Страница 1 из 1
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 22 фев 2018, 17:00
alexeir108
Всем добрый день!
Котел BAXI Luna 3 Comfort - установлен датчик уличной температуры; Настройки котла MODUL=1 и AMBON=0; Кривая KREG - выбрана.
Данные наружной температуры отображаются корректно, "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Однако котел греет ТН чётко только до заданной температуры CH SL - никакой модуляции не происходит - при изменении внешней тем-ры - никаких изменений в нагреве ТН нет.
Видел пару подобных вопросов на форуме, но не нашел ответы.
Спасибо заранее за советы в чем может быть проблема.
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 23 фев 2018, 20:35
BAXI-Ural
alexeir108 писал(а): "заданную" температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Я вот не понял... поподробнее пжлст...
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 27 фев 2018, 23:09
alexeir108
Добрый день!
Подробнее - график в приложении.
вне зависимости от внешней температуры - котел выдает константу на выходе теплоносителя - никакой модуляции не происходит
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 28 фев 2018, 14:13
Bahus
а это наверное от Зонта график? Так у них и надо спрашивать...
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 28 фев 2018, 14:26
BAXI-Ural
И да откуда Зонт берет инфу, что на графиках?
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 28 фев 2018, 20:33
alexeir108
График от Зонта, но он в процессе управления котлом не участвует никак - к котлу не подключен.
Данные температуры ТН с накладных датчиков на трубы + на уличный улице
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 01 мар 2018, 08:42
BAXI-Ural
А что у вас с параметром F06 и EXT°c ?
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 01 мар 2018, 10:53
alexeir108
F06=00
EXT - корректно отображает данные от уличного Baxi датчика
И более того - параметр SetPoint правильно выдаёт расчетную температуру от KReg кривой
Но почему то ничего на модуляцию не передаётся
Всё остальные режимы и параметры котла работают 100% исправно
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 01 мар 2018, 12:58
BAXI-Ural
А с другими параметрами не пробовали поиграть? MODUL... YSELF??
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 10 сен 2022, 23:43
artful.tiger
Здравствуйте. Такая же ситуация с этим котлом.
Set point правильно рассчитан по kreg и датчику, а греет все равно до максимальной. Не нашли ответа почему?
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 10 янв 2024, 08:25
АлександрM
«YSELF»-Функция автокоррекции температуры на подаче в систему отопления, какое значение установлено? И выносная панель, на котле или вынесена в другое помещение?
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 23 май 2024, 20:48
harvester
А где почитать про варианты значений параметра F06? А то в общей инструкции нет этого. И про выбор кривых и прочего по датчику внешней температуры.
Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 23 май 2024, 21:13
tsv63
harvester писал(а): 23 май 2024, 20:48
А где почитать про варианты значений параметра F06?
У тебя поисковики или интернет заблокировали?

Baxi Luna 3 модуляция от датчика уличной температуры
Добавлено: 23 май 2024, 21:18
Starik
harvester писал(а): 23 май 2024, 20:48А где почитать про варианты значений параметра F06?
Точнее всего можно найти в семинарской тетради (шапка форума смотри в "Аптечка" - файлы - Семинарская...), стр. 61 таблица.
Что-то типа:
Установки параметров контактов уличного датчика температуры. Разъем платы CN5
00= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для расчета температуры на выходе из котла;
01= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для индикации значения уличной температуры на дисплее котла.
02= Комутация контактов при необходимости подпитки системы;
03= Внешний запрос на отопление (например, по телефонной линии). Размыкание контактов приводит к остановке котла в штатном режиме.
04 = Подсоединение низкотемпературного термостата безопасности;
05 = Комутация контактов дополнительного насоса ГВС. При запросе ГВС контакты замыкаются;