Страница 1 из 1

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 06:45
Glonder
Добрый день, уважаемые форумчане.
Наступили морозы по-Ульяновски и принесли новую беду с котлом (а, может, они и ни причем).
Вторую ночь подряд не удается поспать нормально, потому как:
1) стало резко падать давление в системе.
2) стал резко замерзать дымоход с образованием наледей и сосулек.
В результате по очереди - 03 и 10 (тяга и давление в системе).
Растоплю дымоход тепловым феном - котел снова нормально работает до очередного падения давления.
Почитав, что умные люди пишут, сделал неутешительный вывод - потек теплообменник и вода стала как-то попадать в камеру сгорания.
Прав ли я? Или как и прошлый раз, что-то упустил? помогите, пжалста.
ПыСы - система и котел обследованы досконально - течей нет.

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 08:12
bullet0823
расширбак?

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 08:52
Glonder
не течет, воздух удален. что еще может быть с баком?

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 08:54
bullet0823
Glonder писал(а): воздух удален
здесь поподробней

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 09:00
Glonder
сверху колпачек, под ним клапан. если нажимаешь и в системе воздух - шипит. сейчас не шипит)

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 09:22
bullet0823
в баке должен быть воздух, без воды 0,8-1,3 атмосферы

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 09:27
Glonder
эээ. у меня манометры на котле и группе безопасности. сейчас на горячую оба показывают в районе 1,8 атмосфер.

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 09:39
bullet0823
bullet0823 писал(а): без воды

ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой

Добавлено: 25 фев 2018, 11:43
Komyshov
Glonder писал(а): воздух удален
:facepalm:
Вам в прошлой теме тетрадку давали зачем?

Для начала Ревизия расширбака