 10:51
Komyshov
Луна это лучшее, что производит Baxi. Экофор - слегка урезанная Луна. З/Ч практически идентичны.