Страница 1 из 1
Отключение котла при включение ГВС
Добавлено: 27 фев 2018, 15:44
Zigzag1707
КотелBaxi eco 280i был куплен и установлен в ноябре 2017 года , после нового года стал выключаться при включении гвс и не включается пока кран горячей воды открыт. Что делать с чего начать подскажите
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
Отключение котла при включение ГВС
Добавлено: 27 фев 2018, 15:59
Komyshov
Отопление не работает пока водоразбор идёт?
Отключение котла при включение ГВС
Добавлено: 27 фев 2018, 16:00
BAXI-Ural
А вода в кране нагреваются?
Отключение котла при включение ГВС
Добавлено: 27 фев 2018, 16:05
Zigzag1707
Горячая вода идет сначала секунд 15 а потом холодная и котел выключается
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
На котле моргает желтая лампочка, выключаешь кран горячей воды котел думает секунд 30 и потом сам запускается
Отключение котла при включение ГВС
Добавлено: 27 фев 2018, 16:39
Komyshov
Отключение котла при включение ГВС
Добавлено: 27 фев 2018, 19:16
Zigzag1707
Медленно мигает лампочка, и еще давление в кране падает
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Лампочка 2
Отключение котла при включение ГВС
Добавлено: 27 фев 2018, 22:49
Komyshov
А лампочка 3 чем в этот момент занимается?